Как проложить кабель в земле

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SAH314
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    SAH314

    Новичок

    SAH314

    Новичок

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Т. е. на 1 фазу стоит брать 3-х жильный? Фаза, 0 и заземление?
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Да.
     
  3. Myasik
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Myasik

    Новичок

    Myasik

    Новичок

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Балашиха
    Добрый вечер, уважаемые знатоки! Я к вам за советом:)
    Сразу прошу меня извинить за наивные вопросы, я далека от темы, а перед электричеством с детства испытываю священный ужас. Назрела необходимость электрификации участка, среди соседей и местных электриков проповедуется джамшутинг, а я хочу узнать, как сделать все по правилам, надолго и максимально безопасно.

    Наш столб через дорогу от участка, на столбе сейчас однофазный счетчик, но можно сделать три фазы (так и планируем). Заземления нет вообще. Мощность до 15кВт.

    Кабель будем вести под землей, бронированный, змейкой в траншее глубиной1м с песчаной подушкой, сигнальной лентой и в асбоцементной трубе под дорогой. На выходе из земли — в стальной трубе (хотя советуют гофру).

    ВБбШв 4x10 подойдет? Контур заземления возле дома сделаем, в этом случае пятижильный кабель не нужен? Или как лучше сделать? И как заземлить броню кабеля на столбе, если там нет заземления, занулить?

    Первоочередная задача — временно подключить бытовку, через год — дом. От столба до бытовки 30 метров, до планируемого ввода в дом — 50м. Изначально планировала вкопать кабель до середины его длины, подсоединить пока к щитку в бытовке, а потом докопать траншею до дома, но заподозревала, что подключенный силовой кабель, наверное, нельзя будет так просто держать у бытовки смотанным, или прикапывать в траншею в два ряда) Как будет разумнее поступить? Прокладывать к бытовке временный кабель, чтобы потом его выкапывать (бытовку уберем), тоже не хочется... Может быть есть какие-то идеи или технические решения?

    Знаний по теме катастрофически не хватает, а советы бывалых «вкопай на штык лопаты, для надежности засунь в поливочный шланг, а в качестве заземления вбей один штырь и примотай проволокой» не успокаивают...
    Untitled-1.jpg Изображение.jpg
     
  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    @Myasik,
    у вас какое-то "головокружение от успехов" (с), хотя понятно, что:
    "
    "...
    / /
    Нельзя просто непонятно что в стальной трубе (проржавеет/сгниет со временем), на выходе достаточно ПНД и бронированного кабеля.
     
  5. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    На столбе сейчас безобразие. Где вводной автомат? Даже более общей фразой скажу - где коммутационный аппарат который должен стоять перед счетчиком?

    И какой умник додумался два однополюсных автомата после счетчика поставить?

    При такой длине до дома посмотрите в сторону алюминиевого кабеля
     
  6. Myasik
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Myasik

    Новичок

    Myasik

    Новичок

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Балашиха
    ) Добро бы успехи были, пока только оценка масштабов трагедии, оттого и головокружение. Но без перегибов на местах не обойтись.

    Такое безобразие на каждом участке, делал местный ДНПшный электрик; другой электрик, приглашенный по рекомендации, никакого неодобрения не высказал, а вот мою теорию с "правильной" траншеей и бронированным кабелем обсмеял - "так никто не делает".

    "Самое ужасное, что мне никто не верит. Над моими страхами смеются! Даже мой жених говорит, что это бред нервной женщины" © "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Подойдёт но АВБбШв 4x16 будет дешевле и ничем не хуже.
    В этом случае не нужен.
    Можно, замеряете на всю необходимую длину, лишнее сматываете до определённого момента:)
    :)]:aga::super::super:
     
  8. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417
    Адрес:
    Гвадалахара
    Что то я не совсем понимаю каким местом мегаомметр к проверке изоляции? На заводе вроде
    изоляцию проверяют подачей килловольтных напряжений. Мне кажется этого достаточно. Не?
    Вопрос решается покупкой кабеля в нормальном магазине который НЕ ТОРГУЕТ кабелями не серьезных производителей. Думаю в любой стране есть несколько кабельных заводов выпускающих исключительно качественную продукцию. С очень большим трудом себе представляю этого шрэка, который при обычной прокладке бронированного кабеля в землю без всяких доп гофр и труб (если я не ошибаюсь он именно для этого и предназначен) сможет повредить изоляцию. Не?
    Может я по жизни не с тем имею дело, но ни разу не помню, чтобы попадались какие либо современные купленные в нормальном месте кабеля имеющие какие либо проблемы. Хотя от товарищей покупающих на рынках несколько раз жалобы слышал.
    Более того, расскажу как делать не нужно, но все это работает уже 15 лет. К колодцу из дома в обычной пнд или пвх трубе был проложен под землей обычный ШВВП 0.75 для временного подключения насоса малыш и эту временную прокладку 15 лет руки так и не дошли поменять.
    Так что наверное АВБбШв можно просто зарыть и забыть без всяких хороводов.
     
  9. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Здравый смысл и разум подсказывают, что проверить по полной кабель, провод (любой) в бухте - себе дешевле, если хотите дороже, флаг вам в руки.
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    @grrysha, ключевое слово в Вашей фразе - "наверное". Если бы вот в этой теме ТС сразу после укладки кабеля проверил сопротивление изоляции, то, собственно, и темы не было бы.
     
  11. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417
    Адрес:
    Гвадалахара
    Ключевое понятие ХОРОШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. У него все кабеля обязательно проходят проверку на заводе, не говря уж о соответствии используемых материалов и соблюдении ...При нормальном (обычном) обращении с бухтой повредить изоляцию бронированного кабеля не реально.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.205
    Благодарности:
    6.730

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.205
    Благодарности:
    6.730
    @grrysha,
    ГОСТ
     
  13. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417
    Адрес:
    Гвадалахара
    Зачем мне флаг? Вы хотите сказать, что нет производителей которым нельзя доверять? Мой опыт говорит, что есть и не один.
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Я Вам привел тему для примера. Там момент истины настал на предпоследней странице:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16279340/
     
  15. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    2.417
    Адрес:
    Гвадалахара
    :aga:Дык на любом рынке Вы не найдете кабелей на которых это слово не было бы написано.
    Только многолетняя репутация производителя.
     