    Фото у меня под рукой нет, объяснять долго, пусть вам лучше все-таки местные электрики покажут, как сделано уже в каком-нибудь ЩУ.
    Но коротко так:
    У вас сейчас уже ЕСТЬ ЩУ и повторное заземление у столба/трубостойки. Поэтому БК (бронированный кабель :)) вводится в ЩУ снизу, 4 жилы подключаются к клеммам УЗО S 4Р (например! его у вас пока нет, на его месте стоИт второй АВ 25А). Отмотанный кусок оплетки ("брони", т. е.) нужно как-то подключить к вашей шине заземления внутри ЩУ, куда уже подключено повторное заземление и ноль от СИП. Фото ЩУ не показали, но у вас, скорее всего, стоИт синяя нулевая шинка, куда подключены "всякие проводочки" :) и все. Поэтому, нужно "поколхозить" (т.е. дорабовать ЩУ внутри), чтобы оплетку можно было легко соединить с точкой повторного заземления нуля. Непосредственно съем контакта с оплетки осуществляется разными способами - пайкой, болтом, "теркой" и др.
    / /
    Сечение 16мм2 прекрасно зажимается клеммами всех АВ...
     
  2. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    читаем внимательно
    куда? в щиток учета? или в дом? или...?
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.127
    Благодарности:
    6.715

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.127
    Благодарности:
    6.715
    @Вадим174, @tulea, полная ерунда, уличное можно запитать через отдельный АВ в ЩУ.
     
  4. Вадим174
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    300

    Вадим174

    Живу здесь

    Вадим174

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Челябинск
  5. Вадим174
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    300

    Вадим174

    Живу здесь

    Вадим174

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Челябинск
    @Оксана_Рябцева, кабель 63 ампера выдержит. Ничего не будет плохого, в доме, ранее писал, 40 или 50 ампер .
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.127
    Благодарности:
    6.715

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.127
    Благодарности:
    6.715
    @Вадим174,
    Кабель выдержит - но вопрос об отключении АВ и УЗО и об безопасности пользования приборами и себя сохранить
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Аминь! :aga: И конечно не будет плохого, так как перед счётчиком стоит автомат на 25А:)]
    Заземлить броню кабеля? При неизвестном вводном щите?, при неизвестной системе заземления? Отличный "совет"!:)]
     
  8. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    @Вадим174, попробую намекнуть еще раз: ТУ на 15 кВт подразумевают установку на вводе автомата на 25А (обычно перед счетчиком да еще и под пломбу). И глубоко фиолетово какой кабель дальше проложен до дома, хоть 240 квадрат...
    25А на фазу - это дофига, хрен такое перегрузишь в нормальной жизни (если конечно не пробовать обогреть зимой дом в 300 квадрат).
     
    Последнее редактирование модератором: 20.09.16
  9. Вадим174
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    300

    Вадим174

    Живу здесь

    Вадим174

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Челябинск
    @S Solovey, Продают автоматы не соответствующие номиналу в заместо 25 ампер, внутри 63 ампера. Видел только такие. И этому автомату АБСОЛЮТНО ФИОЛЕТОВО НА Т, У, на 15 квт.
    В доме уже на 40 или на 50 ампер, отходящие на 10 - 32 ампера
     
  10. tulea
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    316

    tulea

    Живу здесь

    tulea

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Чеховский р-н, МО
    Ох, уважаемые форумчане, что-то совсем я запуталась...:(
    Энергетиков у нас нет, т. к. сеть принадлежит СНТ, и даже нет штатного электрика. Есть там какой-то ответственный, но он только ходит пломбирует всё и вся, интерес один - чтоб не тырили э/э. А что после счетчика - хм... там каждый сам себе электрик и дуют в уши каждый своё. В любом случае, делать буду не я сама, но просто хотелось бы понимать, какой вариант в нашем случае будет оптимален и, главное, БЕЗОПАСЕН, понять "направление движения", а не доверяться слепо какому-то специалисту, за которым придет другой и скажет, что тот все сделал неправильно и "куда же вы смотрели?".

    Да, нужно было бы, наверное, выложить фото щитка на столбе, но там выкладывать-то и нечего и я могу дать "точный словесный портрет", потому что есть:
    металлический ящик, в нем опломбированный вводной автомат на 25А, затем счетчик и после него еще один автомат на 25А и, собственно говоря, ВСЁ. Никаких шинок (я представляю, что это такое) НЕТ.
    В ящик заходит 5-тижильный кабель:
    3 жилы через вводной автомат - счетчик - 2-ой автомат;
    4-я жила (ноль) - сразу в счетчик;
    5-ая желто-зеленая - сразу из пучка кабеля ныряет на болт на стенке ящика и спускается по столбу к черной коробочке (к сожалению, не знаю, как это называется) на арматуре.
    Заземление у столба выглядит вот так (это не наш участок):
    IMG_0911.JPG
    Здесь тоже подземный ввод от дома, но из ОДНОГО ящика спускается 2 (ДВА) желто-зеленых кабеля к черной коробочке (с нее сняли крышку). 1 кабель - штатный от болта, 2 - ой - видимо подключили хозяева. Таким образом выводить заземление брони?

    Дальше, по автоматам и УЗО. Так надо или не надо менять 25А на столбе после счетчика на больший номинал, чтобы воткнуть 16 кв. меди и ничего у нас не перегрелось/оплавилось/сгорело (ттт)?
    Задумка была поставить сразу после него общее т. н. "противопожарное УЗО", дальше кабель до дома и дома в щитке общий автомат (равный по номиналу тому, что после счетчика - сейчас получается это 25А), а дальше уже разводка автоматами + УЗО меньшего номинала по группам...
    У дома сделан треугольник заземления, от него в дом приходит желто-зеленый кабель.
    Пока ничего не подключено.
    Спасибо всем, кто принимает участие в моих вопросах!
     
  11. kiria13
    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    14

    kiria13

    Участник

    kiria13

    Участник

    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Минск
    Доброго времени!

    Помогите, пожалуйста, советом:
    При бурении скважин под столбы забора был перерублен кабель, подводящий в дом электричество.
    Кабель: АВБбШв 5х16
    Трасса ~ 40м
    Разрыв приблизительно в середине.
    Счетчик возле опоры на отдельной стойке, обрыв уже после счетчика.
    Варианты:
    1. Меняю полностью весь кабель. Вариант правильный, но затратный: копка траншеи, нога коробки со счетчиком забетонирована, скорее всего нужно будет разбивать. Есть риск повредить кабль от столба. Щиток дома посажен на раствор, есть риск повредить при замене кабеля.
    2. Срастить муфтами. (напр: https://techelectro.ru/prod/muffs/muffs1kv/4_5pst-1/) При этом будет 2 соединения, т. к. "дотянуть" розорванные не выйдет, поврежден участок на ~20см. Нужно делать вставку из кабеля и делать 2 соединения. Смущает надежность такого подхода. Боюсь, что через 5-10 лет придется все разрывать и переделывать.
    Подскажите, насколько надежно соединие муфтами, кто пользовался? Хотелось бы избежать полной замены кабеля, очень трудозатратно. Но вариант с муфтами пугает возможными проблемами в будущем.

    Вариант вывести соединение из земли в отдельный ящик не рассматриваю: это рядом с колиткой будет не красиво.
     
  12. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Если места хватает - делайте так.
    Но можно без ущерба функционалу просто выкинуть второй автомат (который после счетчика) и на его место поставить УЗО селективное
     
  13. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    625

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    625
    Адрес:
    Гродно
    @kiria13, я за муфту. Во-первых, через 5-10 лет может ничего не произойти, во-вторых, если произойдет, тогда и поменяете. Уделите особое внимание N проводнику. Если он оборвется в муфте, то будут последствия, поэтому на всякий случай установите реле напряжения.
     
  14. Tigs
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1

    Tigs

    Участник

    Tigs

    Участник

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Господа, не подскажите, есть 3 вводных кабеля от дома оба под землей уложены в трубу. Один подключен к счетчику от столба, два другие резервные на случай подключения второй фазы, оба метров 10 каждый. Пока они лежат в железном ящике.

    Хочу этот ящик убрать, т. к. портит вид. У меня данный момент, только два варианта.

    1. В трубу пнд запихнуть и закопать их.
    2. Найти какой нить герметичный, и главное пластмассовый ящик, чтобы не ржавел в земле, и закопать его, чтобы глаза не мозолил.

    На данный момент, к одному из кабелей подключена гирлянда.

    Искал ящики квадратные см 40-60, сантиметров 30 в глубину, ничего толкового не нашел особенно IP 44-65.

    Ваши варианты.
     
    Последнее редактирование: 02.10.16
  15. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Прикольно. Математика из задачек по ЕГЭ...
    Есть три кабеля, но оба уложены под землей.
    Один подключен, два резервные, но оба по 10 метров... :)
    Вопрос: кто сильнее - кит или слон? :aga::)]
     