Как проложить кабель в земле

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    85 р/м! :ogo: Дайте барабан, пжалста! :|:

    Разница в 2-3 раза.

    Только я вас умоляю - берите пятижильный. Тут вообще по цене практически одинаково...
     
  2. FishBurg
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    90

    FishBurg

    Живу здесь

    FishBurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Рыбинск
    @loa, а почему пятижильный?
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    На все случаи жизни.
     
  4. FishBurg
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    90

    FishBurg

    Живу здесь

    FishBurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Рыбинск
    Для возможного заземления?
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Именно так. В ЩУ все равно какое-то заземление есть, даже если вы ТТшку делаете.
     
  6. gla1979
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    593

    gla1979

    Живу здесь

    gla1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Ижевск
    Где такие цены?
    Это просто бесплатно для медного кабеля.
    Я АВБбШв такой же за туже цену полгода назад брал
     
  7. Петров777
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    183

    Петров777

    Живу здесь

    Петров777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, действительно, ошибочка вышла...
    От 220р/м.
     
  8. Владимир1406
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    176

    Владимир1406

    Участник

    Владимир1406

    Участник

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Почитал много тем, так и не нашел однозначного ответа.
    Хочу провести свет в беседку. От дома до беседки 40 метров. В беседки нужен свет и пару розеток для зарядки гаджетов, музыка и может подключение каких либо приборов. От дома до беседки будет делаться дорожка, но не всю длину. Какой провод использовать? Хотел купить бронированный кабель, но какое нужно брать сечение? Или может проложить провод NYM в пнд трубе вдоль дорожке? Помогите пожалуйста, уже совсем мозг плавится. И еще вопрос хотел в дорожку встроить светильники, для подсветки. Как это делается?
     
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Может быть, в трубе и удобнее: по дороге Т-образные муфты поставить, чтобы к светильникам отводы сделать.
     
  10. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Предназначенный для этого, можно бронированный, можно и не бронированный в хорошой гофротрубе, ПУЭ даже допускает неброниронированный без гофры, если нет рисков частых раскопок, с подушкой всё хорошо (песочек тёпленький и мяконький в достаткол) и т. п.

    Сечение? Сечение небольшое, меньше чем по дому или по воздуху, ибо под землёй жары не бывает смотрим ПУЭ http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11 Правда, важно, что б глубина ПУЭ соответствовала. Если экономить на глубине канавы, то сечения, я полагаю, надо брать как для разводки в домовых кабель каналах.

    NYM, пишут, "Прокладка в земле или в воде не допускается. http://www.ruscable.ru/info/cable/pirelli-nyy-nym.html

    Если бронь нежелелательна, то, скажем, ВВГ (для понтов) или АВВГ (для жадин) :)
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    ВВГнг в пнд-трубе 3х1,5 под АВ 10А.
    Ищите непосредственно сами герметичные светильники, предназначенные для этих целей, и используйте для них лампы на 12в (24в), понижающий трансформатор 230/12 (230/24) и еще один кабель ВВГнг в пнд-трубе.
     
  12. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Согласно ПУЭ медь 3х1.5 в земле - 27 А (три фазы) и 33 А (фаза и защитное заземление), данные производителя 28 А и 34 А. Честно говоря несколько избыточен, но больше не меньше, если финансы позволяют :)
    Честно говоря, по ПУЭ, если я правильно понимаю, достаточно установки УЗО на 30 мА и адекватных светильников IP 44/54/64/65. Всё таки дорожка, это не бассейн, использование в этом случае сверхнизких напряжений, ИМХО - для параноиков или для понтов, типа нам денег на сверх, да хоть супер-пупер, безопасность - не жалко :)
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Советую читать ПУЭ не по диагонали и не частями, а от начала и до конца
     
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Если бы я хотел сказать, что для "понтов", то так бы и сказал :)
    В данном же случае при монтаже светильников вы получаете еще и бонус в виде множества "плюшек", а именно - не будете думать - а отключил ли я напряжение, а не звезданет ли меня и т. д?
     
  15. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    А как ни читай, что написано, то написано:
    6.1.15. В установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени с использованием осветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности земли или площадки обслуживания, может применяться напряжение до 380 В при степени защиты осветительных приборов не ниже IР54.

    В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В.
    ...
    6.1.48. При выполнении схем питания светильников и штепсельных розеток следует выполнять требования по установке УЗО, изложенные в гл. 7.1 и 7.2.

    6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т. п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.

    ...

    6.3.6. Над бульварами и пешеходными дорогами светильники должны устанавливаться на высоте не менее 3 м.

    Наименьшая высота установки осветительных приборов для освещения газонов и фасадов зданий и сооружений и для декоративного освещения не ограничивается при условии соблюдения требований п. 6.1.15.

    Установка осветительных приборов в приямках ниже уровня земли разрешается при наличии дренажных или других аналогичных устройств по удалению воды из приямков.
    После разъяснения получаем первую часть "или" - "для параноиков или..." (33 А для 12 В - всего 400 Вт, 1.5 мм² для второго кабеля ВВГ может и не хватить для некоторых вариантов освещения 40 м)

    Честно говоря, между нами, УЗО 30 мА должно защитить в случае склероза или забывчивости, а если поставить УЗО 10 мА, то и не заметите, что оно сработало, если не услышите щелчок. :) Плюс, всё равно же обязательно - защитное заземление корпуса светильника, которое защитит при нарушениях изоляции ("промокании", "опопотевании" и т. п.) задолго до потенциального соприкосновения.
     
    Последнее редактирование: 05.12.16