1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38

Как проложить кабель в земле

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    И еще вопрос, правильно ли выбран кабель АВВБШВ 4 Х 16?
    Выделенная мощность 11 кВт, длина кабеля 20 метров.
     
  2. Петров777
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    183

    Петров777

    Живу здесь

    Петров777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    как вариант: ВБбШв 4*16. правда ценник отличается в бОльшую сторону.
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Гнется, скажем так, не тяжело. Лом гораздо хуже. Радиус поворота только не забудьте предусмотреть, сантиметров двадцать пять.
    В утеплителе кошерно кабель в трубу засунуть. Дюймовку или подходящую прямоугольную. То есть, сразу так и сделать.
     
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Пятижильный лучше взять
     
  5. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Вот картинку сделал... т. е. можно по 2 пути прокладывать, только в трубе его проложить.
    Труба начнется у щитка и закончится в земле?
    Я тут тоже не могу понять. :faq: У меня со столба идет СИП 4х16 в щит учета, туда же идет повторное заземление, которое соединено с нулем.
    Теперь я тащу дальше в дом 3 фазы и ноль. Вопрос: нужно ли тащить РЕ проводник в дом или сделать в доме свое заземление, может даже ТТ.
    И нафиг тогда тащить 16 квадратов, хватит и 10...
     

    Вложения:

    • Прокладка кабеля.jpg
  6. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Если дом в индустриальном стиле, то, конечно, трубы снаружи будут важным элементом дизайна. "А так - нэт!" :)
    Можно спрятать с глаз долой, и безопасно. Так и положить по в. 2.
    Трубу на сколько-то в землю прикопать, и хватит.

    Тут тем более лучше заложить "лишнюю" жилу, меньше досады в будущем. Обойдется на чуть-чуть дороже.

    Сечение РЕ по люминдию - 16.
     
  7. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    А можно при выходе из земли удалить стальную броню и превратить кабель в ВВГ, чтобы загибать его меньшим радиусом? А то стену неохота долбить...
    Ничего себе обрезание темы произошло...:faq:
     
  8. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Когда вы делаете из ВБШв ВВГ, главное, учесть допустимые способы прокладки этого куска "ВВГ". В земле ему уже нельзя, на солнце - тоже.
     
  9. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.125
    Благодарности:
    873

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.125
    Благодарности:
    873
    Адрес:
    деревня Шарапово
    была да же очень нужная информация неотемлемо связанная с обсуждающим вопросом.
     
  10. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Я уже в трубе, выше уровня земли сделаю это.
    я тему с начала читаю. На все вопросы уже ответили. ;)
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    "Если в резиновых перчатках, тогда можно" :)
     
  12. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Чет я тут подумал, что если делать в доме еще одно нормальное заземление, то 5 жил тянуть вообще нет смысла, только как резерв.
    Т. К. заземлить нужно и N и PE, а их соединять уже нельзя.
    Так лучше притащить РЕН в составе 4х16.
     
  13. Letun86
    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    142

    Letun86

    Живу здесь

    Letun86

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    Если у вас у столба (трубостойки) сделано свое заземление (повторное) и в ЩУ приходит СИП, то PEN там и должен делиться на N и PE - далее они ни где не соединяются. А тянуть 5 жил или 4 в дом - это уже зависит от типа заземления в доме. ТТ - 4 жилы, NT-C-S - 5 жил.
     
  14. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    1) сделано, есть акт
    2) где это написано? Он должен быть заземлен повторно и все...
    3) Дак и речь о том, что в дом я тяну 4 жилы и делаю NT-C-S систему уже в доме уже на домашнем контуре заземления.
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Да разделен он уже в ЩУ, все. Не мучайтесь, экономия на пятой жиле совсем небольшая.
     
Статус темы:
Закрыта.