Как проложить кабель в земле

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SkyRock
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11

    SkyRock

    Живу здесь

    SkyRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Каменки виладж
    Возник вопрос. Не охота стало читать 47 страниц.
    Хочу проложить кабель под землей (нарисован красным) как на рисунке. Интересует как копают траншею рядом со столбом...вот если я буду копать, не упадет ли столб ВЛ?
    На какой глубине закладывают трубы газопровода. Т. к в будущем планирую чтобы трубу вели вдоль канавы!

    схема подземки.png
     
  2. luka113
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    615

    luka113

    Живу здесь

    luka113

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Подольск
    Ну, если столб упадет, то пусть лучше упадет когда вы будете копать, чем потом, сам по себе :)
    газ ведут на глубине 1.4 м
     
  3. SkyRock
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11

    SkyRock

    Живу здесь

    SkyRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Каменки виладж
    Ага, спасибо за совет, добрый Вы человек. Сам по себе упадет отвечать будет СО или кто-то там. А если я копать начну, то отвечать мне.
    Про газ понял..а как на счет если труба будет пересекать кабель с низу?.. будут так вести трубу..или скажут здесь кабель, не будем делать или денежку дайте на лапу?
     
  4. luka113
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    615

    luka113

    Живу здесь

    luka113

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Подольск
    Мне газовщики сказали не проблема, если трубы или кабеля будут пересекаться, главное не в одной траншее.
    А про столб - я в том смысле, что если он упадет от копки траншеи под кабель, значит как то он не правильно установлен. И лучше об этом узнать заранее
     
  5. SkyRock
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11

    SkyRock

    Живу здесь

    SkyRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Каменки виладж
    Luka113, Поблагодарил) :super: Да закопали то его на 1.5-2 метра в глубь. Но изза того кто сверху канавы, как то есть опасения... раскопаю канаву на 1.5 м и столб как бабах... Интересно есть ли норматив закопки столбов, а то тех монтажников уже не сыскать)
     
  6. Кольцевод
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    4.370
    Благодарности:
    8.406

    Кольцевод

    УШПнулся на каркасе

    Кольцевод

    УШПнулся на каркасе

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    4.370
    Благодарности:
    8.406
    Адрес:
    Красногорск
    При закопке кабеля не забудьте положить сигнальную ленту, а ветку бы почитали. Полезно...
     
  7. SkyRock
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11

    SkyRock

    Живу здесь

    SkyRock

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Каменки виладж
    Кольцевод, да читал я ветку, просто все 48 старниц флуда устал.
    Про сигнал ленту знаю, помню, но спасибо.
     
  8. Anatoly49
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193

    Anatoly49

    Живу здесь

    Anatoly49

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Москва
    :super:
     
  9. boryk137
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    boryk137

    Участник

    boryk137

    Участник

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток всем, уважаемые!
    Посоветуйте, пожалуйста...
    Ситуация в следующем:
    Учетный щиток стоит на границе участка. Запитан алюминиевым бронированным кабелем 4х25. Броня заземлена и выведена на щиток.
    В щитке:
    1). АВ 4Р 25А,
    2). счетчик и
    3). УЗО 63А-100mA...
    До ввода в дом ~32 м. Проложена в земле (УЖЕ ПРОЛОЖЕНА!) труба ПНД 32. Изначально планировалось завести в дом ВВГнг 5х10. Однако, начитавшись и набравшись "знаний" на форуме, изначальные замыслы поменялись в пользу ВБбШв 5х10.
    Труба-то ПНД уже проложена, и пол в доме заделан и вскрывать его для нового ввода проблемно, т. к. стяжка...(
    Вопросы:
    1. Можно ли (понимаю, что нецелесообразно) воткнуть ВБбШв 5х10 в трубу ПНД? Войдет ли она туда по диаметру? Кто-то может имеет опыт?
    2. Нужно ли вообще ВБбШв 5х10? Может обойтись ВБбШв 4х10, а землю пустить по броне? Так же как она и до щитка идет...

    Наверное, это еще не все вопросы...(Первые, что на "ум" пока приходят...

    Спасибо всем, кто откликнется...
     
  10. parenek
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    1.503

    parenek

    casus incurabilis

    parenek

    casus incurabilis

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    Осенью прокладывал ВБбШв 4х10 без трубы в траншею. Протянуть его в 32 трубе практически нереально, т. к. он практически не гнется (бронированный), если в трубе есть изгибы (например при выходе на поверхность), то однозначно протянуть не удастся, имхо.
    Диаметр ВБбШв 5х10 еще больше - 17,3 мм, масса 1 м кабеля - 0,943 кг.
     
  11. boryk137
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    boryk137

    Участник

    boryk137

    Участник

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо... (
    диаметр кабеля ВБбШв 5х10 вроде бы 22 мм (тем более :(
    буду что-то думать... ну не ломать же пол теперь...
    да и копать почти 40 метров не сезон сейчас (
    он что, вообще не гнется? :mad:
     
  12. parenek
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    1.503

    parenek

    casus incurabilis

    parenek

    casus incurabilis

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    Гнется, но с большим усилием, т. е. протянуть в местах под углом невозможно. Сам он гнутся не будет как провод. В 32 диаметр трубы однозначно не пролезет ВБбШв 4х10. Тут простой кабель сложно тянуть, а бронированный это просто палка негнущаяся.
    Вот попробуйте в эту тему написать, там аналогичные проблемы народ решал
     
  13. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.334
    Благодарности:
    5.655

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.334
    Благодарности:
    5.655
    Адрес:
    Волгоград
    Да, протащить бронированный кабель в ПНД - та ещё задачка. Этим летом проталкивал АВБбШв 4х16 в ПНД 40 длиной 30 метров - руки поотягивал себе. И всё на ровном месте кабель гнётся, но совсем чуть-чуть. Один толкает кабель, другой тянет за верёвку привязанную к кабелю...
    Хотя если повороты или изгибы есть - можно даже не пытаться :(
     
  14. boryk137
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    boryk137

    Участник

    boryk137

    Участник

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Надо в пятницу уже тянуть... подключаться...

    на чем руки оборвешь сильнее:
    1. протянуть в трубе кабель?
    2. выкопать 30-метровую траншею в мерзлом грунте?
    :(
    или ВВГ все-таки? (вроде как не рекомендуют производители...(
     
  15. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    Скажите, а зачем засовывать бронированный кабель в ПНД? Ну в стальной трубе под дорогой или фундаментом - я понимаю. А в ПНД зачем, тем более на такую длину?
     