Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Смотря какой кабель Вы собираетесь использовать для прокладки в земле. И какая система заземления будет? TT или TN-C-S?
    Если кабель бронированный, то поднимать можно и без трубы. Но гильзу в месте прохода в стену я бы заложил. Можно и подъем в трубе сделать и ее заземлить.
     
  2. slimov
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    29

    slimov

    Живу здесь

    slimov

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Вологда
    Pleshkovpa, Спасибо. С нашими местными электриками не поймешь, как и разговаривать. Одно село, а организации отвечают разные. ППЦ. У меня появляются новые соседи с двух сторон. По электричеству бегаю пока только я. Для себя мне хватит и простой опоры, чтобы запитаться СИПом к моему столбу на участке. Если соседи захотят, то нужно ставить опору с анкерами-треногу,ибо потянут СИП и для них.
    Дождусь проекта и отпишусь.
     
  3. FankFox
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    FankFox

    Участник

    FankFox

    Участник

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Моск.обл
    Добрый день! Прошу совета...
    Хотелось бы узнать зачем нужна песчаная подушка под бронированный кабель? В моих условиях подушку сделать затруднительно :( Стенки траншеи (копал под водопровод глубиной 2 м) обвалились и дно траншеи (глина) бесформенное и с щелями, глубина 60-80 см. Может, бросить кабель на дно этой траншеи, с изгибами как положено, и просто засыпать глиной? Кабель прочнейший ВБбшв 4х4 неужели его порвет при осадке грунта?
     
  4. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    Подушка делается, для того чтоб не было вблизи с кабелем твердых предметов (кирпичей, камней, строительного мусора и т. д.) которые могут повредить кабель при подвижках грунта (проехал грузовик/трактор).
     
  5. ArturAV
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    ArturAV

    Живу здесь

    ArturAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Уфа
    Добрый день!
    Народ, строю домишко и вот какой возник момент, домик в центре участка, до столба 50 метров, кабель силовой хочу под землей проложить.

    Но, треба 380 и 220 вольт. То есть для станков 380, а для бытовых нужд 220. На столб хочу повесить распред щит с счетчиком от которого пробросить линию RS485 на комп.

    Вот и вопрос как все это дело уместить в одной траншее, что бы по бюджетнее сделать и по надежности что бы не подкачало.

    По нагрузкам будет 380В - 70кВт, 220В - 25кВт.

    Можно ли вообще одном кабеле уложиться, на сколько мне известно от 3х фазной 380В линии можно взять 1 фазу и ноль для 220 вольт. Правильно ли так будет?

    Спасибо.
     
  6. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Вы ноликом не ошиблись?
    SechKab[1].jpg

    Можно, но сечение кабеля Вас не обрадует. Да и тех, кто Вам предоставляет электричество тоже.

    На столбе, при такой мощности надо будет ставить ВРУ с шинами. И никто не даст подключить к счетчику RS485 и вывести к себе на комп.
    Тех. Условия у Вас на руках есть? Что в них написано по поводу максимальной мощности?
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.748

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.748
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Неплохое домашнее производство :ogo: :aga:, да и домишко с потреблением 25кВт :faq:
    Нагрузки правильно посчитали ?
    ТП выдержит ?
    Сильно сомневаюсь, что Вам дадут подключиться, на эти мощности можно два десятка дачников подключить с меньшими аппетитами. :close:
     
  8. ArturAV
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    ArturAV

    Живу здесь

    ArturAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Уфа
    Да это я с запасом. :)
    В реальности думаю не больше 10 кВт будет, это если надумаю электрокотел себе ставить, хотя с ценами на ЭЭ в пору на русскую печь переходить.
    Но вопрос остается открытым, как сделать два вида 380 и 220 Вольт, хватит ли одного счетчика на 380 и потом разграничение по фазам или все по отдельности?
    Ноликом не ошибся, просто перестарался с запасом)
    В реальности думаю будет не больше 10 кВт. в СО даже пока не обращался, изучаю на предмет сложностей и морально готовлюсь к битве с сетевиками. За таблицу отдельное спасибо!
    А на мощности до 15 кВт ящик на столб разрешат повесить если построек кроме дощатого домика больше нет? Просто электричество очень нужно, но вот капитальную стройку пока только планирую. Или заставят хотя бы гараж воткнуть? Кто-то говорит, что разрешат повесить ящик и от него уже запитываться хоть удлинителем, а потом уже подключиться а кто-то говорит, что обязательна постройка.
    И никто не даст подключить к счетчику RS485 и вывести к себе на комп.[/quote]
    Кстати а почему никто не даст? Это вроде задокументированная функция счетчика (присматриваюсь к Меркурию) в правилах вроде ничего не сказано что обычный юзер не имеет права. Подключение то нужно только для съема показаний, что бы зимой к ящику по сугробам не бегать. :)
     
  9. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    Ну это надо согласовывать с СО.
    Вы не с того начали. Сходите в СО там поделитесь с ними о ваших планах на 70кВт, они вам очень вежливо (иногда матом) объяснят, что 15кВт это е блага, что вам на холяву дает государство, а вот если хотите больше, то добавляйте по 1000р за 1кВт (это если у них есть свободные мощности на трансе). По поводе подключения на период стройки. У нас в посенде уже висит куча считов на столбах к пустым участкам, там люди даже сараек еще не поставили. И судя по внешнему абсолютно похожему виду, все они были поставлены тем же СО (наверное за отдельную копеечку).
    Так что сходите в СО.
     
  10. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Правильно. Но учитывая то, что через этот интерфейс возможно программирование (например), то СО будет упираться до последнего, мотивируя это тем, что Вы можете повлиять на показания счетчика.
     
  11. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Всем доброго вечера!

    Наконец то дошла очередь до подключения участка с домом. По двум углам участка находятся столбы. Один ближе к дому, но через дорогу от участка, другой подальше (метров 50), но на моей стороне. Задался целью проложить кабель от дальнего угла, но по земле.

    В чем собственно вопрос. Возможно ли проложить кабель вдоль участка за забором (30-50 см от забора) по дну дренажной траншеи? Глубина траншеи около 70см, проложить песчаную подушку, кабель уложить в гофротрубу, сверху засыпать еще слоем песка (можно даже все это завернуть в геотекстиль), сверху сигнальная лента и все это вести по канаве до ближайшей к дому точке, далее по участку с полным закапыванием и ввод в дом. Чтобы песок не размывало в траншее, сверху небольшой слой гравия или глины.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    23.868

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    23.868
    Алекссс, нельзя.
    1. По своей территории делать можете все, что угодно. По чужой территории разбрасывать кабели нельзя.
    2. Кабель должен иметь механическую защиту. Мало ли кто кинет лом в виде копья...
     
  13. dsarichev
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    5.302

    dsarichev

    Живу здесь

    dsarichev

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    2.052
    Благодарности:
    5.302
    Адрес:
    Москва
    Гуру, подскажите плз. !
    От столба до дома ок. 50ти метров, кабель ВБбШв буду прокладывать под землей. Какое сечение лучше приобрести - автоматы на столбе 40А. По всем таблицам из интернета получается 6 кв., или лучше 10 ?
     
  14. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Лучше 10.
    6 квадрат тоже проходит, но, скажем так, "на грани".
     
  15. ArturAV
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    ArturAV

    Живу здесь

    ArturAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Уфа
    Конечно лучше 10, а еще лучше 16 с большим запасом, вдруг вы решите на участке какое-нибудь прожорливое оборудование запустить типа котельной или станков каких-нибудь.
    Прикрепляю таблицу расчета сечения, тут на форуме кто-то делился.

    .jpg
     