    Если заземление отдельно - то система ТТ, 5ю жилу тащить смысла нет.

    Потому что ВБбШв - это медь, а АВБбШв - это алюминий.
    АВБбШв будет существенно дешевле.
     
  2. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    Спасибо за развернутый ответ!
    5 жилу на перспективу стоит ли закладывать?
     
  3. Doctor33
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4

    Doctor33

    Участник

    Doctor33

    Участник

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Планируют прокладывать кабель в земле в ПНД трубе (у нас однофазный ввод 15кВт) я так понимаю что кабеля ВВГ 2х16 должно хватить, но вот некоторые люди советуют прокладывать его не в ПНД а в дренажной трубе с отверстиями, объясняя это тем что в ПНД будет скапливаться влага и кабель будет гнить. Еще вопрос по поводу ввода через фундамент, просто сверлится отверстие и туда заводиться труба с кабелем?
     
  4. IwanIwanoff
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    27

    IwanIwanoff

    Живу здесь

    IwanIwanoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    очень разумно, дренажная труба через отверстия будет наполнятся сточными водами, и периодически промывать кабель, что бы тот не гнил от влаги. Через отверстия в трубе, после дождей в дренажную трубу будет проникать мокрый ил, что также не маловажно в противопожарном отношении, и естественном охлаждении кабеля при перегреве. Кроме прочего дренажная перфорированная труба дороже ПНД, что поможет развивать в хозяине тягу к бережливости и экономности. Вообщем подходит. Вам повезло, что рядом оказались "некоторые люди" разбирающиеся в проблеме, не "по наслышке".
    а земля не планируется?
    если фундамент ленточный можно прокопать траншейку под фундаментом.
     
    Последнее редактирование: 17.09.14
  5. IwanIwanoff
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    27

    IwanIwanoff

    Живу здесь

    IwanIwanoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    А если тащить пятую жилу то как лучше сделать?
     
  6. Doctor33
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4

    Doctor33

    Участник

    Doctor33

    Участник

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Земля планируется, ее делаем из уголка, далее шиной на самом доме уже прикручиваем провод и в щиток. Фундамент у нас ленточный, но с заглублением в земле 85 см и с упорной пяткой, поэтому подкоп конечно возможен, но довольно проблематичен, наверное просто просверлим отверстие и в него вставим трубу, таким образом и заведем кабель в дом.
     
  7. IwanIwanoff
    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    27

    IwanIwanoff

    Живу здесь

    IwanIwanoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.13
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    земля в виде 3-ей жилы я имел ввиду.
    Сверлить фундамент дело героическое, особенно хорошо армированный. Не подскажите сверлом какого диаметра и длины вы планируете это сделать, т. е под ПНД или перфорированную трубу какого диаметра вы планируете просверлить дырочку? И не опасаетесь ли вы что при незначительной усадке фундамента со временем трубу с кабелями переломит?
     
    Последнее редактирование: 19.09.14
  8. Movik
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.440
    Благодарности:
    2.018

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.440
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Москва
    Вот вам ответ "вдоволь наметавшегося" застройщика. Хотел и в гофре и в ПНД и в металлорукаве. Прочитал и 96 страниц и ещё кучу всего. Понял, что "кроилово ведёт к попадалову" и сосредоточился на поиске бронекабеля медного подешевле и с запасом по сечению. В итоге купил 4х16мм 120 метров для участка 107 метров. Закопал "змейкой" на глубину 80см и сверху пустил сигнальную ленту (для потомков). В итоге лишними оказались 8 метров (т.о. запас должен быть примерно 10%)
     
  9. Movik
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.440
    Благодарности:
    2.018

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.440
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Москва
    @IwanIwanoff, добрый вечер!
    Нет, не единственный. Объясню подробно.
    Для прокладки 100м линии по участку надо либо жертвовать эстетикой (по воздуху) либо деньгами (в земле). При прочих равных надо жертвовать качеством (меньший срок службы и бОльшие потери на длине алюминия) или деньгами (медь).
    При приоритете качества пытаясь сэкономить деньги пытаемся небронированный кабель защитить самостоятельно. Это ведёт к затратам на футляр кабеля (любой) и потери времени на затягивание непрерывного отрезка (ведь приоритет-качество) в футляр (желательно тоже непрерывный).
    Мой аргумент состоял из двух тезисов:
    1. Я не сделаю так, как завод-изготовитель
    2. Моё время стоит денег
    В итоге переплатил за качество кабеля (поскольку купил фабричный) около 4 300руб (ВВГ4х16 стоит 222 руб/м, ВБбШв 4х16 стоит 262 руб/м), труба ПНД ф32 стоит 16,7 руб/м и сэкономил на рабочей силе копателей около 2 000руб. (полдня четверых узбеков, поскольку всё-таки 40 м3 копать и закапывать). В итоге не потерял Н И Ч Е Г О ! Зато избавился от "танцев с бубном" при просовывании верёвочки пылесосом в ПНД, затягивании веревочкой кабеля и т. д. А получил отсутствие потерь напряжения в кабеле и отсутствие дум о прочности оболочки. Да и сигнальная лента тоже не вредна. 120 руб, а потомки вспомнят меня. Хоть и фоткаю всё подряд, но кто-нибудь ленту всё равно выкопает.
    Может я Вас, уважаемый @IwanIwanoff и не убедил, но зато стройно изложил свою позицию.
     
  10. luka113
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    615

    luka113

    Живу здесь

    luka113

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Подольск
    Почему 16 мм сечение? Я закопал медь 4х6 мм на 40 м 10 кВт, исходя из таблиц думал, что даже с запасам, а почитав тут начал сомневаться.
     
  11. Movik
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.440
    Благодарности:
    2.018

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.440
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Москва
    По расчёту получилось 10,2мм2. И потери у меня на 100метрах. И киловатт пока 15. И я решил взять с запасом, поскольку нашел очень низкую цену. Заложил с избытком, гораздо больше расчётного. Причина - хочу сделать это один раз и навсегда. На случай "если вдруг разрешат 30 квт.
     
  12. Васильева2013
    Регистрация:
    26.02.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    3

    Васильева2013

    Новичок

    Васильева2013

    Новичок

    Регистрация:
    26.02.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане, если увидели привлекательную цену на кабель, посмотрите завод производитель. Сейчас кабель делают и в гаражах и в подвалах, а производитель придумывает себе громкое имя. Не в том проблема, что нарушается технологический процесс (хотя и в том тоже), а в том, что стремясь отхватить часть рынка пожирней они уменьшают сечение жил, тем самым понижая стоимость и ВББШВ 4х16 уже в лучшем случае ВББШВ 4х12. Посмотрите производителя, потом посмотрите давно ли этот производитель делает кабель. Это очень важная штука. И потом в любую труб попадет вода, если вода замерзнет она порвет изоляцию, т. к. микротрещины есть всегда в изоляции, а там осталась изоляция только на жиле. Есть правило ВББШВ и АВББШВ в землю, ВВГ на солнце.
     
  13. Budda4422
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    183

    Budda4422

    Живу здесь

    Budda4422

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Вологда
    Как дешево протянуть электричество в баню в земле (20 м) без "танцев с бубнами", бронированных кабелей и т. д? 96 страниц флуда, через которые мелькает кабель ВВГ и труба ПНД или это не подойдет или есть более подходящие варианты? Глубина в 15-20 см подойдет? Заранее спасибо
     
  14. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Бронированый алюминий выйдет не дороже ПНД+ВВГ, а мороки с ним существенно меньше. 4x16 стоит 60-70 рублей за метр. Бросил, присыпал и забыл.
     
  15. blacksnakerus
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    44

    blacksnakerus

    Живу здесь

    blacksnakerus

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Калуга
    Есть кирпичный дом 160кв м с закладными в фундаменте.
    Отопление газом.
    Грунт - песок.
    На границе участка стоит столб с ящиком, в который заходит 3 фазы, на выходе автомат 32А.
    Расстояние от дома до столба ~60м.
    Каким кабелем, в какой трубе, на какой глубине завести в дом 220в?
     