1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6

Электропитание газовых котлов

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Housemsk
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    1.095

    Housemsk

    Живу здесь

    Housemsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Нью-Москвюки
    Покрутить вилку к сожалению пока возможности не имею (на даче котел).
    В дом заходят три фазы и ноль, отдельно земля с закопанного контура, как смотрел в сети, такая система называется TT, но могу и ошибаться. Земля с нейтралью не соединена.
     
    Последнее редактирование: 15.10.18
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Слишком большой ток утечки, 300мА это близко к пожару, ищите утечку. Как вариант сырость в погребе если там так же свет от 220В.
     
  3. Housemsk
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    1.095

    Housemsk

    Живу здесь

    Housemsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Нью-Москвюки
    "по любому чиху" - это предположительно, за год не выключался ни разу. Да и преувеличено, пожалуй
    Просто тут нейтралью чиркнул по земле, вырубилось сразу два АВДТ: десятимиллиамперный от которого запитываются розетки и трехфазный на вводе. Собственно после этого и обеспокоился работоспособностью котла в таком случае, поскольку вводной АВДТ рубит все три фазы и нейтраль (сам котел буду запитывать через автомат). При этом ИБП должен перейти на аккумулятор, но есть предположение, что несмотря на то, что на котел приходит 220, нормально работать он не будет, поскольку нейтраль окажется "повисшей в воздухе" относительно земли и какое напряжение на ней будет я не знаю.

    Я хочу добиться следующего: чтоб ни одно отключение устройств защиты не приводило к немедленному отключению работы котла, с учетом того что он подключен через ИБП.
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    @Housemsk, замените "главный" АВДТ на селективный, они - с задержкой. Тогда если чиркать нулем по земле (после вторичного АВДТ) вырубаться будет только вторичный.
     
  5. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Только фазы, нейтраль не должна рубиться не при каких обстоятельствах, дайте модель АВДТ.
    Отлично, заземление приемлемое.
    Дайте модель ИБП.
     
  6. Housemsk
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    1.095

    Housemsk

    Живу здесь

    Housemsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Нью-Москвюки
    Если так, то я спокоен. Я думал что на трехфазном как и на однофазном рубится нейтраль, как вот например на этой схеме. Возьму паузу до выходных, проверю тестером. Поясню, реально отключается ли котел не проверял, пока только предположения, так как ИБП без аккумулятора пока. ИБП Powerman Smart 1000 inv
     

    Вложения:

    • avdt63s_5[1].jpg
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    @Krott64, УЗО всегда отрубают и нейтраль. Что видно и на схеме выше.
     
  8. rubinanthon
    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    rubinanthon

    Новичок

    rubinanthon

    Новичок

    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Хочу купить микро-тэц вместо газового котла, наткнулся на сайт, там продают модели Senertec Dachs и neoTower Premium M причем по очень низкой цене, на официальном сайте производителя стоят раза так в 3 дороже. Кто-нибудь слышал про эти когенерационные установки, хочу себе в коттедж поставить?
     
  9. Housemsk
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    1.095

    Housemsk

    Живу здесь

    Housemsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Нью-Москвюки
  10. Романпалычев
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    65

    Романпалычев

    Живу здесь

    Романпалычев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Московская область
    Добрый день, имею напольный котел baxi slim 1.620 iN, случилась с ним небольшая поломка, когда искал причину, увидел цену платы котла, после этого решил, поставить защиту на котел от бросков по напряжению, планирую по питанию установить УЗИП 3 класса - АЛЬБАТРОС-220/3500 АС и диэлектрическую вставку по газовой трубе, на весь дом поставить реле напряжения УЗМ 3-63К.
    До этого котел исправно работал на протяжении 10 лет (глюков не было, в ошибку не выскакивал), проблем с сетью не наблюдаю, постоянного мониторинга нет, но иногда на счетчике смотрю 218-238 вольт, электричество отключают крайне редко.
    Обязательно мне устанавливать стабилизатор или нет?
    Данную тему читал, с 100 страницы, ответа не нашел).
    На форуме бакси пишут, что со стабилизаторами платы котлов. также успешно горят в грозу. Поэтому у меня и сомнения, стоит его брать.
     
  11. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    @Романпалычев, Ну от импульса грозового разряда, стабилизатор точно не спасет!
     
  12. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Спасибо, знаю. Если все действительно так, то придется заменить и установить дифавтомат 3P+N со сквозным нулем на 400В, схема нарисована на устройстве.
     
  13. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Это схема УЗО. По уму нейтраль разрывать нельзя. Если вдруг с контактом нейтрали что то произойдет то произойдет перераспределение напряжений между фазами. на менее мощном приборе будет напряжение до 400В. То есть если между фазами будет колорифер и телевизор или комп или зарядка ТЛФ то они бабахнут, а колорифер останется исправным. Это самое простое объяснение.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Отрубит весь дом при проблемах на одной из фаз. Используется для трёхфазных нагрузок, типа асинхронных двигателей. В быту юзаем три однофазных реле.
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Честно говоря, для современной электроники это более, чем приличная наработка на отказ.
     
Статус темы:
Закрыта.