    Сигнализатор загазованности убирать и сам не хочу.
    Вопрос в том, в каком порядке ставить
    УЗМ- стабилизатор, UPS, котел или
    УЗМ -UPS, стабилизатор, котел?
     
  2. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    @bigbrother72, УЗМ - ИБП - Котел.
    Стабилизатор тут лишний.
     
  3. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Королёв
    @bigbrother72, Ваш котел требователен к наличию выраженной нейтрали! Почитайте тему выбора ИБП для газового котла! Скорей всего будет нужен onlain ИБП!
     
  4. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Вы уверены в этом? Речь идет о Buderus U072! Выше в теме я воде подробно отчитался по этому котлу.
    Упс, звените не в этой, в этой https://www.forumhouse.ru/threads/271511/
     
  5. Domovoy_center
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11

    Domovoy_center

    Участник

    Domovoy_center

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Ульяновск
    @bigbrother72, какой бы емкости не был ИБП - время его работы конечно, и без обратной связи вы не узнаете работает ли ваш котел или нет. Если Вы проживаете в этом доме не постоянно, рекомендую установить систему удаленного управления либо удаленного контроля. Всегда будете в курсе и сможете оперативно отреагировать по ситуации.
     
  6. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.386
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Королёв
  7. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    @gen758, Да. обязательно сделаю, просто я еще не до конца проверил связку с генератором, хочу закончить и потом уже выложить полностью
     
  8. Юрьев Вячеслав
    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    27

    Юрьев Вячеслав

    Живу здесь

    Юрьев Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Липецк
    Коллеги, нужен Ваш совет!
    Какой oy-line ИБП поставить или просто стабилизатор?
    Проект газоснабжения предусматривает ИБП Teplocon-150.
    Имеем: в 2-х этажном доме 3-х фазную сеть защищенную УЗМ 51(на каждой фазе), далее УЗО и АВ на вводе в котельную.
    Потребители:
    1. Котел атмосферный Proterm Медведь 50KLZ- 150 Вт (2 насоса по 75 Вт);
    2. Циркуляционный насос WILO - 45 Вт;
    3. Подающие насосы (ТП, радиаторы, ГВС) 3шт. Gundfos - 585 Вт (на второй ступени);
    4. Турбонадставка для дымоудаления котла (дымоход через стену)- 75 Вт.
    ИТОГО: 855 Вт.

    Так какой же мне выбрать ИБП? Сам предварительно выбрал TEPLOCOM-1000 или SKAT-UPS 1000 RACK. Хотя в инете по отзывам больше положительных отзывов по "Штилю".

    Прошу знающих людей высказываться:um:
     
    Последнее редактирование: 21.05.15
  9. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    вывести ИБП из под УЗМ51 или поставить реле переключения фаз не думали?
    сколько он готов обеспечивать в ВА, а не в Вт? Коэффициент мощности (косинус фи) может у насосов быть, например, 0,7; тогда ИТОГО: следует принимать с запасом до 1221 Вт
     
  10. Юрьев Вячеслав
    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    27

    Юрьев Вячеслав

    Живу здесь

    Юрьев Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Липецк
    вывести ИБП из под УЗМ51 или поставить реле переключения фаз не думали? - Нет не думал...сам в этой теме не профи:flag:

    параметры такие:
    TEPLOCOM-1000 (Теплоком — 1000). Источник бесперебойного питания для котла. Технические характеристики
    Входное напряжение, В 160…300
    Выходное напряжение в основном режиме, В 220±3 %
    Номинальная мощность нагрузки, Вт/ВА, не более 700 (1000)
    Перегрузочная способность инвертора 3:1
    Рекомендуемая емкость подключаемых АКБ, Ач
    (АКБ приобретаются отдельно) 40—120
    Необходимое количество АКБ (12 В), шт (можно автомобильные) 2
     
  11. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    TEPLOCOM-1000 это 700 Вт, а Вам нужно 855 + запас не менее 25-30%

    Сам ИБП может корректировать входное напряжение (TEPLOCOM-1000 в пределах 160…300), а УЗМ отключит нагрузку при выходе входного напряжения за установленные пределы - получите постоянно отключаемый от сети ИБП в случае "плохой" сети в Вашем районе.
    Можно поставить отдельный четвертый УЗМ на ИБП если есть желание защитить ИБП от импульсных перенапряжений (есть на сайте Меандра на 16А одномодульный на 3,5 кВт), но, скорее всего, в самом ИБП уже реализована варисторная защита аналогичная УЗМ51.
     
    Последнее редактирование: 21.05.15
  12. Федорыч
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    810

    Федорыч

    голубоглазые в большинстве(из песенки)

    Федорыч

    голубоглазые в большинстве(из песенки)

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    810
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну насосы сторонние можно и без стабилизатора включить. Им все одно. Стабик для котла. Для блока управления больше. Считается, что он от этого целее бывает. А если есть на входе в дом отруб против нуля отгоревшего, то и он не обязателен. Я конечно поставил тоже для котла. Спокойнее. А насос теплого пола просто в розетку.
     
  13. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    ну да, котел своим насосом теплоноситель гонит благодаря UPS, а вспомогательные насосы отдыхают :aga:
     
  14. Юрьев Вячеслав
    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    27

    Юрьев Вячеслав

    Живу здесь

    Юрьев Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Липецк
    ...так все же какой ИБП выбрать?
     
  15. Юрьев Вячеслав
    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    27

    Юрьев Вячеслав

    Живу здесь

    Юрьев Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.11
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Липецк
    так как же подключить ИБП, напрямую от сети минуя УЗМ, АВ и УЗО? т. е. Котел и насосы подключены напрямую к ИБП?
     