    Потери в трубопроводах зависят от объёмной подачи. Это нужно смотреть табличные значения, которые можно найти в интернете.
     
  2. Noobeum
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126

    Noobeum

    Живу здесь

    Noobeum

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Уфф.
    Полазил по таблицам. Получается, все зависит от скорости воды в трубах. При скорости воды в 1м/с потери огромные, вне зависимости от сечения трубы. Соответственно для крана расход определяем как 0.5м3/ч. Для ПНД20 скорость воды в трубах получается на уровне 0.5-1м/с. Общие потери на 100 метров трубы около 10-12м напора (подъема). На моей магистрали получается половина, то есть 5-6м подъема. Плюс сужение на последнем метре до МП16. В итоге получаем падение давления порядка 10-12 метров (грубо). То есть 1-1.2 атм. Для моей НС с давлением включения 1.5атм протащить на пороге включения больше воды просто не представляется возможным. Вот и получается тоненькая струйка. Даже для насоса с большим ГА потери будут аналогичными. Придется либо повышать давление до 4-2 атм (включения-отключения), либо закапывать новую ПНД32 трубу.
    )-:
     
  3. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Или два насоса и акум
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728
    Адрес:
    Уфа
    Это было сразу очевидно.
     
  5. Selikonov1986
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Selikonov1986

    Новичок

    Selikonov1986

    Новичок

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по насосу и трубам для скважины, нужен ли бак. Дачный участок, пользоваться водой будем с мая по октябрь. Из потребителей: есть душ с бойлером, баня, раковина в доме, раковина на улице и 2 шланга для полива и т. п. Всем этим пользуемся по отдельности... Интересует какой насос лучше использовать, чтобы сильно не городить, чтоб не надо было все время его включать и отключать, чтоб он сам в нужное время срабатывал...какие трубы? Данные по скважине:

    общая глубина-20м
    начальный диаметр 133мм
    конечные диаметр 112мм
    известняк
    статический уровень 1,2м
    динамический уровень 3,5м
    дебет не менее 1,2куб/час
    диаметр обсодной 133м
    длина обсадной 4,1м
    диаметр эксплуатационной 112мм
    рекомендуемае глубина загрузки 6 м
     
    Последнее редактирование модератором: 03.04.14
  6. Noobeum
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126

    Noobeum

    Живу здесь

    Noobeum

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Ну... Не сразу и не всем :)
    Когда я копал первую трубу, у меня были мысли исключтельно о всесокрушающей силе воды. А в итоге получается не совсем то что думалось.
    Потом уже когда падение давления стало очевидным, я списывал все на слабость насоса. А сейчас есть другие мысли. Ввиду того, что одна магистраль уже закопана, а другая не потребуется раньше лета, видимо придется поступить так: стачала подключить все на старую линию, а уже позже переделывать на новую... Ближе к сухому сезону.
     
  7. Jorik1983
    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    Jorik1983

    Живу здесь

    Jorik1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ступино
    Андрей 203, а какие у вас будут потребители и сколько их будет?

    Дом; первый этаж кухня, санузел с ванной, второй этаж санузел с душевой кабиной и уличный полив. Постоянно будут проживать двое детей и двое взрослых.
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728
    Адрес:
    Уфа
    @Noobeum, ну вот как-то я подумал об этом и проложил две трубы от дачного дома до скважинного павильона с кессоном. ПНД32 - напорный трубопровод, ПНД25 - включая силовой кабель ВВГ 3х4 для питания силового оборудования в том числе и насосного.

    16072011664.jpg
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728
    Адрес:
    Уфа
    @Jorik1983, вам нужен насос с номинальным напором 55 метров. Но что такое санузел? Это не потребитель, это помещение. Напишите все подробно, сколько раковин, унитазов и так далее.
     
  10. Jorik1983
    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    Jorik1983

    Живу здесь

    Jorik1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ступино
    Прошу прощения, 2 унитаза, 1 раковина, 1 ванна, 1 душевая кабина, стиралка, на кухне мойка, ну и наверно посудомоечная машина, вроде бы все.
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728
    Адрес:
    Уфа
    @Jorik1983, дополняю. И с номинальной производительностью 3,2 м3/ч.
     
  12. Jorik1983
    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2

    Jorik1983

    Живу здесь

    Jorik1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ступино
    Андрей 203, а какого производителя посоветует? Многие здесь на форуме пишут, что для начала и бюджетный вариант, скважина пробурена неделю назад. Дом на этапе строительства.
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728
    Адрес:
    Уфа
    Конечно для прокачки приобретите что-то бюджетное, что хорошо пройдёт в 117-ю трубу. Кстати, это внутренний её диаметр? Если внутренний, то подойдёт 4-х дюймовый насос, если нет, то лучше 3-х дюймовый.
    Китайских насосов сейчас полно, но я о них, практически, ничего не знаю. Или тот же 4-х дюймовый Джилекс Водомет 115/75, например.
     
  14. Noobeum
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126

    Noobeum

    Живу здесь

    Noobeum

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Я бы добавил: смотрите таблицы производительности.
    К примеру, один и тот же насос на подъеме 10 метров может давать 3куба а на подъеме 40 метров уже 0.5 куба в час...

    П. С. После всех этих таблиц у меня подозрение что я начинаю догонять арифметику... Примерно 14+4+5 (на трубопровод до дома) + 3атм = 55 метров - так что ли получается ?

    Еще есть 3.5 дюймовые. Различие довольно просто: чем "толще" насос - тем меньше он кушает электричества на ту же производительность. К примеру насос 3 дюйма на 55м напора и 3куба в час будет кушать 1.5КВт, а 4" - 1.0КВт.
     
    Последнее редактирование: 04.04.14
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.240
    Благодарности:
    35.728
    Адрес:
    Уфа
    Например. :)
    Это не факт.
    Все потери на подаче + желаемое давление в системе + запас с расчётом на пониженное напряжение питания и износ насоса в процессе эксплуатации.
     