1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1

Покритикуйте схему эл. снабжения дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VladimirValenti, 14.03.12.

  1. Lekcei4
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089

    Lekcei4

    Живу здесь

    Lekcei4

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089
    Адрес:
    Москва
    Согласен, вкусное подключение. Не пятнаха по трем фазам![/quote]
    Нет там ничего " вкусного " обули по полной.
     
  2. VladimirValenti
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29

    VladimirValenti

    Человек

    VladimirValenti

    Человек

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за ликбез (реально понятно).
    СО еще не провела ВЛ, должна по допсоглашению в феврале. От ТП до меня около 500м (гдето на пределе допустимого, то есть до 500м). Может СО и смонтирует 16, а не 25? По трем фазам - у нас в деревне не подключают, только 220 по одной (я просил по трем - не дали, а может ООО ШарашМонтаж шел в оформлении по накатанной дорожке, типа как всем, не знаю)
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.273
    Благодарности:
    26.323

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.273
    Благодарности:
    26.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это в чём обули-то?

    Ну и радуйтесь, схема проще, комплектующие дешевле. 500м - вот точно надо мерить КЗ электриком, а то 63А автомат может вообще не сработать.
    3vs1.gif
     
  4. Lekcei4
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089

    Lekcei4

    Живу здесь

    Lekcei4

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089
    Адрес:
    Москва
    ПЗРы, ОПН, модульные схемы, испытания, повторное заземление, да еще подписал сходу Договор и допсоглашение. Понимаю, что человек в возрасте, но этим сукам все едино. Кстати Владимир, поедите в Астро привет Виктору Константиновичу - владельцу. Попросите у него книжку по УЗО, он даст. Он один из авторов.
     
  5. VladimirValenti
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29

    VladimirValenti

    Человек

    VladimirValenti

    Человек

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Россия
    Спасибо!
    По расстоянию от ТП сказал выше.
    Два АВ 16А заменю на 10А, кабель линий для станции и для насоса ХВС сменю на 1,5 мм2. Вопрос: А заземление к погружному насосу надо вести отдельным кабелем крупного сечения (10мм2)?
     
  6. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Тут смотря чем протянут. Если, например, 500м будет голым алюминием 25мм2 АС-25, то сопротивление порядка 1,5ом будет. Соответственно, ток КЗ не больше 150а будет, и B63 не сработает.
    Но я думаю, что потолше будут тянуть, иначе при Вашей мощности, до Вас уже далеко на 220в дойдет.
     
  7. VladimirValenti
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29

    VladimirValenti

    Человек

    VladimirValenti

    Человек

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Россия
    Спасибо, Алексей, за сочуствие.
    Ну, во-первых, я не такой уж и старый, мне 43 (а вот ник при регистрации не получалось ни Владимир, а вот только так получилось, да и все мои хлопцы меня только Валентинычем и звали, так, что ник такой вышел сам по себе, а не из-за моего уважения к своему "пожилому" возрасту), хоть и на пенсию ушел рано, уже 6-й год пошел как, выслуги достаточно (льготной - навоевался всласть, контузия, боевые травмы, железячки, побрекушки), да и по званию своего "предела" достиг (у генералов есть свои сыновья или зятья). Врать и обманывать не умею, Правда нынче спросом не пользуется. Хочется пожить еще по-Человечески, то есть духовно, а не материально. Поэтому есть еще порох в пороховницах, и ягоды в ягодицах! Правда дедом скоро стану, старшей дочери уже 22.
    А разводить меня пытались, что бы я ВЛ от ТП за свой счет провел, и сами предлагали это сделать аж за лимон наших рублей (только откуда ж то деньги - сам ни разу не брал, да и сам никому не давал). Что бы сруб поставить залез правда в кредиты. Ну а теперь, что возможно - сам делаю, электрику, канализацию, обработку сруба, и т. д. Спасибо, форум этот хороший - учит многому. И люди добрые еще не перевелись...
     
  8. Lekcei4
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089

    Lekcei4

    Живу здесь

    Lekcei4

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089
    Адрес:
    Москва
    Ну это ничего, с этими "никами " сплошная путаница. Да и сам не Алексей, а Юрий Алексеевич, да и с возрастом дал маху, мне 65 скоро будет, дочери 40, а внучке 20. Конечно, бодаться с ними трудно, но нужно. Вот 23 января будет год, как получил свои 3ф и 15 кил, за 550 руб. и ни копейки больше. Соседи напротив, не посоветовавшись, отдали по 120 т. р. Да, весь остальной "фарш " - это мое дело и вложил в него немалые деньги. Кстати, в ящик вводного АВ поставил ОПНы, грозовое лето прошло без замечаний. Ведь понимаете, Вы заказали 15 КВт, а получили с 63 АВ всего 13,86 КВт, и здесь обманывают.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.273
    Благодарности:
    26.323

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.273
    Благодарности:
    26.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В некотором смысле. Но и 15 кВт по трем фазам - на самом деле 16.5! Кто кого в этом случае обманывает?
    На самом деле, с одной фазы легче потребить скажем 12 кВт, чем с трех фаз (картинка в 63 посте).
     
  10. VladimirValenti
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29

    VladimirValenti

    Человек

    VladimirValenti

    Человек

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Россия
    Не понял, что реальной мощности, которую я смогу потребить будет 13,86 кВт, а если буду нагружать более, то что? - будет падать напряжение 210-200-180-и тд? или что то другое?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.273
    Благодарности:
    26.323

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.273
    Благодарности:
    26.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Реально будет почти 16 кВт, автомат пропустит. Напряжение на 500-метровой линии будет падать, разумеется.
     
  12. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    VladimirValenti, Если будете брать АВ (Доерке) и Астро-УЗО в одноимённой конторе, то сразу готовьтесь к тому, что они шинками с большинством других АВ и УЗО не состыкуются. У них габариты (расстояние между контактами) чуть больше. Между собой на Ура.
     
  13. VladimirValenti
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29

    VladimirValenti

    Человек

    VladimirValenti

    Человек

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Россия
    Ничего, ченить придумаем, скомплектуем рядом однодипные, а разные типы отодвиним друг от дружки (благо место в Щитах есть (взял аж два жита по 36 юнитов, тока пока не знаю распологать рядом или друг под другом).
    А так уже много чего пришлось переделывать в ЩУ (писал в посте 38 с фото), сами планки-контакторы переделывал, думаю мозг подскажет решение проблемы по мере ее возникновения.
     
  14. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Я против ничего не имею. Просто хотел предупредить (сам с этой проблемой столкнулся...)
     
  15. VladimirValenti
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29

    VladimirValenti

    Человек

    VladimirValenti

    Человек

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Россия
    Вчера закупил в ООО "Астро-УЗО":
    - Астро-УЗО Ф-4311 2P 63А/100mA 6kA (тип S, селективное) для замены в ЩУР (который будет вешаться на столб) ранее закупленного неселективного УЗО Legrand ВД63 2P 63А/300mA 6kA (тип AC);
    - Астро-ОПН 12/04 1-фазный 400В класс С 10кА для установки в ЩУР (который будет вешаться на столб) защиты одновременно и фазы и нуля (один Астро-ОПН был закуплен и установлен в ЩУР ранее) для выполнения схемы защиты, предписываемой производителем - схему размещал в этой теме ранее;
    - Астро-УЗО Ф-2111 25А/10mA тип A для замены в ЩР (который будет вешаться в доме) ранее закупленного

    УЗО IEK 2P 25А/10mA тип AC, который был сильно раскритикован по надежности коллегами-форумчанами.

    Получились следующие схемы...
    Вопросы:
    1. Целесообразно ли использовать высвободившееся УЗО Legrand ВД63 2P 63А/300mA 6kA(тип AC) как общее в ЩР (в доме)?
    2. Можно ли использовать такие переходники-зажимы с Алюминия на Медь и обратно?
    3. Правильно ли выбран кабель (ВВГнг-LS 2х16) для перехода (подключения ЩУР и ЩР) с СИПа и на СИП?
     

    Вложения:

    • Схема 1 Электроснабжение 2013 с заземл ТТ.JPG
    • Схема 2 Электроснабжение 2013 с заземл ТТ.JPG