Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.145

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.145
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я, кстати, не поленился, перемножил кВт в кВт*ч за год: 15*24*365*2.87=377118 рублей. В месяц поменьше - всего 31426 руб. 50 коп. :hello:Реальное же потребление в 20-30 раз меньше.
     
  2. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Ой-ой. 2,87руб - ну и тариф! У нас 1,9руб - первый тариф, ночью - 1,3руб.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.145

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.145
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эт я городской бабахнул. В деревне пока 1.92. Ну неважно, главное порядок цен - за что бороться! :)]

    Вообще говоря, электросети больше 25А просто боятся ставить - хорошо если 25А по КЗ сработают при прогнивших скрутках и невменяемых линиях...
     
  4. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Сегодня подошёл к щитку и прикрутил в УЗО удлинитель для освещения (внутренности щитка ещё не вставлены, только АВ ввода и УЗО). Нажал локтем на щиток, он загудел (как лампы дневного света). АВ и УЗО выключены. Нажал сильнее - тональность жужжания меняется. "Призадумался служивый", стал ошшупывать щиток и обслушивать - жужжит "гад железный", включил нагрузку - не жужжит. Оказалось, что по "PE" ток проходит в "ЗУ", а так как стальные полосы "земли" и ГЗШ ещё не приварены к друг другу (просто наложены друг на друга), то их контакт плоховат, а нажим на щиток приводит к нажиму полосы ГЗШ на полосу заземления, контакт улучшается - ток идёт в "земельку". Если отвёрткой провести в это время по месту их соединения друг к другу - искрит. Вот сделал TN-C-S на голой линии и без заземлений на опорах, а ведь хотел сначала ТТ.
    СИП16х4 рабочий ток до 55А на мощность до 33КВт (прил. таблицы сечений и нагрузок)
     

    Вложения:

  5. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    Раз тема про щиток еще не закрыта-вот что у меня на данный момент
    а схема вот
    [​IMG] [​IMG]
     
  6. zhmaev
    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    607

    zhmaev

    Живу здесь

    zhmaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Пермь
    Вчера по проводам до моего дома "побежал ток":victory:
    В теме много дискуссий о вводном автомате. У меня стоит автомат на 40А, хотя тоже подключался за 550 р. Инспектор энергобаланса даже слова не сказал о не соответствии ТУ. Можете мне пояснить по закону Ома 40*380=15,2 кВт. Почему у Вас требуют автомат на 25 А?
     
  7. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Можно за Вас порадоваться:). Требования СО к номиналу вводного АВ (и компоновки, и комплектации щитка) часто зависят от "местных условий" и личных предпочтений работников компаний. Для трёхфазных цепей электрическая мощность определяется как сумма мощностей отдельных фаз (бывают мощности: активная, реактивная, комплексная и полная - и между ними есть какая-то таинственная связь, часто непонятная и самим сотрудникам СО, поэтому всеми этими понятиями можно "гальванизировать", гипнотизировать и манипулировать).
    Закон Ома немного по другому формулируется: I=U/R. 200px-Ohm's_law_triangle.PNG (Диаграмма, помогающая запомнить закон Ома. Нужно закрыть искомую величину, и два других символа дадут формулу для её вычисления).
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Закон Ома прямо на моём аватаре:aga:

    Вы забыли что у Вас 3 (три) фазы:aga:

    Чего хотели то и получили:victory: А мы ведь предупреждали;)
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.145

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.145
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лампочку туды ставьте, всяко польза будет! :)]
     
  10. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Не, я к последним двум опорам забью 3 метра оцинкованной трубы ф15 и ласково попрошу:mad: электриков сделать заземление (здание последнее на линии). У нас отдельно стоящее здание на пригорке, поэтому отказался от ТТ (начитался о молниезащите: "многия знания, приводят к многим печалям":)). А вводной у нас АВ32А (D) :close:.

    Хищник, шины разделения PEN срочно запатентуйте:), конструкция "мошшная такая и уж точно безразрывная", занесу её в свою фотоколлекцию, если позволите:hello: .
     
  11. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    Но у проблем насчет шины-зато какая мощная!
    А так по схеме нареканий больше нет?

    Жаль только, что у нас требуют автомат 25А + приводят аргументы типа и так много 15 Квт.
    а раз 15 кВт то и автомат 25 А ставьте. спросил уже у 3х электрических богов в электросетях.

    Может есть кто-то от Солнечногорских сетей - у всех такое требуют в ультимативной форме или есть варианты поспорить.
    Типа кто-то тут считал что 25А автомат это на 12,5 кВт только.
    а на 15Квт надо 32 Амперчика-
    так хочется на 32 Автоматик поставить-только угрожают, что ничего не подпишут и не примут -вот такие делишки
     
  12. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Простите брат Хищник, я в этой схеме "заплутал" (не силён в них, у меня всё для 380В четырёхполюсное, на 220В - двухполюсное), но вижу, что из счётчика опять нуль не выходит - куда делся? Есть совершенно типовые схемы, у Вас только розеточка дополнительно ставится и защита к ней. Вы напишите в "переписке" Олеге2, AVS7153 или А. С. Сюзину и как они посоветуют, так и сделайте (не откажут, наверное, в помощи). А тут, сами видите, "конкретики" маловато. АВ ставьте какой Вам надо, а не СО - подпишут, никуда не денутся. Что заранее гадать (другое дело, если он уже куплен).
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    25А * 220= 5.5 кВт:hello: по каждой фазе.

    Да хищнику уже всё рассказали на соседнем форуме;) он просто наверное сравнивает что "те" и "эти" специалисты скажут:aga:
     
  14. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Значит хищник хитрый, доверяй, но проверяй:aga: . По вводному аппарату нет никаких требований по расчёту потребляемой мощности, он предназначен только для обслуживания прибора учёта, все его характеристики умещаются в одно слово "коммутация" - щёлк-щёлк (с видимым разрывом), это может быть рубильник, пакетник и т. п. аппараты без всяких уставок на автоматическое выключение. АВ ставят на вводе только потому, что у него есть функция "коммутационного аппарата", а "защитная функция" там и не требуется - приборы учёта расчитаны на рабочий ток 50-100А, кратковременно они выдержат и ещё больше. Я понимаю, что Вам мои пояснения не нужны, но может кому и пригодятся:um:. "Граждане, в зоопарке хищникам не докладывают мяса!(в смысле амперов)":)].
     
  15. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    Почему-то мне не нужны пояснения!
    Очень даже нужны!
    я тоже хочу 32А получить на вводе.
    по схеме подсказали конечно-но как я понял сколько электриков столько и мнений!
    Каждый мастерит по своему.
    оригинальной схемы-на все случаи жизни ввода 380 в не заметил.
    Один так говорит-другой так-третий вообще совсем обратное-жуть.
    удачи Вам братцы!
    Да еще вот думаю щиток соберу
    поставлю на 32А АВТОМАТна вводе.
    Если откажут-пусть этот спец, который принимает щиток на границе участка - напишет мне письменно отказ почему отказывается принять у меня щиток вводной с автоматом на 32 а.
    Так как в моих ТУ номинала вводного автомата я не вижу или не туда смотрю?
    Или как-то в них хитро написано, что простому обывателю не понять!

    [​IMG]

    [​IMG]