Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.

  1. zmarchak
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722

    zmarchak

    Живу здесь

    zmarchak

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @SadMan, да, есть такая Н образная шина в продаже, фотки нет к сожалению. Она в коробочке прозрачной и дырочка для пломбы есть. Зажимает не винтом а подвижными пластинками. PEN принципиально хотите делить? Ко мне вопросов не было, не делил, завел сразу в счетчик а потом уже на шину. В чем великий смысл делить пен который пять метров назад, на столбе заземлен на заземление столба...
     
  2. SadMan
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    20

    SadMan

    Живу здесь

    SadMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Лен. обл.
  3. Ярик14
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ярик14

    Новичок

    Ярик14

    Новичок

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ребята, ответьте непосвященному, только сильно не пинайте...
    Могут ли сетевики сказать, что я, имея злой умысел, могу подключиться к нулю мимо счетчика в красной точке, 222.jpg которая вне зоны пломбирования (см. рисунок)?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сказать могут. Правда это давно не работает...
    Оставьте букву Ч или вообще одну правую часть, сверху вниз: PEN-N-PE
     
  5. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Трехгорный
    А еще вы можете магнит на счетчик повесить, сзади до крышки счетчика добраться и перемкнуть провода. Много чего можно и они об этом не узнают. Глупость в том что они могут поставить свой счетчик высоко на своем столбе, но занимаются принципиально ерундой.
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Они могут сказать что угодно, так как знают что если есть возможность отключить ноль он счётчика то появляется возможность тырить электричество, они поэтому и требуют ноль сразу в счётчик, чтобы не было возможности воровства.
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
  8. Ярик14
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ярик14

    Новичок

    Ярик14

    Новичок

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На схемке ноль в УЗО идет с шинки, а на фото ниже - со счетчика. Не принципиально?
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Ноль выходящий из счётчика сразу на УЗО больше понравится "проверяющим";), а так не принципиально.
     
  10. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Трехгорный
    Сходил наконец то зафоткал всю ЛЭП от кабельного выхода из под земли до меня.
    Результаты:
    -первый столб, начальный для правой стороны улицы: заземлен ноль
    -второй столб, начальный для левой стороны улицы: заземлен ноль
    -столбы 3, 4, 5, 6, 7 без заземления
    -столб №8 заземлен, ноль от ЛЭП идет на мое ВРУ, провод желтозеленый от заземления идет на ВРУ и с нулем не связан

    Основная ЛЭП неизолированный СИП с кучей ремонтных скруток.
    Если глаза меня не обманывают, то сечение СИП и ВВГ одинаковое, хотя сечение алюминия должно быть на ступень выше. Где бы взять 15кВт нагрузку чтобы проверить мои подозрения, если я прав, то напряжение просядет на СИПе и он будет греться.
    Ни одного прибора защиты на ЛЭП не висит.
     

    Вложения:

    • IMG_7637.JPG
    • IMG_7636.JPG
    • IMG_7635.JPG
  11. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    Начинаю собирать ВРУ 15 кВ на трубостойке на земельном участке. Построек на участке нет. Электрического счетчика в ящике не будет, т. к. СО взяла обязательство его установить самостоятельно (ссылка на мои ТУ: https://www.forumhouse.ru/attachments/2272741/). Вот что пока планирую сделать, укажите, пожалуйста, на возможные ошиибки:
    Вход СИПом 4х16, 3 фазы на АВ 3Р 32А, PEN на медную шину ГЗШ, которая соединена проводником с заземлением. Далее 3 фазы и N от ГЗШ идут на УЗО 4Р 63/100 АCS.
    Это из обязательного. Из необязательного далее на одну из фаз поставлю диф. автомат 16А 30мА и розетку 16А с заземлением от ГЗШ.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Без заземления от ГЗШ ставьте розетку - это допустимо. 95% инструмента - без заземления, с двухполюсными вилками. Их туда и втыкайте. Иначе нельзя.
     
  13. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Трехгорный
    @Avs7153, в связи с постройкой бани модернизирую ВРУ 15кВт. Для электропечки 9кВт хотел купить УЗО и задумался 30мА или 300мА. Полез читать инструкцию на ФИНСКУЮ печку, там расписаны сечения проводов, номиналы автоматов, меры безопасности и прочее.
    НО самое главное там написано подключать печку СТРОГО без УЗО, т. к. в мокром состоянии ТЭНы могут иметь сниженное сопротивление изоляции. Ну по простому это утечка на заземленный корпус.
    Как так? Так вообще можно?
    Как тогда организовать защиту от тока? Если заземление корпуса отвалиться, то утечка по мокрому полу в сливное отверстие? Не весело.
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Возможно, должна быть выполнена СУП.
     
  15. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Ну что бы "заземление не отвалилось" и существуют правила выполнения защитного заземления.