Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.

  1. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Трехгорный
    СУП это что?
     
  2. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Трехгорный
    Это само собой, но вероятность всегда есть. УЗО дополнительная ступень защиты, которую финны применять запретили.

    Кстати куда лучше закопать заземление? Варианты:
    1-непосредственно под баню
    2-рядом с баней подальше от трубостойки с ВРУ (это 6м от ВРУ)
    3-между баней и трубостойкой (это примерно 1.5м от обоих)
    4-использовать заземление приходящее во ВРУ
    Заземления ВРУ нет, т. к. ящик пластиковый. Заземление от столба ЛЭП приходит отдельным проводом, заземление столба есть, с нулем не связано на данный момент.
     
  3. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Отдельную систему заземления делать настоятельно не рекомендуется.
    Я бы сделал заземление в том месте, где реже всего бывают люди.
     
  4. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Трехгорный
    А есть варианты? Заземлению столба я не доверяю, причины весомые есть - вижу как данная организация работает и последствия работы, к тому же это заземление уже содержит 2 болтовых соединения: от полосы стали к медному проводу и от провода на колодку в ящике. Для себя же я заземление сделаю как положено, экономить не буду.
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Вот в этом и вся сложность - что сложно определиться где и как выполнять заземление.
    Что-то какая-то непонятная система.
    Тут на форуме есть темы по системе TN-C-S - проконсультируйтесь в этих темах.
     
  6. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Кто бы знал, как положено! :(
     
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Ну мокрыми они могут быть только при включении из холодного состояния - довольно быстро после включения они высохнут.
     
  8. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Это вопрос сродни религиозному :) - Германия - это TN-S, теряют на стоимости кабелей, но экономят на заземлении, СССР - это TN-C, Россия - терра хрен ...
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    А нето что, печка сломается?
    В соответствии с НТД действующими в РФ да, при питании через разделительный трансформатор. Но обычно останавливаются на УЗО.
    К защитному проводнику при токах утечки свыше 10мА предъявляются повышенные требования.
     
  10. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    2.510

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    2.510
    Адрес:
    Калининград
    Господа, а допустимо-ли изготовить ПЕН разделитель из "нулевой шины" поставив перемычку между двумя колодками? Нулевая шина вот такого типа:
    image_91851shina_nulevaya_v_korpuse_na_DIN_reyku_2-7.jpg
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  12. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    2.510

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    2.510
    Адрес:
    Калининград
    А х. з. я не электрик, поэтому хочу уточнить у практикующих профессионалов
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    А почему да?
    Такая шинка не подходит для разделения. посмотрите тему - Разделение PEN (TN-S) (фото) Подойдёт такая - Проходная клемма под пломбировку.jpg
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Или такая - _1_1.JPG или как здесь - правильный щит.jpg
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза