Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.

  1. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Не знаю... И на 3ф 15 кВт есть, и больше. И не только в учетных, но и в учетно-распределительных.
     

    Вложения:

    • 33.jpg
    • 55555.jpg
    Последнее редактирование: 07.04.15
  2. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109
    ответ не понял, конкретизирую вопрос - почему в уличных ящиках нулевой провод входного СИП заводят куда угодно, но только не во входной автомат? Разве автомат на 4p не был бы лучшей защитой от проблем с нулевым проводником?
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Про отгорание нуля слышали? А можете себе представить, что и автоматы ломаются. Что будет, если подгорит\сломается\ослабнет в клемме в автомате на фазном полюсе? правильно, почти ничего страшного. А если это же будет на нулевом? А оно вам надо?
     
  4. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    По поводу 10 кв. мм. PEN проводника - никто не спорит. Это святое. Но вопрос в другом: чтобы проводник нагрелся и, тем более, перегорел, нужен большой ток. Откуда он возьмется в "нулевом проводе после счётчика" именно в связи с "отгоранием ноля на линии"?
     
  5. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109
    А что если на нулевом? Что т - если поставить на фазы ограничители перенапряжения? А в счетчике эта же клемма отгореть и ослабнуть не может?
     
  6. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109
    Не Понимаю принципиалльной разницы ноль в автомат и ноль в счетчик?
     
  7. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Если коротко, то целостность нуля, особенно в системах TN, играет важнейшую роль, так как с ним через защитные проводники соединены проводящие корпуса электроприемников. В случае его "отгорания" все корпуса электроприемников окажутся под напряжением. Поэтому без необходимости ноль коммутировать не нужно. Чем больше соединений в нуле, тем меньше его надежность.
    Вообще, про "отгорание нуля" полно информации. Тема обсосана со всех сторон.
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Как то надоело уже разжёвывать разжёванное по стописятраз, наберите в поисковике "отгорание ноля"
     
  9. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    453

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Уфа
    Понял кажется про автомат (почему поставив его на ноль толку не будет).
    Судя по этому графику автомат "имеет право" держать перегрузку от 10 секунд до нескольких часов в зависимости от ее величины. За это время все в доме выгорит, от холодильника кого-нибудь шибанет и прочее, прочее. Ну, и я так понимаю он начавшегося перекоса фаз тоже придется как-то защищаться?

    Чтобы гуглить - нужно знать что гуглить... В других разделах для таких вопросов пишут FAQ и/или путеводитель, здесь же довольно затруднительно воспринимать информацию, особенно начинать.
    К Вам вопросов нет, Вы не смотря на свою манеру общения :) единственный, кто продолжает отвечать на тупые вопросы новичков. :hello:
     
  10. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109
    Поставив его на счетчик толку также точно не будет - не вижу принципиальной разницы. Кто все-таки может популярно двумя словами объяснить? Ведь если мы рвем автоматом ноль, то мы и фазы рвем - при чем тут корпуса приборов и т. д? (ранее - "В случае его "отгорания" все корпуса электроприемников окажутся под напряжением")
     
  11. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109
    Или пугает именно лишняя пара контактов в автомате?
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    В том числе. А еще и неодновременность их размыкания\замыкания. А еще подгорание контактов внутри. И все эти "прелести" для непонятного профита четырехполюсного автомата. Я лично плюсов от коммутации нуля не вижу никаких.
     
  13. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109
    А от подачи напряжения на нулевой провод извне это не поможет?
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  15. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    453

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Уфа
    Хорошо, брутально заземляем у себя ноль, от поражения током себя защитили. А от возникшего при обрыве на станции нуля перекоса фаз это же все равно не спасет, так? Не понимаю этот момент.