1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8

Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.

  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ограничители служат для недопущения в вашу сеть перенапряжений уже больше 600 В (как мне помнится), которые могут возникнуть при грозах и прочих атмосферных явлениях. А УЗМ защищает от прихода более низких напряжений из сети в результате перекоса фаз. Так что по хорошему нужно и то и другое, если вы запитаны от ВЛ.
     
  2. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109
    как говорил герой ф-ма 17 мгновений весны - верить никому нельзя - мне можно...
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Я всегда думал, что в этом сериале Штирлиц герой :aga:
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Да что же это такое...:)] а дальше почитать никак нельзя было?... я же не на одно сообщение ссылку дал а на целую тему... Может это форум так выдаёт только одно сообщение..:faq:
     
  5. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Вот вот. Человек, не получив конкретного и понятного ответа на свой вопрос в этой теме, и делает выбор: либо ему еще погрязнуть в ворохе чьих-то, часто противоречивых, мнений (иногда завышенных самомнений) в другой "целой теме", и запутаться еще больше, или - почитать уже в тишине нормативно-техническую документацию. Больше пользы будет.
     
  6. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    К чему бы это? У меня сварочник италианский (220/380) работает и при наличии двух фаз в розетке, без всякого нуля, и это будет 380В (напряжение между двумя фазами). А также был случАй: электрик второпях подключил на нашей стройке две фазы в розетки (без нуля), а мы думали: что это дрель так фигачит, со страшной силой). Две фазы в розетке = 380В. Ага.
     

    Вложения:

    • 1429206282_515410.jpg
    Последнее редактирование: 17.04.15
  7. ilyamib
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ilyamib

    Новичок

    ilyamib

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Сетевая организация ставит а опоре шкаф учета с рубильником и счетчиком (MT-371-D) отключающим аппаратом на вводе.
    моя часть по техусловиям на подключение (фото в прицепе).

    подскажите достаточно будет поставить трубостойку с ящиком СИП 4*16 до опоры (до границы участка от опоры метра 4)
    в него 4p автомат на 25а + (узо и автомат на временные 220)
    3шт ОИН 12-15 или (ОИН2 энергомеры) я так понял это самое бюджетное что есть из УЗИП на рынке.
    и еще по заземлению достаточно забить улогок или арматуру на пару метров ?
    задача сейчас минимум по деньгам что бы было на стройку электричество. (после стройки все это под снос, подземный кабель, правильный ВРЩ)
     

    Вложения:

    • фотография 2 - копия.JPG
  8. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Эх...надо было писать Мотоотказ...
    Ну да ладно...
    ИМХО Что после счётчика СО при осуществлении ТП не должно волновать...
     
  9. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    Товарищи, выручайте, мозг выкипает :)]
    Собрал вводной щит под 15 kW. Простейший: СИП завел на 3Р выключатель, далее в 3-х фазный ПУ. Ноль завел в ПУ напрямую. Далее вывел на 3 отдельных выключателя. Ящик заземлил на мет. стойку, приваренную к металлическому забору (66 труб вбитых на 1м). От щита буду заводить в дом (10 метров) либо СИПом поверху, либо АВБбШв по земле. Контур заземления сделаю у стены дома и заведу отдельно. Как я понимаю, это получается схема ТТ, верно? Чем она хуже схемы TN-S-C? В распред. щите на все цепи поставлю УЗО 30mA.
    Или переделывать вводной щит под TN-S-C? Благо, к линии пока не подключен, единственная заморочка - перепломбировать ящик.
     
  10. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    И ещё вопрос вдогонку: фундамент - стальные сваи, вкрученные в землю на глубину от 1,5 до 1,8м. По периметру их можно соединить профилем на сварке. Можно ли такую конструкцию использовать в качестве заземления по схеме ТТ? Сваи покрашены какой-то плотной краской, защищающей от коррозии.
     
  11. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.992
    Благодарности:
    1.447

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.992
    Благодарности:
    1.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а так-же обладающей диэлектрическими свойствами. :nono:. Теоретически возможно, но лучше произвести замеры.
     
  12. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    Попробовать замкнуть 2 провода на сваю? :)]
    Шучу. Если взять 100W лампу и запитать от фазы, а вместо ноля к свае?
     
  13. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.992
    Благодарности:
    1.447

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.992
    Благодарности:
    1.447
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заземление должно соответствовать некоторым параметрам. Проверяют специально обученнные люди. Но есть и народные методы. Поищите...
     
  14. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Трехгорный
    Апмерметр и вольтметр еще нужны, а то толку мало будет.
    Сила света от лампы и зависимость её сопротивления от тока и нагрева сильно нелинейны.
     
  15. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    Есть мультиметр китайский, что и где мерить?