1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8

Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.

  1. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    "Награда нашла героя":). Картинки в третьем файле и весь текст ниже картинок с правилом буквы Н - из моего первого альбома про деление PEN (Колхозим чего-то... там), удалил его из-за критиков.
    Сейчас, я эту правилу с буквой Н немного видоизменил (сообщение 782) и разместил в новом личном альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/14400/view?access_hash=awAwPJpYPo. Можно я Ваши фото в свой альбом заберу? :hello:
    Пятая жила отдельно? Т. е. от щитка на опоре идёт кабель четырехпроводный+рядом с ним идёт пятый проводник РЕ до щитка в доме -пожалуйста. Проводник РЕ - защитный, посмотрите про его применение в ГОСТе (текст выше, сообщение 778).
     

    Вложения:

    • защитные проводники гост.PNG
    Последнее редактирование: 04.07.15
  2. mrmak
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16

    mrmak

    Живу здесь

    mrmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Челябинск
    Тогда еще подскажите марку кабеля для "пятой жилы". От контура заземления в шкаф у меня идет мягкий многопроволочный медный 10кв.мм. с желто-зеленой окраской. Не помню его название. Пойдет ли такой? Или можно какой-нибудь ПУВ? Жесткий кабель легче в трубу запихивать.
     
  3. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    Вот, собрал. Шины из оцинкованной стали 4мм, перемычка 3мм, медь не нашел.
     

    Вложения:

    • 20150705_174904.jpg
  4. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Десять квадратов по меди, да еще и желто-зелёный - прекрасно! Чтобы запихнуть невпихуемое можно сначала провести жесткую проволочку в трубу, привязать к ней нужный провод и протащить его в трубу потянув за проволоку с другого конца трубы. Этот приём всем известен:) (приём,приём - Приключения Шурика).
     
  5. mrmak
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16

    mrmak

    Живу здесь

    mrmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Челябинск
    Называется ПВ3 1*10
     
  6. mrmak
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16

    mrmak

    Живу здесь

    mrmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Челябинск
    Помогите, пожалуйста, еще в паре вопросов.
    Есть кабель ГОСТ и ТУ в чем их разница (кроме цены)? Сильно ли плохо использование кабеля по ТУ.
    Планируется в дальнейшем использование диз. генератора. Есть ли смысл ставить именно трехфазный (раз по дому три фазы)? и достаточно ли ввг 5*6 для него?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трёхфазные генераторы не любят неравномерной нагрузки по фазам, а равномерной в доме не достичь. Поэтому ставят однофазные.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
     
  8. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    Почему-то все молчат о том, что узел деления PEN-проводника должен быть опечатан ☺ Опять переделал.
     

    Вложения:

    • 20150709_173728.jpg
    • 20150709_173817.jpg
  9. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    2.510

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    2.510
    Адрес:
    Калининград
    а что это за интересная шина и где ее приобрести?
     
  10. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    У нас не опечатывают и у многих отписавшихся здесь граждан ничего на этом узле не опечатывали. По правилам вас должны лишить доступа ко всем внутренностям щитка на вводе - опечатать панель. Можно на узел деления поставить болтик и гайку с отверстием для пломбы - варианты есть.
    Сразу не разобрался, не увидел отдельную коробочку:), все-таки этот узел должен быть разборным - для замеров. В щитке и на щитке должны быть схемы подключения, подписи...
     
    Последнее редактирование: 09.07.15
  11. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    Как я понял, должна отсутствовать возможность отключения N или PEN от счетчика. Шину увидел здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/202186/page-5
    Купил в единственном павильоне на стройрынке Теплый Стан.
     
  12. mrmak
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16

    mrmak

    Живу здесь

    mrmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Челябинск
    Похоже на то. Мне энергосбыт наотрез указал заводить pen на счетчик, а после дели что хочешь.
     
  13. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    Отказываются опечатать. Разговаривал по телефону с мастером, говорит, что по ПУЭ ноль должен быть заведен в счетчик.
    Товарищи, помогите мотивированно прижать их к стенке! Дайте цитаты из ПУЭ, в соответствии с которыми выполняется схема TN-S-C.
     
  14. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    2.510

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    2.510
    Адрес:
    Калининград
    Посмотрите миллионностраничную тему "деление РЕN", там были ссылки много раз.
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Во-первых, начнем с простого:
    ПУЭ 1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    "1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний...
    И так - согласно этого пункта, держа в руках PEN-проводник вы должны его подключить к шине PE и точка !
    Подсказка - ПУЭ-7 п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

    ВНИМАНИЕ ВОПРОС: - Разве здесь есть двузначное толкование?