1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8

Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.

  1. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    Еще вопрос: в ТУ способ заземления не указан вообще. Линия новая, выполнена СИП, можно ли однозначно предполагать, что нулевой проводник является PEN-проводником, а не N?
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Можно, но его надо заземлить для этого.
     
  3. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    Заземлить от главной шины?
    Посмотрите мою схему, плиз. Надо ли разрезать и соединить перемычкой на болтах две полоски в разделяющем блоке (на которых и происходит деление)?
     

    Вложения:

    • 20150709_173741.jpg
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Не надо там ничего резать. Такой щит как сейчас не примут. Зачем вы выкинули прижимающую пластину из проходной клеммы?, именно ей и надо было прижать ПЕН и сделать всё разделение-заземление на этой клемме. отвод от пен.jpg
     
  5. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    С одной стороны клемы взять рабочий ноль, а с другой землю?
     
  6. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    Куда дальше вести PEN после проходной клемы?
    Можно схематично: от какого выхода что вести?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    26.130

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    26.130
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    26.130

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    26.130
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.670
    Благодарности:
    2.514

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.670
    Благодарности:
    2.514
    Адрес:
    Калининград
    Хм...я тоже убрал прижим IMG_20150715_235156.jpg
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Так и хотел Вас к @Avs7153 послать а он сам пришёл:)
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    26.130

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    26.130
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так я перемычку допилил уже...:aga:
     
  12. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    Так правильно? 20150722_174511.jpg
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    26.130

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    26.130
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Землю надо было заводить сразу на клемму, она главнее. Тогда и шина справа не нужна.
     
  14. Dmitry5
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892

    Dmitry5

    Живу здесь

    Dmitry5

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия, юг МО
    А куда привязывать тогда PE проводник из кабеля, идущего к распределительному щиту и мет. кожух кабеля?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    26.130

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.814
    Благодарности:
    26.130
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В клемме должны быть: входящий ноль, входящая земля, выходящий ноль, выходящая земля. Тогда с 5-й клеммы - на шину и с неё все остальные заземления (корпуса, дверки, брони).