    Простите, появился еще один вопрос:
    Просматривая фотографии щитков, я заметил одну особенность -
    некоторые меняют местами вход и выход кабеля на вводных автоматах, насколько это допустимо?
    У меня кабель приходит из земли и мне так же было бы удобно подключить его с низу.
     
  2. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    109
    Посмотрите как я сделал по трем фазам https://www.forumhouse.ru/threads/322957/
    Если у Вас уличный щит уже собран и подключен - мне кажется там уже особо не вставишь узо - обходитесь внутренними на каждую фазу. Да и многие не парятся с ним.
    Я не электрик, так что за базар не отвечаю... :)
     
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    @АСЗюзин1950,
    Посмотрите щиты в Европе, там практически везде питание приходит снизу, а отходящие кабели к потребителям сверху.
    Автоматам и брендовым УЗО всё равно (за остальные не знаю), откуда приходит питающий кабель, они отработают правильно.
     
  4. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.778
    Благодарности:
    3.741

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.778
    Благодарности:
    3.741
    Адрес:
    Пенза
    Можно объяснить почему?
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    @АСЗюзин1950,
    При всем уважении, я склонен верить больше инструкциям производителей.
     
  6. Oizo
    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    147

    Oizo

    Живу здесь

    Oizo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Москва
    ну так всё же?
     
  7. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.778
    Благодарности:
    3.741

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.778
    Благодарности:
    3.741
    Адрес:
    Пенза
    А все же читаем документ на изделие и делаем как рекомендует производитель
     
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    У нас, конечно, заведено, что питание приходит сверху, а отходящие кабели снизу.
    Если так сделать можно, то так и делайте.
    Если по каким-то причинам так не получается сделать, и питание вы можете подключить только снизу автомата или УЗО (смотря правда какой производитель, АББ, Шнейдер и Легранд, такое подключение допускают точно), то приборы при нештатной ситуации отработают правильно.
     
  9. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    АВВ и Хагер допускают подачу напряжения как сверху, так и снизу. Более того, зажимы под "вилку" у Хагер - снизу.
    Нормативы не запрещают такое решение для рассматриваемых устройств.
    Вот примеры:
     

    Вложения:

    • IMAG9174.jpg
    • IMAG9812.jpg
    • IMAG9606.jpg
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Подключение "снизу" вполне допустимо с точки зрения электротехники. Единственный нюанс - человеческий фактор. Многие электрики просто по привычке отключат автомат и смело полезут к нижним клеммам. Они ведь привыкли, что обычно питание подается сверху.
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    DOEPKE, например, вообще нижние контакты не изолировал. На замечание ответил, что в Германии нет мудрецов, которые лезут в шиты под напряжением и без индивидуальных средств защиты, за замечание, что в России нет других, сталь изолировать. Заметить этого многие из вас не могли!
    Про подключение УЗО через попу устал объяснять и не буду, хрен с вами!
    Это ж то же самое, что ты забыл, в какой стране мчишься по дороге в катафалке!
     
  12. Oizo
    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    147

    Oizo

    Живу здесь

    Oizo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Москва
    Вот начал по-тихонечку собирать.
    Проводка в каркаснике будет скрытая, по-этому не стал экономить. Гулять так гулять)
    И снова: на узо есть возможность подключить шинку снизу. на сколько это "легально"?
    Что еще нужно поставить для защиты?
    Может быть контактор? Если да, то какой?
     

    Вложения:

    • IMG_1714.JPG
    • IMG_1713.JPG
    Последнее редактирование: 28.10.15
  13. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Трехгорный
    Задавался таким же вопросом про свой УЗО и не нашел в документации производителя такого варианта (фирму УЗО подзабыл). Ну и правильно говорят надо делать интуитивно понятно "сверху пришло - вниз утекло" электричество. Иначе потом без схемы под рукой разбираться будет сложно.
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Если вы внимательно посмотрите на то, что написано и нарисовано на морде УЗО, то заметите, что номера клемм на схемке идут через дробь. То есть данному УЗО пофигу, где вход, а где выход. Спокойно можно кинуть гребенку с автомата на УЗО.

    Другой вопрос, зачем вам вообще это общее 4П УЗО на 30мА, которое будет рубить весь дом. вы хотите круто сэкономить на щите? а как же тогда "
    :faq:
     
  15. Oizo
    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    147

    Oizo

    Живу здесь

    Oizo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Москва
    на скоько я понял узо должно стоять еще на столбе после счетчика. Но оно у меня отсутсвует