1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8

Начинаю собирать щит 15 квт, вопросы по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем максим1990, 18.03.12.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На стенде ересь. Ваш щиток почти правильный. Возможно, возникнет вопрос с пломбировкой автомата.
    Могут попросить УЗИПы.
    Я добавляю ещë один проводок - с PEN -клеммы на ноль УЗО.
     
  2. altxeus
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31

    altxeus

    Живу здесь

    altxeus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Иркутск
    Какой вопрос? Можно подробнее...
    УЗИПы в тех условиях отсутствуют.

    Вот так? На выводные автоматы прошу не смотреть, они для примерки, будет узо 40а 300
    IMG_20200606_162609.jpg

    А это так у соседних участков сделали, подключал и собирали щитки их спецы.
    Ноль заходит в автомат.
    IMG_20200606_132321.jpg
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Примерно так, да.
    Спецы там по части разводки непосвящëнных. В нашем РЭС такую ересь не принимают.