Схема распределительного щитка 1 фаза - нужна консультация и критика

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Solariss, 20.03.12.

  1. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
     

    Вложения:

    • УЗО.JPG
  2. Solariss
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Вот спасибо, объяснили!
    Это Вы ПУЭ процитировали?
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Да и это ещё в "разных местах" есть).
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Насчет документика ошибся - это просто рекомендации)
    А прямое указание где делить, может кто найдёт?)
    Я пока "отмажусь" импортной картинкой :) И картинкой с аварийным режимом)
     

    Вложения:

    • TNCS1.jpg
    • TN-C-S-avaria-obriv N.jpg
  5. Solariss
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    А забавно однако получается: вчера видел в продаже УЗО на 63А и 30мА. Если посчитать 0,4мА*63=25,2 мА, что существенно больше 1/3 от 30мА! Хотя понятно, что такой расчет надо производить только "При отсутствии данных", но все равно забавно :aga:
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Вот-вот :)
    Поэтому и было выше
    "Но надо иметь в виду, что вероятно эти данные взяты " с потолка")" .
     
  7. Solariss
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Это радует, есть надежда, что его вовсе не существует...

    А есть какое-то разумное объяснение этой рекомендации, не спроста же ее рекомендуют?

    Интересно, судя по тому, что картинка на английском, у буржуев тоже нули отгорают, а я-то думал, что эти ребята продуманные.
     
  8. Solariss
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Все переделал. Кажется, получилось гораздо более логично. Сделал автомат для отключения дома на случай отъезда и добавил всего одно УЗО, думаю, если будет выбивать, поставлю еще.

    Но есть еще некоторые вопросы:

    1. Тут рекомендовали ставить вводной автомат не D, как у меня было на прошлой схеме, а С. Но как можно на входе ставить автомат С, когда для насоса рекомендуют D? Не будет ли он вылетать по причине пусковых токов? Это же касается и рубильника на случай отъезда. Хотя здесь у меня другой вопрос: не лучше ли будет вынести насос из под его юрисдикции в первую группу?

    2. Пожарное УЗО на 100 мА - не постигнет ли его та же участь, что и 30мА на прошлой схеме?

    Щиток-2.jpg

    Упустил хоз. блок, который должен быт под вторым (средним) УЗО
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Опустим пока номиналы и общее УЗО.
    Сигнализация на УЗО холодильника и т. п., что случись - УЗО "отрубит" всю эту группу. Устраивает?
    Как там работает насос с котлом или без?
    Все розетки кроме котельной и внешних можно посадить на одно УЗО, попытка - не пытка.
    Весь свет на другое.
    Всё внешнее - хозблок и ул. свет, розетки ещё на одно.
    А так у вас напрашивается
    УЗО холодильника,
    УЗО сигнализации
    УЗО котельной.
    УЗО насоса (?)
    УЗО всех розеток
    УЗО света
    УЗО всего внешнего.
     
  10. Solariss
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    В общем-то понятно, УЗОми каши не испортишь :), но стоят они не дешево, а финансовые ресурсы весьма ограничены.

    Сигнализация в далеком проекте, так что не критично.
    Про насос и котел надо разбираться, что там в проекте нарисовали...

    А вот по поводу распределения через три УЗО - на схеме я нарисовал последнее УЗО более чувствительным (10мА), для влажных помещений, как рекомендуют. А как Вы предлагаете, так уже не получится эти рекомендации соблюсти.
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Можно сразу не брать, а щиток взять побольше и АВ расположить соответственно, чтобы по мере расширения схемы меньше "ковыряться" :)
    По вашей схеме выходит под 30000, включая счётчик без наворотов типа дист. учёта, осн. щиток щиток 2-го этажа и т. п., более точно лень считать)
    Без 4 УЗО вы экономите макс.~ 8000
     
  12. Solariss
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Бардак, однако, в нашем СНТ, даже председатель не смог с уверенностью сказать, какие автоматы у нас на столбе стоят. А за 100км пилить только чтобы глянуть на АВ не очень-то хочется. Но он с уверенностью сказал, что провода на 16А. Из этого я сделал вывод, что и автомат должен быть на 16А, но ведь может быть и меньше...
    А я-то идиот размечтался, схему нарисовал...
    Теперь ломаю голову, как соблюсти селективность? Ведь если на столбе стоит С16, значит все мои С16 на группах работать не будут, надо брать по меньшей мере В16? Ну уж очень не хочется от 16А автоматов отказываться.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Не обольщайтесь, даже если там у вас С32, селективности при КЗ врядли добьётесь.
     
  14. Solariss
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Solariss

    Дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Что-то Вы меня пугаете, или я чего-то не понимаю. :faq:
    Ну счетчик сразу можно вычесть, он уже стоит на столбе.
    Но откуда такая сумма 30 000?

    АВ однополюсные - 17шт*150р=2550
    УЗО АС 16 - 4шт*1800р=7200
    АВ двухполюсный - 1шт*300р= 300
    Щиток ~ 1000
    Колодки, клемники-?
    _
    Итого ~ 11000

    Что я делаю не так? Вроде, приличных производителей выбрал...

    Неужели если стоят в ряд от источника питания С20 а за ним С16, то выбивать будет С20?
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    При перегрузке скорее всего(!) отключится только С16.

    При КЗ отключатся оба. Даже если В16+С25.
    При достаточном токе КЗ ессно. (бывает, сеть настолько хреновая или настолько длинная, что КЗ в её конце не вызывает серьёзных токов, но тогда это уже не КЗ а перегрузка;))

    Для выполнения селективности, например, номиналы АВ и их характеристики по отсечке должны быть:
    В6 – С20 – D63;
    В10 – С32 – D100;
    В16 – С50 –D160;
    В25 – С80 – D250;
    В32 – С100 – D320 и т. д.
    (спёрто у господина АСЗюзина, за что ему спасибо)