1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Газобетон 375 мм vs теплая штукатурка

Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 9069366, 21.03.12.

  1. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    как не проходит по нормам? очень даже неплохо проходит - если верить расчету, фактическое сопротивление теплопередачи 4,42 (м2*С)/Вт ?!
    вот здесь то и можно рекомендовать "теплую" штукатурку.
    почитайте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/151380/
     
  2. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Это введение в заблуждение:)]
     
  3. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    может приведете цифры или так и будете отбрехиваться фразами типа этой?
     
  4. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Точный рассчёт имеет право делать только проектировщик с соответствующими документами, все остальные- только трёп на тему:)] Если хотите посчитать, то приезжайте на очередной семинар, дам Вам методики, убедитесь сами.
     
  5. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    ваша цитата:
    "По ячеистому бетону используется только специализированная дышащая штукатурка по ячеистому бетону типа СТ 24, другую просто нельзя.
    Вначале проникающая грунтовка с водой с три захода, потом штукатурка для газосиликата/ пенобетона, потом кварцевая грунтовка, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка. Если есть желание и деньги, то можно по штукатурке сделать базовый армирующий слой из клея и стеклотканевой сетки. Металлическую сетку на ячеистом бетоне использовать нельзя."

    и тут же в этой теме вы рекомендуете по ячеистому бетону "мокрый фасад" с очень низкой паропроницаемостью.
    вот это и есть "введение в заблуждение".
    фирма которую вы рекламируете очень не плоха, но не стоит зацикливаться на этом, есть еще очень много материалов и систем других производителей которые заслуживают внимания!

    цифра была расчитана в двух программах: теплорасчет. рф и TePeMOK.
    приведите свои!
    и еще что вы так уцепились в нормативы?
    я живу в панельном доме который недотягивает до нормы и при этом температура в комнате в самые лютые морозы не падает ниже 26-28 гр., и это еще и при хреновых пластиковых окнах.

    что вы мне парите мозг.
    возьмите таблицу с коэффициентами теплопроводности строительных материалов и посчитайте.
    тем более что в церезитовской СТОшке есть формулы расчета.
    и не надо быть семи пядей во лбу чтобы сделать такой расчет.
     
  6. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Есть официальный Термокалк, поставьте свои цифорки и убедитесь в неправильности своих высказываний. Материалы заслуживающие внимания есть, но их мало, многие из них выпускаются под торговой маркой со всеми вытекающими:aga:
    Это Вы парите мозг! Считать систему может только проектировщик, остальное только домыслы... Вы пытаетесь выдать характеристики блока, а не системы, а это обман потребителя! Считать нужно систему а не отдельные блоки и кирпичики!
     
  7. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    Вот расчет вашим "термокалом":
    (я не случайно пропустил букву, так как слишком мало видов материалов он знает)

    Город: Москва
    ГСОП, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C составляет: 4943.4
    Тип здания: Гостиницы, лечебно-профилактические и детские учреждения, жилые здания
    Тип конструкции: штукатурный фасад

    Для данной конструкции используются марки теплоизоляционного материала:
    Марка: «ТЕРМОФАСАД (ПСЖ-150)» - λB=0.045 Вт/(м*К)

    При сопротивлении теплопередачи стен, составляющем R = 3.13 м2С/Вт, рекомендуемая толщина теплоизоляции:
    Марка: «ТЕРМОФАСАД (ПСЖ-150)» ! 10 мм !
     
  8. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    а вы проектировщик, что советуете людям те или иные системы, без всякого на то основания?

    хорошо давайте посчитаем систему:
    имеется кладка газосиликата Ytong 375 мм толщина, 250 мм высота, 625 мм длинна с лямбдой 0,096 (инфа отсюда- http://www.ytong-house.ru/fiziko-tehnicheskie-svoystva.html)
    на ЦПР, толщина шва 5 мм с лямбдой 0,87.

    в 1м2 мы имеем 6,4 блока, длинна швов при этом будет равна 6 п. м.
    6*0,005=0,03 площадь швов из ЦПР на 1м2, соответсвенно площадь блоков будет равна
    1-0,03=0,97
    далее вычисляем коэффициент теплопроводности: раствора в кладке, блоков в кладке и всей системы.
    0,87*0,03=0,026 лямбда ЦПР в кладке
    0,096*0,97=0,093 лямбда блоков в кладке
    0,026+0,093=0,119 лямбда кладки из газосиликата Ytong
    теперь считаем сопротивление теплопередачи стены из газосиликата Ytong 375 мм:
    0,375/0,119=3,15 (м2*С)/Вт
    при норме для москвы 3,13 (м2*С)/Вт
     
  9. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    :)]
     
  10. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    это в вашем репертуаре!
    вместо того чтобы аргументировано советовать-беседовать-спорить, вы предпочитаете корчить смешные мордашки и отписываться дежурными фразами типа:
    и т. д.

    не позорьтесь, надежный!
    вы ведь, наверняка высококлассный монтажник, вот только проблема, что работате на одну контору и готовы прикидываться кем угодно лишь бы толкнуть мокрый фасад даже там где можно обойтись без него.
     
  11. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Я как раз и не хочу позориться ввязываясь в абсолютно пустую дискуссию. Проверьте исходные данные и методику расчёта!
     
  12. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    и еще раз вы выдавили из себя очередной поток буковок.
    еще бы, вам это не к чему, вам гораздо проще развести какого-нибудь человека на мокрый фасад.
    давайте считать по вашим исходным данным и по вашим методикам.
    они видимо у вас какието особенные?


    вы так и не ответели на мой вопрос:
    ваша цитата:
    "По ячеистому бетону используется только специализированная дышащая штукатурка по ячеистому бетону типа СТ 24, другую просто нельзя.
    Вначале проникающая грунтовка с водой с три захода, потом штукатурка для газосиликата/ пенобетона, потом кварцевая грунтовка, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка. Если есть желание и деньги, то можно по штукатурке сделать базовый армирующий слой из клея и стеклотканевой сетки. Металлическую сетку на ячеистом бетоне использовать нельзя."

    и тут же в этой теме вы рекомендуете по ячеистому бетону "мокрый фасад" с очень низкой паропроницаемостью.
    вот это и есть "введение в заблуждение".
    фирма которую вы рекламируете очень не плоха, но не стоит зацикливаться на этом, есть еще очень много материалов и систем других производителей которые заслуживают внимания!

    ну так почему?
     
  13. Smorodinka
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60

    Smorodinka

    Живу здесь

    Smorodinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    После такого совета Вы можете удалиться с форума. НИ В КОЕМ случае газосиликат не утелять пенополистиролом. Утеплитель должен быть максимально паропропускаем.
     
  14. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Наверное Вам стоит ещё разочек вспомнить курс школьной физики, точку росы, зону конденсации...а то у Вас видимо всё перемешалось.
    У мокрого фасада с применением пенополистирола не должна быть высокая паропроницаемость, так как зона конденсации по тепловому расчёту находится в пенополистироле и блок находится в диапазоне температур выше температуры конденсации.
     
  15. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    Наверное Вам стоит внимательнее читать сообщения.
    О конденсации влаги я не говорил ни слова, меня больше волнует то, что вы предлагаете на газобетон с высокой паропроницаемостью, пароНЕпроницаемый ППС. Таким образом пар-влага будет накапливаться в блоке, что вряд ли улучшит микроклимат дома. Дома из ячеистых бетонов логично утеплять минеральными плитами с высоким коэффициентом паропроницаемости, либо штукатурить паропроницаемыми штукатурками, но никак не ППСом.