1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы про ТН с открытой системой

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 21.03.12.

  1. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Краснодар
    "Сейчас КОП, без учета циркулей на горячей стороне и КПД инверторов ...7.0-7.5." - фантастика просто...
    Взялся тоже перемерить параметры ТН. Так получилось следующее - вода переливная система +13/9гр 1.8 куба. Потребляемая мощность всего ТН с насосами 3,4 кВт\ч - по электронному учету. Режим ТН держу 2/36-41гр. на алюминиевые батареи, в доме 21,5 -22,5 в разное время суток.
    Теперь грубо и как учили гуру (Декабрино и Дед): компрессор 8,3 по холоду + 2.4 потребление / 3,4 =3,14. Где бы взять еще 4 Копа? И то я доволен - чистота, тишина, тепло...
     
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Самара
    Переделать систему чтоб было 27 как у @Gaunt, и поставить частотник. :aga:
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Подберите оптимальный спиральный компрессор на 8-12м3 с изоэнтропной производительностью равной или большей 0.7 ...для режима 3/27. Мне самому интересно, чего такого я упустил.
     
  4. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
  5. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Краснодар
    Следующим этапом думаю будет реконструкция - ТП + замена ППТО на 0.9 и 1,5 м2 + скрольник - как только кризис кончится...
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что за испаритель у вас? Кипение 2 градуса при выходящей воде 9гр - это очень неэффективно.
    Мой испаритель при вашей воде будет кипеть +7.5+8С.
     
  7. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Краснодар
    Для эксперимента все в минимуме - 0,6, ротационник на 8,3 куба в час, 0,9
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это вы про ДС ротор?
     
  9. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Краснодар
    Масушита 464 АС 1ф
    0,9 м2 конденсатор
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для однофазных ситуация с КПД двигателя при недогрузе катастрофическая.
    Давайте описание своего испарителя, сдается мне, что за 10тыр можно самым радикальным образом поднять эффективность... аж двумя вариантами.
    Что за насос?
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Конденсатор можно пока не трогать, Как получаете горячую воду?
    Если предварительно снять перегрев предконденсатором, то ваше ПТО будет работать на уровне 1.2-1.5м2.
    Можно снять на подогрев воды, в общем варианты всегда есть. И здесь самое эффективное по деньгам решение - это обычные трубы .
     
  12. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Краснодар
    IMG_20150506_124607.jpg IMG_20150427_090736.jpg Испаритель альфа -л В27-24пл, компрессор нагружен хорошо, почти под опу, воду мах могу поднять до 44 гр около 120л в системе. Конденсатор греет только воду со своим цн CALPEDA CTм 61 0,33 кВт до 2 м3/ч. Насос ХВ глубинный акварио ASP1C-45-90 0,37 кВт (0,6 квт/ч ?) статический уровень -8м.
     
    Последнее редактирование: 29.10.15
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    1квт ? откуда?

    Может есть смысл поделить систему отопления на несколько контуров?

    Насос у вас хороший, на Авито прикупите обычный трехфазный частотник на 0.75квт...можно уложиться в 5тыр. Три фазы на выходе, на входе важно напряжение. Если нет 380, то нужно искать 1*220 или 3*220 на входе.
    у меня подъемная труба из колодца ПП40 (9м), от колодца ПНД32*2мм стенка (10м), дальше ПТО, 10м ПНД50, 40м ПНД75. Всё это не общается с атмосферой. Т. е. насос работает на чисто динамический уровень + потери.

    Сходу параметры вашего испарителя не нашел. Даже 0.5м2 не должен так кипеть, если в нем есть фреон и наличествует поток 1.8м3...хотя ваш насос легко должен выдавать 40 литров в час=2.4 куба на 20м подъема.

    судя по фотографии, на выхлопе 3/8 если на 22 фреоне...это полградуса потерь на метр при 40С на 1м (у меня 3/4, но и конденсация 27)
    На всасе 1/2 - то же самое (7/8)
     
    Последнее редактирование: 29.10.15
  14. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Краснодар
    Немного ошибся - испаритель СВ 27. Параметры я вам дал - 0,6 м2. Режим кипения устанавливается автоматически исходя из теплообменки и производительности компрессора. Насос скважинный просто больше и не дает (5 год работает - летом на полив, к тому же пока не промылась скважина -песочила, так что потерся уже). В таком режиме должен забрать 7 квт тепла (1квт\градус х дельту4 х 1.8 м3 = 7,2). Альфа селект дает хорошее совпадение расчета и практики моей системы.

    Такой Циркуль ГВ поставил из-за гидравлических потерь на линии подключения к СО - можно поиграться со скоростью как вы предлагаете, но пока что есть...

    СО не разделить, да и не нужно, так как с основным котлом работает на грюнфосе 25/40, хватает 1 скорости или даже без него -на естественной циркуляции, но в морозы минимум нужно 55 гр. Для этого есть вот такой "газ" IMG_20151019_155228.jpg
    Здесь примерно 550 мешков шелухи при среднем расходе 6 шт/ сутки...
    На всасе 16 мм, R 22

    Несколько дней под утро заморозки - сегодня поднял на градус уставку выходящей воды.
     
    Последнее редактирование: 30.10.15
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Без полов вам действительно "опа".
    Про всас, понятно, но выхлоп всё равно мал.
    Испаритель...система с ТРВ?
    Конденсатор, с малым протоком, скорее всего тоже слабо наполнен. Конденсация как то реагирует на изменение скорости протока через ПТО?