1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 21

Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skservisstroy, 21.03.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.896

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.896
    Адрес:
    Челябинск
    Скажите пожалуйста какой максимальной длины может быть стена подвала толщиной в 30-40 см в монолитном исполнении с армировкой, без упорной перегородки, что бы грунт не выдавил бы ее с наружи во внутрь?
    Могу ошибаться, но из фбс -ок эта длина составляет максимум 5-7 метров.
     
  2. Светлая83
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Светлая83

    Участник

    Светлая83

    Участник

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте!
    Зона сейсмичности 9 баллов.

    Под центральную колонну обязательно делать полноценную ленту как по периметру (чтобы связать с ленточным фундаментом по периметру дома) или можно обойтись подошвой со стаканом?

    Фундамент по периметру шир. 400*1500 (600 над землей 900 под землей), без подошвы, колонна центральная 400*400.
    Дом 7,4*7,4 из пенобетона 40см 1 этаж, мансарда каркасная.

    Спасибо!
     
  3. зэе
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    28

    зэе

    Живу здесь

    зэе

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Ижевск
    Добрый день.
    Как правило здесь на форуме при выборе фундамента МЗФЛ форумчане описывая свой фундамент при этом в основном берут за основу только один из параметров надёжности этого фундамента - как говорят автомобилисты нагрузку на ось т е - расчётное сопративление грунта.
    Вопросы
    1.: как можно обычному застройщику (при минимальных имеющихся у него данных о грунте) расчитать пройдёт ли такой фундамент проверку на допустимости деформации здания под воздействиям сил морозного пучения (относительной и абсолютной деформации) в условиях кода дом будет построен но в нём не будет отопления.
    2. Выдержит ли такой фундамент не нагруженный (дом не построен) пару зим?
     
  4. stephanidze
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    18

    stephanidze

    Участник

    stephanidze

    Участник

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Артем
    Разрез.jpg Добрый!
    Участок на краю поселения, лет пять на него сыпали кто что мог. В основном когда копали под фундаменты, весь грунт вперемежку (около 1500 кубов). Прошлой осенью, решив делать МЗЛФ прорыл на глубину 2 метра (до коренного грунта) траншеи по периметру с дренажными отводами. Засыпал чистой скалой фракции 0 - 300 без уплотнения. Планировал песка 20 см и МЗЛ 0,4 х 0,6с армированием. Дом один кирпич с утеплением, один этаж, перекрытия ж/б, всего 260 тонн.
    В этом году поехал, а камень в траншеях сел неравномерно - где 10 см, а где 30. Не будет ли продолжаться осадка, так как камень не уплотнялся. Пучения и прочего не боюсь, так как после чистовой отсыпки низ камня будет на глубине 2,4 м.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. skservisstroy
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    0

    skservisstroy

    Строитель

    skservisstroy

    Строитель

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Уважаемые друзья товарищи, вижу вопросов много! Обязательно отвечу на все, но через 3-4 дня! Сейчас нахожусь на объекте, здесь очень плохо ловит интернет!
     
  6. зэе
    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    28

    зэе

    Живу здесь

    зэе

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Ижевск
    Уважаемые друзья товарищи, вижу вопросов много! Обязательно отвечу на все, но через 3-4 дня! Сейчас нахожусь на объекте, здесь очень плохо ловит интернет!

    А всё же чертовски приятно что ничем тебе не обязывающие люди заботятся о тебе
     
  7. Lypin
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    192

    Lypin

    Лина

    Lypin

    Лина

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Тверь
    Да уж, очень нужен совет...ТС не пропадайте надолго, мы Вас очень ждем!
     
  8. kom_brig
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10

    kom_brig

    Живу здесь

    kom_brig

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Караганда
    Здравствуйте.
    Расскажите о оптимальных пропорциях (воды, песка, баласта, щебня) при ручной заливке фундамента бетоном марки M250.
    Заранее благодарю.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  9. Igornet
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Igornet

    Участник

    Igornet

    Участник

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Всем привет!
    Хотел бы получить консут от более опытных спецов, а особенно от skservisstroy :hello:
    Планирую дом 1 этаж (мансарда в крыше (полимерка) 10,5х10,5 газобетон ширина внешн. 300+вент.фасад,перекрытие-дерево
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет лент. фундамента шир. 300?(в земле-1,5м+цоколь-0,8м;арматура-само собой :))

    кстати, очень интересно. надеюсь на ответ
    ;)
     
  10. Шперхельброд
    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    1.812

    Шперхельброд

    Живу здесь

    Шперхельброд

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    1.812
    Адрес:
    Абакан
    Если УГВ 12 метров нужно ли геотекстиль укладывать в ленту?
     
  11. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    Если вода высоко, без замены грунта не подайдет!



    Не могу выложить СНиП СНиП 2.02.01-83*, слишком большой.
    А именно 2.25 ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕТНОВ
    Там подробно говорится о том, как рассчитывается глубина промерзания! Возьмите свои данные, вставьте их в формулу и рассчитайте глубину промерзания конкретно на вашем участке! Получится подобный результат, т. е. около 110 см. Климатические наблюдения берутся за 10 лет! А у нас что не год, так зима или лето аномальные!
    Глубина промерзания 110 см. идет с учетом запаса. Ваша же цифра - 90 см. - это минимум, при котором в холодную зиму возможны деформации из-за сил пучения. Окончательное решение за вами, как за застройщиком! Хотите экономьте! [/quote]
    -
    ну согласись. что ошибся с глубиной промерзания грунта.
    Понятие гл. заложения фундамента и гл. промерзания грунта понятия разные.
    я не поленился открыл справочник инженера строителя издания 1948г. это времена были когда (как сейчас говорят за "базар") реально отвечали головой, у Лаврентия Павловича не заболуешь, так вот по карте глубин промерзания суглинистых грунтов Ростов в середине зоны от 80см до 100см то есть 90см.Более поздние справочники эту цифру подтверждают.
     
  12. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.262
    Благодарности:
    8.876

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.262
    Благодарности:
    8.876
    Адрес:
    Запорожье
    Вы бы еще древнее книгу нашли.
    Температура воздуха в мегаполисе и области в 21веке отличается на 2-5 градусов минимум.
    Средняя за 10 лет по Запорожью (широта Ростова) 92 см. за последнии 3 года 105. в этом году грунт промерз на 110 см. данные с городской метеостанции. по данным с метиостанции в 10 км от города 113 см температура промерзания в этом году. А шаблоны бланков бывает годами не меняются.
     
  13. Yenifer
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    1.392
    Благодарности:
    2.214

    Yenifer

    Omnis ars imitatio est naturae

    Yenifer

    Omnis ars imitatio est naturae

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    1.392
    Благодарности:
    2.214
    Адрес:
    Краснодар
    Наши контрукторши наверно в одном учебном заведении учились! :)] Или в одни года по одним методикам. У меня только из А-8 5 продольных прутков а поперечные с шагом 24см АIII-14.
    Меня вот тоже этот вопрос беспокоит что "не как у всех" а ну как это хуже.
     
  14. skservisstroy
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    0

    skservisstroy

    Строитель

    skservisstroy

    Строитель

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Может лучше и плиту, может лучше и ростверк... Ничего не могу вам сказать, т. к. не знаю УГВ, глубины промерзания и типа грунта. Попробуйте нарисовать план фундамента, так мне будет легче вас понять.

    Это как? Положить плиты "на ребро"? :) Мой вам совет, не выдумывайте!

    Да, я такой! Говорю прямо и то что думаю! :hello:

    Так это как?
    Когда задаете или отвечаете на вопрос, цитируйте сообщения! Тема уже большая и становится проблематично искать в ней ваши сообщения!

    МЗЛФ сделать можно, но для данных условий (ГП и УГВ) вам необходима частичная замена грунта и дренаж (отвод грунтовых вод). Так же утепление фундамента и утепленная отмостка.

    Вообще можно, но для точного определения нагрузок необходимо это все видеть. Я не знаю какое у вас армирование в фундаменте, марка бетона, да и само качество керамических блоков, так что однозначного ответа дать не могу.

    Что значит УГВ близко? На сколько близко? Для глубины промерзания в 1,7 метра УГВ на уровле 2-3 метров это уже близко! Я бы советовал вам плиту и цокольный этаж.

    Какая у вас глубина промерзания?

    Если на 25 см. уже стоит вода - то УГВ у нас не низкий а высокий! :) Плита заливается отдельно от фундамента. Архитектор вам все правильно сказал, заглубляйтесь на глубину промерзания + 10-20 см. (это для собственного успокоения). Почитайте эту тему дальше, я буду рассказывать почему стоит укладывать фундамент ниже глубины промерзания.
    Если в качестве гидроизоляции вы используете геотекстиль, то стелите его. Я объчно строю по другому. Я так понял вы собираетесь заливать фундамент прямо в землю? Скажу сразу- я не приемлю такого метода строительства! В итоге выйдет и дороже и лишняя головная боль.

    Теперь по порядку:
    Что такое МЗЛФ - это МЕЛКО заглубленный ленточный фундамент!
    Так же существует ЗЛФ- или ЛФ- заглубленный или просто, ленточный фундамент!
    Для МЗЛФ -практически всегда необходим точный расчет нагрузок, сил пучения и т. д. Для ЛФ - чаще всего просто достаточно заложить его на глубину промерзания. Но не стоит забывать, что для всего существуют свои формулы и расчеты!
    Про глубину заложения 1 м. ничего сказать не могу, т. к. не знаю вашей глубины промерзания. Ширины 0,5 для такого строения будет даже много! достаточно 0,4 м. Утепление под отмосткой нужно, так же как и утепление самого фундамента. Так же необходима дренажная система и обратная засыпка фундамента ПГС. Пристройку необходимо делать как отдельный дом.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  15. skservisstroy
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    0

    skservisstroy

    Строитель

    skservisstroy

    Строитель

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Определенного стандарта нет, а если он и есть, то на него редко кто обращает внимание. Все зависит от конструкции вашего монолита, а вот её выбирает уже проектировщик. Если хотите получить более развернутый ответ, нарисуйте схему вашего строение, а так же напишите какой у вас грунт, глубина промерзания, УГВ.

    Не могу вам ничего посоветовать, т. к. я никогда ничего не строил в сейсмически опасных зонах. Могу лишь вам посоветовать обратится к проектировщику.

    Повторю ещё раз, как я уже говорил выше - есть два типа фундамента, это:
    МЗЛФ - МЕЛКО заглубленный ленточный фундамент и ЛФ или ЗЛФ - Заглубленный ленточный фундамент.
    Для ЗЛФ - силы пучения в большинстве случаев не рассчитываются, т. к. он закладывается на глубину промерзания. А вот для МЗЛФ - силы пучения рассчитывать необходимо!
    1. При минимально имеющихся данных произвести такой расчет невозможно.
    2. А зачем вам нужен не нагруженный фундамент на пару зим? Вот когда решитесь полностью строить дом, тогда и заливайте фундамент.

    Вполне возможно, что усадка пород будет продолжаться. Необходимо качественное уплотнение, даже не виброплитой, а чем-то помощьнее!

    Смотрите картинку в прикрепленном файле.

    Как всегда нет данных, а именно - УГВ (уровень грунтовых вод), тип грунта, глубина промерзания!

    Нужно! Геотекстиль это гидроизоляция. Вы просто забываете про дождевые воды.
     

    Вложения:

    • Безымянный575.png
Статус темы:
Закрыта.