1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Проблемы запуска тепловых насосов Nibe

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.

  1. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Вот ещё нарыл на шведском сайте с гугл-переводом:

    >В соответствии с EN 255 для охлаждения среды в / горячей воды при 0/35 ° C и 0/50 ° C.
    Здесь СОР указан 5,03.

    >В соответствии с EN 14511 для рассола / горячей воды при 0/35 ° C и 0/45 ° C
    Здесь СОР указан 4,52.

    Что бы это значило?
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Последнего Виссмана 30G промеряли пару лет назад, если мерять по "входящему" нулю то заявленными 4,72 (КОП) и не пахло близко, зато при исходящем нуле данная циферь подтверждалась уверенно.
     
  3. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Интересно, что при этом шведы рекомендуют общую длину зондов 160-180 метров. У меня 240м и в морозы ниже -20 ушёл в минус на входе из земли. Сейчас, весь февраль и начало марта "болтаюсь" около 0+1...
     
  4. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Все верно, Шведов надо глянуть по среднегодовой, а все евро и амеро надо править на наш климат и продолжительность.
     
  5. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Это понятно, но не в два-три раза же больше зонды делать?... У меня считай почти в 1,5 раза больше от рекомендованной, а в минус уходит...
     
  6. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Очередной отчёт о работе ТН Nibe 10кВт (площадь дома 230кв.м, температура 22-24гр.):
    5.09-5.10 457 кВт
    5.10-5.11 780 кВт из них отопление 199ч., бойлер ГВС - 105ч.
    5.11-5.12 949 кВт из них отопление 279ч., бойлер ГВС - 98ч
    5.12-5.01 1290 кВт из них отопление 455ч., бойлер ГВС - 73ч Пусков за месяц - 907
    5.01-5.02 1419 кВт из них отопление 509ч, бойлер ГВС - 92ч Пусков за месяц - 774
    5.02-5.03 1057 кВт из них отопление 372ч, бойлер ГВС - 63ч Пусков за месяц - 982
    Использование ТЭНов - за месяц набежало 0,4. ТЭН используется в основном в профилактических прогревах бака ГВС - настроено 1 раз в две недели.
    Вывод: 372ч*1057кВт/(372ч+63ч)= 904 кВт ушло на отопление в феврале - это получается что дом 230кв.м отопливался ТН, который в среднем потреблял 1345 Вт/ч в течении месяца...
    Можно предположить что теплопотери дома в феврале были в среднем 904/28дн/24ч/230кв.м = 5,8Вт *(СОР=4)= 23,2 Вт/кв.м за час.
    Можно сказать что резко улучшились показатели по общему расходу энергии. Причина тому - в феврале было на порядок больше солнечных дней - активно работал солнечный коллектор. За день удавалось разогреть бак ГВС примерно до 48 градусов только солнцем (показания снимал в 18-00). Жду начала "сброса" лишнего солнечного тепла в земляной контур... Настроено так что это произойдёт когда в баке ГВС температура воды поднимится до +75 градусов.
     
  7. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А в СК +80*С и это пойдет в контур из труб ПНД с максимальной т-рой +60*С ?
     
  8. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    У меня эти два контура "развязаны" через теплообменник. И когда температура поднимется - контролер запустит грунтовый циркуляционник и повернёт трёхходовый на солнечном контуре. Думаю разница в прокачиваемости грунтового контура и солнечного на порядок отличается и температура упадёт моментально...
     
  9. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    вжиик...
     
  10. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    ?
     
  11. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Сколько литров горячего теплоносителя в Вашей солнечной системе? 20-30 наверное, а может быть и поменьше. И сколько литров в земляном коллекторе? Я сравниваю этот "нагрев" как пописать в озеро и ждать нагрева...Лучше уж батарею (фанкойл) греть в подвале. имхо
     
  12. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Вот схема
     

    Вложения:

    • схема.JPG
  13. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Я это реализовал не для нагрева земляного контура! Цель была - сброс излишков тепла с солнечного коллектора т. к. летом 100 пудов будет перегрев. Куда его девать? (Подвала нет - фундамент - утеплённая шведская плита).
     
  14. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    По схеме видно что солнечный коллектор догревает через ТО приходящий рассол.
    А как мозги ТН-а подстраиваются к резко возросшей температуре? Или там излишки тепла совсем ничтожны?


    Можно греть УШП, бассейн, парник и т. д.
     
  15. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Нет, я же направление не указал - теплообменник подключается на выходе из ТН, т. е. тепло сначала пойдёт в землю.
    УШП греть летом, думаю не стоит... а на бассейн, парник места нет - всего 6 сот, а дом размером 15х21 метр... т. е., учитывая застеклённую веранду, у меня за домом места всего 7х20 м.