1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13

Труба для Тёплого пола - 2

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Bio Pipe
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Саранск
    KUM_TEHb, кто вы по роду деятельности?
     
  2. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    722

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Кумертау
    По образованию, работе или стилю жизни? Вообщем сейчас в нефтянке работаю, на добыче. Обслуживаю системы перманентного мониторинга температуры и давления на забое. Потому и не верится мне что этот ваш фитинг 100 атм держит - слишком хорошо знаю насколько это жуткая энергетика. Струя углеводородов при таком давлении разрезает человека на фрагменты. Давление от 50 атм в трубах там не редкость и меры предосторожности очень высокие. И даже при всём при этом, то линию порвёт, то задвижка не выдержит... И это всё из стали и чугуна.
     
  3. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    722

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Кумертау
    В конце концов я хотел, чтобы сказанное вами обернулось правдой. Лично для меня это разрешит некоторые противоречия в плане выбора труб для своего будущего дома, но некоторые утверждаемые вами вещи сильно противоречат с моим личным опытом общения с конструкциями из различного материала. Я вообще за однослойные решения: однослойные стены, трубы, людей впринципе (на которых с какой стороны не посмотри, двуличья не найдёшь) и женщин в частности (которых если раздеть окажется, что лини тела ровно такие замечательные как и у одетой ;)). Но как показывает практика жизнь несколько сложнее...
     
  4. Bio Pipe
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Саранск
    KUM_TEHb, :) можем дать попробовать) мы также производим однослойные PERT трубы, но для отопления они подходят только для теплого пола, для отопления - желательно металлопластик.
     
  5. insight
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    362

    insight

    Живу здесь

    insight

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Сочи
    :)]:aga:
     
  6. Илья33ру
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2

    Илья33ру

    Живу здесь

    Илья33ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Александров
    Вот на этом сайте ПЕРТ просто в пух и прах разносят...Ещё больше непоняток стало что в полы положить...

    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=58188
     
  7. Bio Pipe
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Саранск
    В том форуме почему-то не разделяют однослойную трубу Pert и металлпластиковую Pert-Al-Pert. Однослойный Pert на радиаторное отопление не рекомендуется, только теплые полы. Металлопластик Pert-Al-Pert вполне подходит. Мы им уже занимаемся более 5 лет.
     
  8. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Рабочие температуры у всех труб выполненных из одного PERT одинаковые. Поэтому абсолютно всё равно многослойная эта труба или однослойная.
    У многослойной выше возможное давление и вообще он удобнее в монтаже. Поэтому для низкотемпературного отопления подходит любой PERT, а для высокотемпературного вообще не подходит.
     
  9. Bio Pipe
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Саранск
    Наличие алюминиевого слоя все-таки усиливает прочностные характеристика, значительно снижает коэффициент температурного рисширения (удлинения). Поэтому металлопластиковый Pert-Al-Pert очень хорошо подходит для высокотемпературного отопления.
     
  10. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Это очередная маркетинговая речевка из тренинга по продажам что-ль?
    Заканчивайте вводить в заблуждение участников форума.
    Кроме того напоминаю, что при испытаниях в лаборатории Компайпа ваша труба из PERT показала наихудшие результаты по максимальному давлению.
     
  11. Bio Pipe
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Саранск
    Лаборатория Компайпа - взаимосвязанная структура с конкурентом. Поэтому эти данные по определению не являются объективными.
    А мы уже более 5 лет поставляем наши трубы для монтажа высокотемпературных систем отопления. Покупатели довольны.
     
  12. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Ну для вас это очень выгодная позиция. Понимаю.

    Но лично я полностью доверяю лаборатории Компайпа, т. к. был там шесть раз и точно знаю, что человеческий фактор в процессе испытаний практически исключен.
    То есть там всё абсолютно достоверно.
    Результаты испытаний в лаборатории Компайпа даже Овентроп не рискнул опротестовывать. Хотя размазал я их по полной программе, т. к. они нам сюда брак гонят.

    Замечательные ассоциации из серии "Мамой клянусь" или "Слющяй, целихь пятьх лет тАргуем этими пАмидорами, все спасиб ховорять и ты скажешь".
    Только всё это уровень продавца помидоров с рынка, а не солидного производителя, за которого вы пытаетесь себя выдавать.
    У солидного производителя аргумент один - испытания в аттестованной лаборатории и постоянный контроль продукции там же.
    Вы можете показать нам фотографии своей лаборатории?
     
  13. Илья33ру
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2

    Илья33ру

    Живу здесь

    Илья33ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Александров
    Значит всё же пойдём однослойным ПЕРТом, мне кажется что в одного его всё же проще ложить будет или я ошибаюсь.
    А вот вопрос по кислороду не прояснился ни сколько. Хотя чего на него все так загоняются и других грузят. У меня у бабушки стоит дон с открытым расширительным бачком со времён царя гороха и всё работает.
    этот пресловутый кислород убивает пластик быстрее чем железо?
     
  14. Bio Pipe
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Саранск
    Кислородонепроницаемый слой необходим для того, чтобы кислород из внешней среды не попадал в воду в системе отопления. Дело в том, что иногда в магистраль наше ЖКХ может загнать перегретую воду (выше 100 градусов). В случае попадания кислорода - вода закипает и разрушает систему. Кислород не разрушает полимер.
     
  15. Bio Pipe
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Bio Pipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Саранск
    Что касается лаборатории Компайпа, сути дела не меняет, что вы там были.
    Самостоятельно готовую продукцию мы проверяем на стенде на стойкость к температурам и давлению.
    Остальные испытания проводим в независимой лаборатории на стороне.
    Как я уже писал, мы более 5 лет производим и поставляем трубопроводы для систем высокотемпературного отопления, нареканий нет. Кроме того, наша продукция застрахована.
     
Статус темы:
Закрыта.