1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14

Присоединение мощности в 15 Квт в СНТ отдельным садоводом - 2

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Правоборец, 04.02.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. leons4
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679

    leons4

    Живу здесь

    leons4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Белгород
    ППРФ №442 от 4 мая 2012 (отменило N 530)
    п. 30 абзац третий:
    Если энергопринимающее устройство потребителя технологически присоединено к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через энергопринимающие устройства, объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче, то гарантирующий поставщик и сетевая организация несут ответственность перед потребителем за надежность снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.
    В моём случае СО будет нести ответственность до выводов 0,38 кВ с КТП:(

    И ещё:
    ППРФ N 861 (с изменениями и дополнениями от 4 мая 2012 г.) Правила технологического присоединения...
    Пункт 7, подпункт г. 1)
    - осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");
    Выходит возможность опосредованно присоединять (а не быть уже присоединённым) Правилами не предусмотрена?
     
  2. Прадо2
    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Прадо2

    Участник

    Прадо2

    Участник

    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Владивосток
    Как победить Энергосбыт?
    Я живу в частном доме. Организован ТИЗ из таких же домовладений. В общей собственности ТИЗа ТП, Электросеть от ТП к домам. В ТП установлен общий счетчик. Деньги за электропотребление собирает председатель и производит оплату сбыту, согласно показаниям Э/счетчиков установленных в каждом доме. Оплату производим согласно установленным тарифам + внутренние потери пропорционально потребленной э/энергии 3%. Процент установлен договором с Дальэнергосбытом. Поначалу все было нормально. Но последние два года % потерь в квитанции стал возрастать и дошел до 10%. А теперь уже подкрадывается к 20%. Явно присутствует воровство э/э, иначе с чего расти потерям.
    Апетит приходит во время еды. Кто ворует, председатель выяснять не очень намерен, может сам перепродает э/э, не знаю, только домыслы. Народ безропотно платит. А если учесть, что у всех отопление в домах электрическое, в зиму "потери" вырастают в кругленькую сумму. Бодаться с предом в одиночку нет желания, но по видимому вынудят. Платить за ворованную энергию желания нет. Да особо и не из чего. На пенсии по старости.
    Решил пойти другим путем. Под видом ремонта кабеля от столба к дому, выпросил у преда Акт разграничения ответственности и подал заявление в Дальэнергосбыт на Октябской о заключении договора по оплате за потребленную э/э на прямую. Заявление приняли, через время пришли опломбировать счетчик и подписать договор. НО, усмотрели неоходимость заменить счетчик на более новый. Бодаться не стал. В течении двух дней заменил. Звоню - приезжайте. А мне в ответ, а ваш председатель анулировал Акт границ.
    Дословно и почемуто за подписью начальника ВРКЦ:
    - На ваше письменное заявление сообщаю следующее:
    на основании письма председателя ТСЖ, выданный вам акт границ подписан ошибочно и является не действительным...
    Вам необходимо:
    -Направить в сетевую организацию заявку на тех. присоединение.
    -Заключить договор на тех. присоединение ...и т. д.

    И отправили меня в сетевую организацию, сказав, что без Акта границ договор заключить со мной не могут и это мне влетит в копеечку. Что называется приехали. Начинай все с начала, ТУ, документы, мероприятия по ТУ, технологическое присоединение...
    Уважаемые знатоки, каковы должны быть мои дальнейшие дейсвия?
    А имел ли право председатель анулировать Акт границ, а сбыт с этим согласиться?
    По видимому спелись... Вообще, как я понимаю, энергосбыт и сам мог бы запросить акт границ в тех же сетях.
    Доят со всех сторон. Надоел этот беспредел.​
     
  3. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Продолжайте настаивать в сбыте на своих требованиях. Есть метод - узнать реквезиты сбыта, через банк заплатить им 100 руб, обязательно вписать что это за потребленную эл-ро энергию за период с X по Y. С этого момента договор считается заключеным, и сбыту остается только оформить бумаги. Копию этой квитанции и сопроводительное письмо с требованиями мол - акт выдан, никаких документов, писем и тд. о 'ошибочности' выдачи акта не получали, и тд.
     
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    20.153

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    20.153
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ППРФ 442 "Основные положения...
    "точка поставки на розничном рынке" - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики;
    1. Так что Договор может быть заключен и без АРБП.
    2. Председатель платит по показаниям общего счетчика. Все%% потерь это ваши внутренние отношения, Сбыт в этом не участвует.
     
  5. leons4
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679

    leons4

    Живу здесь

    leons4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Белгород
    Пришли мои ТУ и договор. Бред полный, к тому же не тот уровень напряжения, что указывал в заявке. Пора в ветку по МО... Что думаете, люди в РЭСе адекватные?
     

    Вложения:

    • Договор.JPG
    • Ту.JPG
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    20.153

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    20.153
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где ТУ ? Уровень напряжения Вас волновать не должен. Проектировщики в частности используют обозначение 220\380 В, это вопрос чисто технический.
     
  7. leons4
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679

    leons4

    Живу здесь

    leons4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Белгород
    Дело в том, что сеть СНТ по всем участкам только из 2-х проводов и к ней хотят цеплять. ТУ вроде прикрепились.
     
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    20.153

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    20.153
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это что же, СО вновь построенную ЛЭП передаст (подарит) СТ. А оно согласно?
     
  9. leons4
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679

    leons4

    Живу здесь

    leons4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Белгород
    К существующей предлагают цеплять. Это около 15 м. дополнительно до меня.
     
  10. Прадо2
    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Прадо2

    Участник

    Прадо2

    Участник

    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Владивосток
    Про потери мне понятно. Это я описал причину телодвижений. По этому поводу наверно в прокуратуру и в комиссию по тарифам, как я понял из форума, так как оплата потерь не утверждена собранием ТИЗом, а в квитанции просто пишет потери и начисляет % от суммы потребления. То есть получается увеличивает тариф.
    А как заставить сбыт подписать договор? Заяву в ФАС, включив приведенный вами пункт 442 ППРФ? Или для начала в ОАО Дальэнерго, которому сбыт подчинен?
     
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    20.153

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.383
    Благодарности:
    20.153
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    442 ОПФРРЭЭ п 37
    .Заявитель, в случае если сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие устройства, в отношении которых подано заявление о заключении договора, отказывается или уклоняется от составления и предоставления заявителю документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности, направляет гарантирующему поставщику заявление о заключении договора с приложением к нему документов, имеющихся у заявителя на дату направления заявления, а также документов, подтверждающих факт обращения заявителя к сетевой организации или иному владельцу объектов электросетевого хозяйства в целях получения таких документов. При отсутствии документов, подтверждающих технологическое присоединение в установленном порядке к электрическим сетям энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора, и (или) разграничение балансовой принадлежности, гарантирующий поставщик не вправе отказать заявителю в заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и вправе самостоятельно запрашивать и безвозмездно получать недостающие документы и информацию у сетевой организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства, к которым присоединены указанные энергопринимающие устройства.
     
  12. S@dovod
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    4.715
    Благодарности:
    7.288

    S@dovod

    Житель деревни

    S@dovod

    Житель деревни

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    4.715
    Благодарности:
    7.288
    Адрес:
    Москва
    Предусмотрена - с согласия владельца сетей. Обязанность согласования - на СО. По поводу контакта - так и при опосредованном присоединении есть контакт. Опосредованный контакт. Втыкая вилку в розетку, вы подключаетесь в конечном счёте к генератору. По поводу ответственности ГП и СО - к сожалению, это так, но "иной владелец" не вправе препятствовать перетоку (п. 6 ПП 861), поэтому потребитель может остаться без света только вместе с этим владельцем.
     
  13. leons4
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679

    leons4

    Живу здесь

    leons4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Белгород
    Т. е. если не согласно правление СНТ, то и заставить СНТ не смогут, в смысле обязать?
    И ещё вопрос: в ТУ можно указывать третье лицо (СНТ)? В договоре СНТ нет.

    В Правилах указано, что присоединение осуществляется к сетям СО. Значит получается такая цепочка до меня: сети СО (КТП) - сети СНТ - сети СО до моего ВРУ? А если сети СНТ (однофазные 0,23 кВ) не соответствуют уровню заявленного напряжения (0,38 кВ)?
    Сейчас пишу МО на ТУ, требую указать уровень напряжения как в заявке.
     
  14. IlyaS
    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    496

    IlyaS

    Живу здесь

    IlyaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, заставить СНТ не могут. Вот такие письма СО рассылает по соседним СНТ в моем случае.
    На одно СНТ хотят надавить, так как они еще с СО до конца некоторые условия не согласовали, но в СО сказали, что если не получится, то свою линию видимо будут делать.
     
  15. leons4
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679

    leons4

    Живу здесь

    leons4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    1.230
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо, Вы развеяли мои сомнения. Со вчерашнего дня вешаю лапши преду СНТ, чтоб не под какими условиями ничего не согласовывал СО.
    Кстати, в радусе 500 м. от моего участка находятся 3 СНТ, все КТП на балансе СО (год назад сдали) и по всем товариществам линии только 0,23 кВ, в т. ч. и в мою сторону. В заявке просил 0,4\15, в ТУ 0,23\15. Перерыл весь форум, кроме как не соотвествует заявке и возможный перекос фаз ничего не нашёл для МО. Может Вы подскажите? :faq:
     
Статус темы:
Закрыта.