    Дело не в налёте, дело в трубке Пито вентилятора, она "криво сориентирована" в улитке.
    Бывали случаи, когда новый котёл не запускается из-за не срабатывания маностата.
    Вот и приходится ориентировать по новому трубку Пито до срабатывания маностата
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Уставку маностата понизить.
    Ну и это конечно.
     
  3. rav4ik
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    rav4ik

    Новичок

    rav4ik

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Запоздалое спасибо).
    Воспользовался советом Roaroma, подключил насос отопления напрямую в розетку 220v, проблему устранил. Кстати, у меня котел работает и на отопление, и на ГВС, надеюсь, что этот апгрейд не навредит работе котла. Советом по стабилизатору обязательно воспользуюсь, спасибо)
     
  4. aleha
    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7

    aleha

    Живу здесь

    aleha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый день. Прошу помощи с котлом KLOM 40. Котел установлен на отопление и ГВС (БКН).
    Вчера, приехав домой после командировки (котел был выключен), чтобы нагреть быстро помещение и воду, включил котел на 75 градусов и через полчаса в доме было тепло, помылся и лег спать, убавив температуру до стандартных для меня 55 градусов. Утром проснулся холодно, кран открываю, еле теплая. Я к котлу - работает, на экране 55 градусов, но трубы на выходе чуть чуть тепленькие. Добавил до 70, трубы начали греться, я убежал на работу. Что за проблема, с чем может быть связано такое поведение котла? :((

    Пару месяцев назад приоткрыл крышку посмотреть как там все внутри и заметил вот такую штуку (фото). Может быть это как то связано? 2020-05-24 21.13.58.jpg 2020-05-24 21.14.23.jpg 2020-05-24 21.14.51.jpg
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    может...прогнил датчик температуры котла и стал врать...показывает 55 хотя на самом деле меньше...менять...устранять утечку...похоже колба тоже прогнила, куда он вставляется...:(..странно..6 лет всего и колбе писец...:(
     
  6. vkramor
    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70

    vkramor

    Живу здесь

    vkramor

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Tyumen region Ishim
    Что похожее было в моей практике, но там просто в морозы отключен был котёл и просто замерз теплообменник что привело к деформации его, и вот так же пошла протечка в районе гильзы, выглядело чуть лучше но так же капли были в этом месте.
     
  7. aleha
    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7

    aleha

    Живу здесь

    aleha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А вот тут, где протечка, там и стоит датчик? Это все разбирается и меняется?
     
  8. AlexSemen78
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    153

    AlexSemen78

    Живу здесь

    AlexSemen78

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Под замену гильзу, датчик и аварийный термостат.
    Менял прошлой осенью. Гильза сгнила. В ней датчик температуры - подходит датчик для бойлера, цена ниже раза в три. Аварийный термостат вытащить тоже не смог, у вас состояние еще хуже. Замыкал напрямую контакты с него пока не докупил новый термостат.
    Артикулы лучше проверяйте под свою модель.
     

    Вложения:

    • 20190909_122329.jpg
    • 20190909_190538.jpg
    • 20190910_092628.jpg
    • 20190911_201046.jpg
  9. AlexSemen78
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    153

    AlexSemen78

    Живу здесь

    AlexSemen78

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    С термостатом аккуратнее - медная проволока - это трубка. На вашем фото скручена кольцом.
    Чтобы поменять гильзу - перекрывали, сливали воду с котла. Трубку термостата вытащить не смогли.
    Просто обломился конец. После установки гильзы и датчика температуры котел выпал в ошибку из-за отсутствия термостата.
    Датчик бойлера вместо родного датчика предложили ребята у которых брал эти запчасти.
     
  10. aleha
    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7

    aleha

    Живу здесь

    aleha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо большое. А чтобы поменять гильзу, нужно сливать систему? Если я правильно понимаю, то сначала из гильзы извлекаются датчики, а потом выкручивается сама гильза. Датчик бойлера у меня есть, хотел его когда то ставить, но забил. Значит попробую поставить его. Может опишите последовательность действий, как поменять все без привлечения сторонних организаций, если не сложно. Собираюсь сделать сам, руки растут из правильного места). В любом случае спасибо Вам большое!
     
  11. aleha
    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7

    aleha

    Живу здесь

    aleha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Опередили меня с ответом)
     
  12. AlexSemen78
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    153

    AlexSemen78

    Живу здесь

    AlexSemen78

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Меняли с соседом. Он по сантехнике, я по электронике.
    Качество воды сказывается. У меня тоже где-то 5-6 лет хватило.
     
  13. aleha
    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7

    aleha

    Живу здесь

    aleha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А там две гильзы похожие, справа и слева. Течет та, что справа, а в левой какие датчики?
     
  14. AlexSemen78
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    153

    AlexSemen78

    Живу здесь

    AlexSemen78

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  15. aleha
    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7

    aleha

    Живу здесь

    aleha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, я тоже нашел эту "взрыв" схему. Я просто не очень понимаю с аварийным термостатом. Если трубку не получится достать (что скорее всего), то нужно будет менять и термостат и трубку или достаточно будет просто трубку новую поставить?