1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. Теплосфера
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97

    Теплосфера

    Живу здесь

    Теплосфера

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Старый Оскол
    @Gudin, ага, значит с верхним розливом. На радиаторах второго этажа есть краны или вентили?
     
  2. Теплосфера
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97

    Теплосфера

    Живу здесь

    Теплосфера

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Старый Оскол
    @Gudin, насос тут не поможет, нужно "придавливать" верхние радиаторы, но у Вас скорее всего нет перелива перед ними, т. е. в радиаторы первого этажа приходит остывшая вода. Какой бы насос не поставили, вверху всегда будет теплее.
     
  3. Gudin
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Gudin

    Участник

    Gudin

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Вятка
    Стоят шаровые вентили только на первом этаже и на стояках тоже на первом этаже, открыты полностью...
     
  4. Gudin
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Gudin

    Участник

    Gudin

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Вятка
    Система в своё время была сделана под самопальный твёрдотопливный котёл (дрова), стоит как резервный и в резерве еще электрокотёл. Когда топил котлом на дровах и постоянно был включен насос (трёх скоростной) на малых оборотах тепло было выравнено. После установки газового котла (все котлы в паралели) пошли перепады ... Вот и не могу понять в чем дело. Впечатление такое, что мощность насоса на котла маловата. На монсарде отключил все батареи, только разводка и тепло +23С...
     
  5. Теплосфера
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97

    Теплосфера

    Живу здесь

    Теплосфера

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Старый Оскол
    @Gudin, попробуйте тогда уменьшить скорость на котловом насосе, там их тоже три.
     
  6. Gudin
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Gudin

    Участник

    Gudin

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Вятка
    Понял. Потренируемся ! Спасибо !
     
  7. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Липецк
    Пропала модуляция пламени на котле Медведь 30 КЛОМ. Раньше после розжига котел работал 110 сек. в режиме пониженной мощности, медленно разогревая теплообменник а после начинал греть на полную мощность. При приближении значения температуры к заданной, пламя на горелке уменьшалось.
    Теперь, после розжига котел начинает "дуть" во всю мощность и не снижая её доходит до заданной температуры, выключается также на полной мощности. Что может быть с котлом?
     
  8. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я вижу два варианта:
    1. Проверить и отрегулировать газовый клапана в соответствии с паспортом, используя манометр.
    2. Возможно неисправность в голубом блоке управления Sit. Проверить его у электронщика, отремонтировать. Либо подменить новым, проверить.
    Лучше вызвать спеца.
     
  9. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Липецк
    https://monitor.net.ru/forum/topic408305-32.html Вот здесь вычитал, что могут быть проблемы с клапаном. Завтра буду вызывать спецов.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Avpu48, начните с замены блока розжига и контроля. Он там кстати красный, а не синий. :)
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если ни одна из них не мигает, то это глюк. Я его не встречал, а потому не могу с уверенностью сказать дисплейная это плата глючит (что скорее всего) или рабочая...
     
  12. nemnogosolnca
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    nemnogosolnca

    Новичок

    nemnogosolnca

    Новичок

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ульяновск
    Друзья! Помогите чайнику! Смонтировали всю систему отопления. Стали включать котел. Индикация горит. Показывает температуру воды 8 градусов. Больше ничего не происходит. В чем может быть проблема?
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А искра трещит? Попытка розжига есть? или F1?:)
     
  14. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Не встречал такого...хотя напольник бакси при напруге в 170 вольт ведёт себя также...индикация..диодики горят...ошибок нет...но и ни каких котлодвижений не делает:)
    ..Проверьте наругу на котелок.
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Игорь, ну я скромно предположил что с напругой все в порядке. :):hello: