1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Это хорошоооооо!
     
  2. vic72
    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6

    vic72

    Участник

    vic72

    Участник

    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тюмень
    Теплообменник от протерм 40 klz подойдёт к протерм 40 klom?
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Одной версии, Да.
     
  4. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.574
    Благодарности:
    35.651

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.574
    Благодарности:
    35.651
    Адрес:
    Московская область
    Что хорошего то? Какие достойные альтернативы остались? В своё время купил 17клом за 30ку и не жужжал. А сейчас чё?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Вот это.
    Ещё одним конкурентом меньше стало.
     
  6. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    И кто остается?
     
  7. konstantinez
    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    34

    konstantinez

    Живу здесь

    konstantinez

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Балашиха
    Добрый день. чем закончилось эпопея с платой? у меня выдает ошибку f70. плата точно такая же
     
  8. SergeySVCooL
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Курск
    Спецы помогите, новый котел протерм клом 40. 17я модель
    Неделю работал всего лишь, сейчас ошибок нет и розжиг не включается, все режимы работают, насосы работают, статус S. 98 Выполняется тест датчика подающей/обратной линий, запросы на отопление блокированы
    Что мне делать ? По гарантии куда-то обращаться? Было отключения света могло повлиять ? В доме узо и реле напряжения стоят, дом второй день остывает ..
     
  9. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    239

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    не далеко от Истры
    Тут расшифровка естьс неутешительным ответом:
    https://stroi-art.ru/code-error-proterm-klom-17/
    S. 98 Выполняется тест датчика подающей/обратной линий, запросы на отопление блокированы (если состояние не меняется и не сбрасывается - замена платы)
    Отключение и включение света часто происходит со скачками напряжения, УЗО не поможет, мере напряжения могло не успеть среагировать.
     
  10. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    1.152

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    1.152
    А сброс не помогает?
     
  11. SergeySVCooL
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Курск
    нет конечно (пробовал и заводские в сервисном
    Один человек подсказал слить воду и глянуть датчик давления он же и есть подачи обратки видимо датчик, может налипло что говорит, буду завтра пробовать
     
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    1.152

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    1.152
    Датчики прямой/обратной воды это температурные, а не давление.
    Выкл, вкл тоже не помогает?
     
  13. SergeySVCooL
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Курск
    увы не помогает
    давление котел показывает, температуру тоже, целый день стояло +18 как и на коллекторе, но он так и не включился гад. Там как я понял два температурных датчика, может один какой то накрылся? но почему нет ошибок никаких (!?
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    1.152

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    1.152
    Попробуйте вместо них по очереди резисторы, соответствующие 25⁰. Смотрите статус состояния или ошибки. Если ничего не изменится, то скорей всего плата.
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    Плату либо в ремонт, либо под замену. Именно во время отключений такое и происходит.