1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479
    Адрес:
    Набережные челны
    На моём кломе 50 есть кнопка что то типа аварийного сброса или что похожее. Когда у меня были проблемы, мне по телефону советовали сбросить. И мастер когда пришел первым делом это сделал. Может попробовать. Точно не скажу как назыаается, вот здесь она спрятана
    20221022_081432.jpg
     
  2. SergeySVCooL
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Курск
    Все безуспешно, все датчики проверены, все провода, плату снял в ремонт в понедельник отвезу, новые по 30 тысяч и их нет ппц...
     
  3. SergeySVCooL
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Курск
    В общем свозил в ремонт, узнал какая это огромная монополия, официально никто не прошивает замена платы 25 тысяч и вашу плату забираем, а выясняется что прошивают мою! На вопрос откуда такой ценник и где официальный прайс на работы тишина! И это главный сервисный центр Курска ! Могут назвать любую цену от балды и никто не указ и замерзайте, в общем прошивать за 25 тысяч не стал, ищу кто сделает дешевле. Купить новую за 30 и иметь в запасе почти рабочую лучше чем отдавать в руки барыгам
     
  4. kollega08
    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    67

    kollega08

    Живу здесь

    kollega08

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    67
    Может Вам лучше в Москву Сергею отправить, дешевле выйдет. Ваш путь я прошел в прошлый сезон.
     
  5. konstantinez
    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    34

    konstantinez

    Живу здесь

    konstantinez

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Балашиха
    Добрый день. Подскажите появляется ошибка F. 70. Котел протерм 30 клом 17. при вкл/выкл ошибка уходит. Что делать, у кого нить была такая ошибка. Плату мастер смотрел, сказал, что модуль памяти нужно перепрошить. в остальном все ок, он не может. Другой мастер сказал не проблема, приеду сделаю, хотя предыдущий сказал, что в домашних условиях не сделать. ХЗ кому верить. за эксперименты платить не хочется. на др сайтах смотрел ничего не помогает, перепрошивка тоже. Может, что кто-нибудь посоветует?
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    Ремонт платы на месте не делается. Неисправность устраняется примерно часа за 3. Если вовремя не устранить неисправность, через некоторое время плата потухнет полностью, тогда уже ремонт будет дороже и срок дольше.
     
    Последнее редактирование: 26.10.22
  7. Den978
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    239

    Den978

    Живу здесь

    Den978

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    не далеко от Истры
    На прошлой странице давал ссылку: https://stroi-art.ru/code-error-proterm-klom-17/
    F. 70 Код аппарата отсутствует или имеет некорректное значение. Смотреть фото в конце статьи!
    Почитайте, починить можно самому, паяльник и конденсатор стоят копейки.
     
  8. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.940
    Благодарности:
    842

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.940
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    Тамбов
    Главный Сервисный Центр! Во как! С Большой, блин, Буквы, наверное, представляются! ...найдите путевого мастера ! Если судьба будет благосклонна - порядочный попадется - тогда совсем хорошо!
     
  9. SergeySVCooL
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    SergeySVCooL

    Верстка сайтов

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Курск
    попался порядочный в соседнем городе, прошили плату за 5500р и все заработало, от трех мастеров услышал что в 2020 году много брака было по прошивкам и скачки света и прочее тут не причем, в общем сейчас все ровно работает, дом в холоде был 5 дней, нервов потрачено не мало...
     
  10. ZXruban
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    ZXruban

    Участник

    ZXruban

    Участник

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    То что Протерм и Вайлант групп, свалили из России это хорошо, такого количества откровенного брака ни у кого не было, даже Бакси с его печально знаменитой платой и подгоравшими резисторами и та довольно таки оперативно сменила комплектующие, Протерм же с 2015 гонит откровенный брак и при попытке указать им на проблемы делал "морду кирпичом" и заявлял что "все нормально". Я после ремонта более 200 плат от протерма просто сбился со счета. По ценам на ремонт плат, ищите - да обрящите, есть мастера в других городах авито вам в помощь.
     
  11. urpa19
    Регистрация:
    06.11.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    urpa19

    Новичок

    urpa19

    Новичок

    Регистрация:
    06.11.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Проблема с котлом Протерм клом 30 медведь. Месяц назад котел начал тухнуть без причин, срабатывала защита по перегреву, если я правильно понимаю, нажатием кнопочки под передней крышкой котел запускался и работал какое то время. Так продолжалось несколько дней и потом котел больше не запустился. Была заменена плата управления сервисменами, котел начал работать нормально, но включение и работа изменилась. Раньше при пуске на табло загоралось кратковременно D4, сейчас D3, котел отработал месяц и начала вываливаться ошибка F1. Причем спорадически, может работать 2 часа и все ок, а может отключаться через 5 -10 минут. Приезжал сервисмен, проверили фазировку, чистоту крыльчатки полутурбо, датчик по разрежению, контакт отрабатывает, почищена горелка и все составлющие. Подскажите куда копать, сервисмены которые у нас в городе есть, я понял могут почистить, открутить и прикрутить. Котел двухконтурный, температура на котле и бойлере установлены минимальные. Есть осцилограф, тестер и т. д, на сервис надежды нет.
     
  12. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Сколько лет котел в работе?
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Версия котла какая? А по самой ошибке инфы в нэте достаточно.

    Одноконтурный. Не мудрите. Просто работает в связке с бойлером.
    Двухконтурным можно назвать котёл KLZ из этой серии под названием Медведь. Это типа единый термоблок и там бойлер встроенный.
     
  14. ZXruban
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    ZXruban

    Участник

    ZXruban

    Участник

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    @urpa19, Лично мое мнение такое, требует замены блок розжига
    S4565AM 3058 Honeywel
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Гениально. А прочесть, что написано всего одну страницу назад?
    И потом ещё неизвестно какой версии у него KLOM.