1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. Mariner
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    124

    Mariner

    Живу здесь

    Mariner

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Москва
    Я посчитал, что два реле, одно из которых точно рабочее, в общем то исключают внешнюю неисправность.
     
  2. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.499

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.499
    Адрес:
    Россия
    Провод тоже исключили? И подключение на плате.
     
  3. DanilaBB
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    38

    DanilaBB

    Живу здесь

    DanilaBB

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Зеленоград
    Реле может щелкать, а контакта не будет. Подключить прозвонку и все проверить. И посмотреть что котел пишет...
     
  4. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.499

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.499
    Адрес:
    Россия
    Котел 2016 года. Скорее всего только цифры у него на дисплее. 16 версия. Так кажется называется.
     
  5. DanilaBB
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    38

    DanilaBB

    Живу здесь

    DanilaBB

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Зеленоград
    И что, что цифры? Диагностика по ним также проводится. У меня 22 года, 17ая версия, и он тоже только код в буква-цифре показывает. Дальше - курим технический мануал, пока не кончится дыхалка.
     
  6. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.499

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.499
    Адрес:
    Россия
    На пол затяжки не хватит
    2024-03-13_18-06-47.png

    Выскакивала бы ошибка ТС написал бы.
     
  7. Mariner
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    124

    Mariner

    Живу здесь

    Mariner

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Москва
    Не вижу чем прямая перемычка отличается от ее эмуляции с помощью реле.
    Ну да ладно. Как доберусь до котла, то замкну.
    Но в любом случае раньше было так: если был сигнал на розжиг, котел его отработал (пытался своим пьезоподжигом запалить корелку), а его по каким то причинам не произошло, то тут же ошибку пишет (давления газа не хватает и т. д.). В моем случае при срабатывании реле на котле вообще никакой реакции, всё красиво, ошибок нет.
     
  8. DanilaBB
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    38

    DanilaBB

    Живу здесь

    DanilaBB

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Зеленоград
    Это плохо, что не видите. До реле у Вас еще куча контактов, которые могут отказать, как и само реле. А перемычка, - это здесь и сейчас.

    Да потому что у Вас реле не работает или мозги котла, что гораздо хуже.
     
  9. Mariner
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    124

    Mariner

    Живу здесь

    Mariner

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Москва
    Подключал другое, работающее реле от параллельного/резервного котла.

    Уже как-то менял всю плату, когда от скачков напряжения она сгорела. Будет обидно, если опять она - нынче стоит дорого...
     
  10. DanilaBB
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    38

    DanilaBB

    Живу здесь

    DanilaBB

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Зеленоград
    А что этот первый звоночек не позволил установить стабилизатор?
     
  11. popvn
    Регистрация:
    13.08.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    popvn

    Участник

    popvn

    Участник

    Регистрация:
    13.08.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Прочитал всю тему, но не встретил акцента на соблюдении фазировки при подключении самого стабилизатора, а ведь для обычного релейного стабилизатора в связке с фазозависимым котлом это может быть критичным и для того же klom 16 быть причиной редких или частых f1. Наверно это все разжевано в соотвествующей ветке форума по стабилизаторам, но хотелось бы именно в контексте "неполадок Клом" на этом заострить внимание. Нейтральная линия внутри релейного стабилизатора прокинута напрямую, а фазная линия стабилизируется - так вот если сам стабилизатор подключить наоборот в розетку, то прокинута напрямую будет фаза, а нейтраль будет стабилизироваться и на выходе может появиться потенциал между нейтралью и землёй. Причем при таком неверном подключении стабилизатора мы подключим Клом и в одном положении вилки котла в стабилизаторе он будет сразу вставать в f1, а при другом положении будет работать, но может случаться f1. Сам с этим столкнулся спустя 6 лет пользования клом 40 16. Для профи возможно это банально, но вдруг кому-то из обычных пользователей поможет. Если что-то не так написал - профи поправьте.
     
  12. Алексей-новичек
    Регистрация:
    13.05.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Алексей-новичек

    Новичок

    Регистрация:
    13.05.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Ситуация такая стоит котел 30kzl 17 подключен к ZONT! Стоит 2 года в этому году ошибка f01 ситуация такая греет отопление по заданной температуре хоп ошибка котел не выключается греет без перерыва! После перезагрузки котла он нормально работает! Может кто сталкивался? Куда смотреть что делать?
     
  13. Алексей-новичек
    Регистрация:
    13.05.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Алексей-новичек

    Новичок

    Регистрация:
    13.05.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
  14. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.499

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.499
    Адрес:
    Россия
    Добрый вечер. Котел КЛОМ 16. Работал исправно лет 7-8. Пока в него не залезли сервисмены с ТО. Это три дня назад.
    Сейчас подхожу а он не работает. И ошибку никакую не выдает. Типа воду в БКН греет. Моргает светодиод соответствующий. Попробовал его и на отопление. Тоже молчек. Когда включаешь даже звуков никаких не издает. Ни клапан газовый, ни розжига не слышно. Только индикация. Куда копать?
     
  15. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.499

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.499
    Адрес:
    Россия
    Короче что то было с датчиком тяги. Почитал инструкцию
    Система контроля тяги дымохода Котел оснащен системой контроля тяги дымохода (СКТД). При недостаточной тяге в дымоходе сработает термостат отходящих газов, котел автоматически выключится (прекратится подача газа в котел).
    поз 6 на схеме
    2024-08-18_20-49-25.png

    Пошевелил его, пальцем потер. Котел запустился. Кто может объяснить как он работает? Если термостат то на температуру должен реагировать. Но нет же никакой температуры. Контакты смотреть?
    И почему никакой ошибки? Интрига что была?