1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. Vovavn
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11

    Vovavn

    Живу здесь

    Vovavn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В акте Газпрома немного другие цифры.
    0,003МПа - это 30 мбар.
    Все в соответствии с снип 42-01-2002.
    Стоит ГРПШ выходное давление 2 кПа по паспорту. По факту 2,4 кПа.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2025-02-09-17-39-39-904_ru.mail.cloud-edit.jpg
    • upload_2025-2-9_18-2-34.jpeg
    Последнее редактирование: 09.02.25 в 18:15
  2. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    64

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Давление на входе (верхний штуцер) должно быть постоянным, в зависимости от применяемого газа.
    На клапане от другого котла давление так же скачет (мин./мах. горелки) на верхнем штуцере?
    Закончится зима - замерю все давления на газовом клапане и магистрали - последний раз все это делалось 5 лет назад.
     
  3. Vovavn
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11

    Vovavn

    Живу здесь

    Vovavn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не замерял, обратно поставил на новый котел.
    Котел работает, греет, модуляция работает. Поставил чуть ниже мин 5 мбар. Зажигается нормально.