1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Там мусор пролетает и тема была даже по гарантии мне заменили 2 клапана хонецеловский и вроде сидовский. просто разбирать с разу и проверять их никто не стал (потом спустя время мне тонко намекнули (мошейник вроде) :)]:aga::hndshk:. Но я то сам был в шоке :hndshk::)]:hello:
     
  2. эллин
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    эллин

    Участник

    эллин

    Участник

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ХМАО
    Вопрос: устаканится ли ситуация когда станет холоднее и подключу первый этаж?
    kobal, скажите, как сейчас у вас работает котёл? периодичность включения выключения...
     
  3. kobal
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719

    kobal

    Живу здесь

    kobal

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719
    Адрес:
    Уфа
    Ответил в личку .
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)] Все так плохо?
     
  5. kobal
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719

    kobal

    Живу здесь

    kobal

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719
    Адрес:
    Уфа
    Да нет) все норм. Тактует, но не так часто. Нужно внешний гистерезис прикрутить.
     
  6. РоманИ76
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    РоманИ76

    Участник

    РоманИ76

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рыбинск
    Купил и установил котел protherm 50klom, выставляю на нем температуру нагрева до 85 градусов - он нагревает только до 75, подскажите как этот порок можно перезадать, как я понимаю в нем прошита заводское ограничение по мощности и температуре.

    Спасибо всем за внимание!
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @РоманИ76, А давление газа входное на котел и выходное на горелку сколько?
     
  8. РоманИ76
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    РоманИ76

    Участник

    РоманИ76

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рыбинск
    Нашел но другому котлу (см вложение),нет ли на 50 klom подобной инструкции:

    тут говорится как можно изменить заводские пороговые значения мощности и температуры.
     

    Вложения:

  9. РоманИ76
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    РоманИ76

    Участник

    РоманИ76

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рыбинск
    @ВэллИ, а где его можно увидеть или надо замерять?
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @РоманИ76,
    Взять или купить манометр или пригласить специалистов на запуск. Они все и замерят.
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @РоманИ76, это совершенно другой котел. И по настройкам тоже.
     
  12. РоманИ76
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    РоманИ76

    Участник

    РоманИ76

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рыбинск
    а нельзя проверить как то пороговые значения заводские - как в примере выше моем в инструкции по руководству обучению к FT55
     
  13. РоманИ76
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    РоманИ76

    Участник

    РоманИ76

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рыбинск
    @ВэллИ, те изначально ограничения на моем котле не стоят? те может причина быть только в давлении газа?
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Да. Какая площадь отопления?
     
  15. РоманИ76
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    РоманИ76

    Участник

    РоманИ76

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рыбинск
    @ВэллИ, с установщиками связывался, они говорят значит давление низкое, но я не видел их замеров и вопрос какие значения должны быть для нормального давления.
    и если не в давлении причина - в чем еще может быть?
    Зы просто как то странно высталяешь 85 - держит 75, ставишь 80 - держит ниже 75 (72 вроде)