1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. VFD
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    VFD

    Живу здесь

    VFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    У нас подключают без отключения газа. Отключали газ газовщики для каких то плановых работ, вывешивали объявления.
     
  2. VFD
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    VFD

    Живу здесь

    VFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    На всякий случай отключил котел от электричества на час, затем включил. Завтра посмотрю, выдаст ошибку или нет.
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не понятно. Вы полагаете, что у котла есть часы и Вы его собьете?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Вы счастливый человек. Вы ещё во что-то и кому-то верите! :)]
     
  5. VFD
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    VFD

    Живу здесь

    VFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    Не знаю, но сегодня ночью не отключался. Как вчера включил, до сих пор работает. С чем связано - не знаю. Может быть какая то ошибка остается в памяти и стирается только после отключения от сети.
    У нас газ отключили, наверное, впервые за несколько лет.
     
  6. VFD
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    VFD

    Живу здесь

    VFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    Сегодня опять отключился :(
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    @VFD, не стесняйтесь обратиться в сервис.
     
  8. VFD
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    VFD

    Живу здесь

    VFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    Что я им скажу? Они приедут, все работает. Может у меня что случилось с электричеством?
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    @VFD, скажите как есть. Такие заявки не редкость. Электричество? Да! С этого надо начать. Заземление и ноль. Чистка горелки, проверка настройки мин. и макс. мощности. Если проблема остается, вторым приездом замена топочника.
     
  10. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Самара
    После грозы не разжигает горелку. Ошибку не дает. Плата визуально не повреждена. Плата розжига и ионизации тоже визуально целая. При включении котла на экране только температура и все...даже не пытается ничего делать. При включении вилки наоборот вышибло узо. Как определить основная плата полетела или розжига (ионизации).

    З. Ы. стабилизатора нет.
     
  11. Zozozo
    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Zozozo

    Участник

    Zozozo

    Участник

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок городского типа Лесной
    Обычно вылетает плата розжига, верхняя плата летит редко. Как проверить не помню, обленился, на ремонт приезжаю с рем комплектом. Просто меняю)
     
  12. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Самара
    Кто подскажет как определить какая все таки плата полетела? основная или розжига?
     
  13. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Что то с включением котла и вилки не совсем понял? :faq:
     
  14. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Самара
    Перевернул вилку и вставил в розетку. Выбило узо. Обратно перевернул - как было. Загорается индикатор температуры. Попытки розжига нет.
    Котел просто молчит.
     
  15. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Блок розжига и опроса ионизации S4565 AM просится в ремонт.