1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Вы хоть бы индикатором проверили сначала.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Это отмечено, а не подсоединено. Знаете на заборе тоже отмечено, а там дрова!
    Может у вас на подстанции поменяли фазировку. Может в вашем щитке электрик что-то мудрил, а может и с проводкой или розеткой были проблемы и их чинили.
     
  3. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Лучше пере бдеть, чем не до бдеть ;):super: В бытовых котла эт самое первое и самое простое решение (проверить фазировку и проверить заземление-слив потенциала) ни у же потом проверить подачу топлива (газа пеллет, соляры и т. д.) При сезонном запуске. :hndshk::super:
     
  4. zver934
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    zver934

    Участник

    zver934

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый день гуру! Суть проблемы в следующем. Стоит котел протерм 50 клом. Год работал исправно без проблем. Работал на воду и отопление дома с комнатным датчиком термолинк с. стоят также три контура на дом, беседку и гараж.
    температура на бойлер косвенного нагрева всегда была задана 60 градусов.
    После постройки беседки и ее подключения к отплению котел начал некоректно работать. насос на беседку подключен через терморегулятор.
    Сейчас происходит следущее: если задавать температуру на бойлер 60 градусов то котел перегревается и выдает ощибку F3. причем на бойлере температуры 60 градусов нет. тк датчик на бойлере показывает примерно в районе 50 градусов. При такой заданной температуре (60) насос подачи отопления в дом вообще не вкл (даже если на комнатном поставить на максимум) он вкл только после перезагрузки котла. Хотя если трогать насос на бойлер он горячий. Если задавать температуру на бойлер 40 градусов то вроде все работает. А сегодня была удивительная вещь столкнулся первый раз, что при вкл ошибки перегрева котел запустился и начал греть. Выкл и снова вкл котел тепмературу показывает около 70 градусов.
    Что за беда понять сам не могу и из сервисной службы тоже. Приезжали умничали толку 0. Помогите пож-та.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Зовите других. Такие вещи только на месте смотреть надо. Что за бойлер? Модель?
     
  6. zver934
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    zver934

    Участник

    zver934

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Да бойлер старый, но рабочий. думал может датчик внутренный от котла врет. чуть спустил вниз. не помогло. засунул глубже тот же результат.
     
  7. zver934
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    zver934

    Участник

    zver934

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Кого позвать? толковый нужен спец. сейчас я так понял сезон. набирают всех подряд в бригады и условия что выезд 7тр. а там дальше походу типо что поломано делаем отдельная цена. и смысл платить сразу 7 чтоб еще раз услышать что да поломано? так я и сам понимаю что поломано что то ! результат где?) елси знать что поломано и что сделают точно другой вопрос.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @zver934, Положение датчика не влияет на перегрев. Он тут ни при чем. Раньше вываливался в перегрев, при работе на бойлер?
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Где территориально находитесь?
     
  10. zver934
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    zver934

    Участник

    zver934

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    До подкл бесдеки нет. было все ровно. территориально внуково
     
  11. zver934
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    zver934

    Участник

    zver934

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Такое ощущение что разбора не хватает... а не хватате из-за не вкл правильно насосов. а почему они не вкл при заданной 60 понят не могу
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А кто котел запускал? Питание насосов куда завели?
     
  13. zver934
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    zver934

    Участник

    zver934

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Котел запускали еще в прошлом году. сейчас когда беседкузапускал просто подкл трубы. насос стоял не вкл на беседку. подключили когда питание на розетку и провод на датчик (стоит на обратке)
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @zver934, фильтр-грязевик если стоит на обратке -проверьте на чистоту. И возможно надо мыть теплообменник бойлера. Нет нормальной циркуляции между котлом и бойлером. Разбирайтесь почему: (грязь, насос, воздух...и т. п.)
     
  15. Надомушник
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    Надомушник

    Живу здесь

    Надомушник

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Московская область
    Добрый вечер!
    Эксплуатирую свой котел уже год. Прошлой зимой отключался пару раз с ошибкой f1.
    В этом году сначала выдавал ошибку 2 раза в неделю, потом все чаще и чаще, Теперь включаю котел
    каждый день по утрам. Запускается нормально. В чем может быть причина?