    Так ведь он до 85 и не доходит...
    Если пользователь котла (то есть я) указывает температуру 75, то ясно, что он такую температуру и хочет, он считает для себя такую температуру комфортной. Какого же черта котел позволяет себе остывать до 47, что за самодеятельность? Неправильно это...
    Подскажите, пожалуйста, где и как настраивается нижняя граница рабочего диапазона?
     
  2. tispoint
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    tispoint

    Участник

    tispoint

    Участник

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пушкино
    О, спасибо. Пока отвечал уважаемому @Doobik, ваш ответ подоспел.
    А как самостоятельно внести изменения в эти настройки? Неужели нет способа? Какое-нибудь сервисное меню или что-то еще...
    Мне как пользователю очень обидно - это как с машиной, если бы кто-то отключил все передачи начиная с третьей.
    Не могу найти какого-нибудь рационального зерна в таком ограничении.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @tispoint, сервисное меню так и называется. Оно для сервисников. Кто запускал котел?
     
  4. tispoint
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    tispoint

    Участник

    tispoint

    Участник

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пушкино
    Да, собственно, никто. Пока.
    Как попасть в это сервисное меню?
    Я, собственно, ничего особенного сделать не хочу - поменять задержку 20 минут на 5 - и я абсолютно счастлив.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Вот и отлично. Пригласите официалов, заодно и гарантия на котел будет. :hello:
     
  6. tispoint
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    tispoint

    Участник

    tispoint

    Участник

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пушкино
    Ну что ж, спасибо за помощь.
    А смысл этого странного 20-минутного ограничения можете пояснить?
    Экономия газа? Уменьшение количества циклов розжига? Снижение выброса парниковых газов?
    Я бы так не страдал, если б увидел логику :).
    Почему, заплатив немалые деньги за котел, пользоваться им все равно в полном объеме права не имеешь.
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)] Сие нам неведомо. Производитель живет своей жизнью, сервисники своей. :hello:
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если, предположим, сейчас котел 20 мин греет, а 20 мин стоит, то это полтора включения в час или 36 раз за сутки.
    Если перенастроить на 3 мин, то это будет, грубо говоря, 240 включений в сутки. Плата управления проработает в 7 раз меньше.
    Почему заплатив за котел немалые деньги экономим на пусконаладке? Котел не машина. Его надо адаптировать к условиям эксплуатации.
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сперва скажите сколько сейчас настроена.
     
  10. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400
    Адрес:
    Набережные челны
    Доброго времени, интересная тема. От себя добавлю один момент, может кого тоже убережет от финансовых трат. У меня протерм медведь 50 клом. Дом еще в режиме отделки, не живем. Летом добавлял радиаторы, слил воду из контура, перекрыл все возможные краны. Радиатор повесил, проверил давлением. оказалось что плохо сварил, подтекает. Т. к. не было расходников отложил чуток вопрос. Домашних забыл предупредить что бы не запускали котел. Детям захотелось в душ, сын запустил котел и бойлер. Я когда узнал об этом поскакл быстро быстро в котельную, и тут тупанул жестко. Вместо того чтобы вырубить котел я открыл краны да еще и подмес пустил). Смотрю датчик давления на раширительном показывает а на котле нет. Подумал что с датчиком чего то, постучал еще по нему) Потом смотрю, лужица. В общем лопнула одна секция (левая, куда вода подается) Хорошо одна тока, заказали, 3 недели шел заказ, потом все поставили. Обошелся 18 т. рублей (секция + работа). Сделал себе вывод - все в доме должны уметь включать-выключать это хозяйство, но делать это должен кто то один.
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Ильдус72, не совсем так. Главное правило: Предохранительный клапан ставится ДО первого крана. Выход из котла - тройник - группа безопасности- кран .
     
  12. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400
    Адрес:
    Набережные челны
    Это касательно обвязки и прочих монтажных премудростей. Я ж про житейские дела написал. Если я все перекрыл то и когда запускал я бы обратно все открыл. И сын и жена умеют запускать и котел и бойлер, но ... им не ведомо как и какой кран должен быть в каком положении. И если бы это правило на тот момент у меня действовалщ - в котельной имею право что то дергать только Я - то и проблем бы не было. А так спорить не буду, я просто поделился с обществом что может произойти если вдруг.
     
  13. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400
    Адрес:
    Набережные челны
    Возник такой вопрос - подключение в розетку должно быть правильным = фаза-ноль. В розетке где фаза где ноль понятно, можно проверить. А на вилке котла есть такая отметка? что то мне ни установщики ни сервисники про это не говорили, тока из этого форума узнал что есть такая зависимость, и убедился еще раз паспорт перечитав! как проверить? отметку поставить у меня ума хватит)
     
  14. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400
    Адрес:
    Набережные челны
    Читаю внимательно (каждую буковку) паспорт котла, возникают вопросы:
    1. что такое максимальная и минимальная тепловая нагрузка (49 и 34.2 кВт)
    2. что такое максимальная и минимальная тепловая мощность (44,5 и 31 кВт)
     
  15. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400
    Адрес:
    Набережные челны
    Опять по паспорту. на стр. 26 паспорта котла приведена гидравлическая схема подключения накопительного бака с помощью дополняющего насоса. И, если я правильно понял, и насос отопительный и насос бойлера поставлены на подачу. Вопрос специалистам - а так разве можно?