1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. Endik
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9

    Endik

    Живу здесь

    Endik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Doobik, Я не за ошибку беспокоюсь, после остывания котел продолжает работать.
    Мне чугуний жалко.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    А что с ним случится? Сковородки греют гораздо сильнее. Страшны резкие перепады температур, которые создают напряжения. А просто температура - ерунда.
     
  3. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.328
    Благодарности:
    1.280

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.328
    Благодарности:
    1.280
    Адрес:
    Москва
    Простите за скудность речи :) Ошибся в чем? Я гдето сказал, что платы разные?
    Платы одинаковые! Но у KLZ при нагреве бойлера если температура теплоностеля превысит 85 врубится насос СО и будет работать пока теплоностель не снизится до 80 хоть в летнем хоть в зимнем режиме. У KLOM такой фичи нет...
    upload_2017-5-24_8-25-36.png
     
    Последнее редактирование: 24.05.17
  4. Endik
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9

    Endik

    Живу здесь

    Endik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @smyra, Вы не ошиблись, просто есть разные модификации плат.
    С той функцией, которой Вы описали оснащены платы с новой модификацией.
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    @smyra,

    upload_2017-5-24_23-10-19.png

    Даже сам протерм путается в показаниях! :)
     
  6. Albeanec
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    66

    Albeanec

    Живу здесь

    Albeanec

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Вятские Поляны
    Можно сделать такую функцию с помощью реле времени ST3PA. Нагуглите описание работы этого реле. На Алиэкспрессе не дорого есть. Кто с паяльнмком дружит может это сделать
     
  7. Endik
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9

    Endik

    Живу здесь

    Endik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Albeanec, Спасибо. Я то же об этом задумывался. С паяльником дружу. так, что думаю получится. Есть и аналог по дешевле - AH3-NC.
    Не менять же плату из за такой недоработки производителя. И при чем представители производителя рассказывают, что такова быть не может и что платы только одни и модификаций не было.
     
    Последнее редактирование: 26.05.17
  8. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656
    Адрес:
    Москва
    @Endik, А Вы не допускали, что это может быть неисправность платы?
     
  9. Endik
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9

    Endik

    Живу здесь

    Endik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @sergey 73, В целом да, но вопрос в другом - можно это назвать неисправность?
    Плата все основные функции выполняет,- розжиг, контроль температуры СО и ГВС, управление насосами, поддерживает разные режимы модуляции, щупает датчики (в данный момент использую только уличный).
    То, что нет выбега это косяк прошивки контроллера. Это чисто функционально изначально не заложено. Вероятность того, что прошел сбой контроллера именно по этим функциям она есть, но очень мала.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    Там вроде выбег по умолчанию одна минута.
    И одной минуты нет? Насос сразу останавливается?
    upload_2017-5-26_11-39-10.png
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656
    Адрес:
    Москва
    Я в этом сомневаюсь, думаю неисправность не в контроллере, хотя могу ошибаться. Нет под рукой платы ST6-10 для проверки. Видал этих котлов не менее сотни, ни у одного не было таких проблем с контроллером, были с его обвязкой.
     
  12. Endik
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9

    Endik

    Живу здесь

    Endik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Ortodox, Насос рубится сразу.
    @sergey 73, Спорить не буду, ремонтом котлов я не занимаюсь.
    Этот мой личный и поэтому пришлось.
    Вопрос к Вам @sergey 73, поскольку с этими котлами знакомы.
    Насос на ОС должен постоянно работать в режиме отопления, за исключением режима нагрева бойлера, или он должен останавливаться по мере набора температуры котла?
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.656
    Адрес:
    Москва
    Наоборот, насос не работает пока теплообменник не прогреется помоему до 45 градусов (с температурой могу ошибаться) чтобы исключить конденсацию, потом включается и работает постоянно, если нет запроса на загрузку бойлера.
     
  14. Endik
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9

    Endik

    Живу здесь

    Endik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  15. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.494

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.494
    Адрес:
    Набережные челны
    Почему?, как котел перестал греть по команде какого либо датчика насос же должен после выгонки тоже вырубаться