1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. Халк777
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307

    Халк777

    Живу здесь

    Халк777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Оренбург
    @Doobik, доброго времени. А если у меня еще нет повторного заземления (контур не забит), то стоит ли запускать котел? Приходит три фазы 380, котел протерм клом.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Проверьте ноль, если нормальный, то почему бы нет?
     
  3. Халк777
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307

    Халк777

    Живу здесь

    Халк777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Оренбург
    Это мультиметром и что должно быть? Просто я в электрике тоже 0) И с выбором стабилизатора стоит заморачиваться или взять на 1000 Вт.
     
    Последнее редактирование: 05.10.17
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Обязательно! Индикаторная отвертка не покажет, что на ноле висит 20, предположим, вольт.
    Есть тема в разделе "газовые котлы" про стабилизаторы.
     
  5. Халк777
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307

    Халк777

    Живу здесь

    Халк777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Оренбург
    Спасибо. Т. е. берется нулевой проводник и на нем замеряется потенциал, он должен быть равен нулю при включенном питании? Если забить контур заземления, тогда делать замер разности потенциалов между землей и нулем, которая также должна быть приближена к нулю. Иначе начнутся ошибки на протерме. Правильно понимаю?
     
  6. russlava
    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    russlava

    Участник

    russlava

    Участник

    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Так что ни кто так и ни даст совета какие блоки желательно иметь в запасе.
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ни какие. Надо знать сервис.
    Ну... или иметь еще один котел в запасе...
     
  8. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.494

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.494
    Адрес:
    Набережные челны
    У меня медведь 50 клом. Тот же вопрос я задал сервисмену. Он не смог ответить
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Хорошо. Раз вы так настойчивы.
    Я считаю, что самая частая поломка у КЛОМ и КЛЗ - выход из строя топочного автомата (автоматика розжига). Но, мне кажется, есть вероятность не менее 70%, что в течении 8 лет он, топочник, из строя не выйдет. Есть смысл его держать в запасе? Нет! Даже не находясь в эксплуатации, электроника теряет свою работоспособность. Коррозия и окисление контактов, усыхание конденсаторов, диффузия в микросхемах.
    А вот если котлу 8 лет и электронные компоненты не менялись, то есть смысл их заменить. Но не брать в запас.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    Ток коммутации при размыкании контактов термостата мог оказаться той предельной каплей.
     
  11. russlava
    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    russlava

    Участник

    russlava

    Участник

    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    А как на счёт пресостата полутурбо?
     
  12. spounv
    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    spounv

    Участник

    spounv

    Участник

    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Слава Богу! Четвертый день, полет нормальный. Очень надеюсь что так и останется. Всем кто принимал участие в решении проблемы огромное спасибо!
     
  13. spounv
    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    spounv

    Участник

    spounv

    Участник

    Регистрация:
    29.09.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Следующий вопрос :)
    Может ли повышение давления в контуре ГВС (другой котел, но тоже KLOM), идущем на бойлер сказаться на более быстром остывании бойлера при пиковом потреблении воды? Или проблема может быть в чем то другом? Просто насколько я проследил изменилось всего 2 фактора - повышение давления (на пол бара где-то) и снижение температуры воздуха на улице (при том что в помещении осталась такая же температура), но периодически по вечерам стала быстрее остывать вода (в бойлере температура падала с 60 до 40 градусов).
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    Вопрос поставлен не корректно.
    Остывание бойлера это тот процесс в его функционировании, когда он нагрелся до выбранной пользователем температуры и ушёл в режим ожидания. Так вот вопрос остывания это вопрос через сколько он опять даст запрос на нагрев, чтобы поддерживать заданную температуру хозяйственной воды при её остывании на температуру дельты срабатывания. При это расхода не было, водой никто не пользовался. Чем лучше теплоизоляция тем дольше и время остывания.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.850
    Благодарности:
    15.522
    Адрес:
    Москва
    Да уж! А сколько копий было сломано. У вас реально что ли не только сервисников по котельному оборудованию, но и людей разбирающихся в электрике в регионе нельзя найти?
    Чудес не бывает, а правило простое. Пляши от розетки.
    Поломок в электрике может быть только две.