    грязевик прочистил- 10 дней нормально работал, а потом опять F1 и через день снова F1
    Ошибка же не постоянно загорается, есть ли смысл устанавливать перемычку?
     
  3. spiri68
    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    spiri68

    Участник

    spiri68

    Участник

    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    грязевик прочистил- 10 дней нормально работал, а потом опять F1 и через день снова F
     
  4. sergeymann
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    sergeymann

    Живу здесь

    sergeymann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Доброго времени суток! А вы могли бы подсказать мастера в г. Тула?
    ночью выключается котел, выдает F. 20 уже третьи сутки (
     
  5. ivanivannoich
    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    20

    ivanivannoich

    Живу здесь

    ivanivannoich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Коломна МО
    По Теле не знаю, по Коломне и ближайшим к ней районам подскажу
     
  6. Andreyzel
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    28

    Andreyzel

    Живу здесь

    Andreyzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Добрый день всем!

    Котел KLOM 30, работает 5 лет, неделю назад стал чуть ли не ежедневно 1-2 раза в день уходить в F1. Грязевик почистил, все равно уходит в F1. Спокойно перезапускается "ресетом" каждый раз.
    Пожалуйста, подскажите, что посмотреть, почистить еще можно самостоятельно.
    Спасибо
    Андрей
     
  7. zherebnoy
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    zherebnoy

    Живу здесь

    zherebnoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Самара
    проверьте электрод ионизации, настройки газа, тягу.
     
  8. maxmaltsev
    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    maxmaltsev

    Новичок

    maxmaltsev

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день!

    подключил комнатный термостат к котлу KLOM-40. В инструкции на 23 странице в сервисных режимах есть параметр „u“ - что он значит? Весь мозг сломал пытаясь понять смысл текста "
    С помощью этого параметра устанавливается интервал снижения мощности нагрева теплоносителя, зависящий от настройки таймера. Установленное значение температуры отопления на этом интервале будет снижено на величину заданного параметра"

    И какую выставить температуру включения насоса „t“ ?
    И какую выставить стартовую мощность котла „n“ если котел подключен к магистральному газопроводу?
     
  9. Roksa1984
    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    36

    Roksa1984

    Живу здесь

    Roksa1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    36
    Ели установили програмируемый термостат, то праметром u можно не пользоваться. У меня устартует насос с 40 град.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    upload_2018-1-19_22-50-58.png

    В инструкции всё написано.
     
  11. modulus
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    modulus

    Участник

    modulus

    Участник

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    @Albeanec, вам удалось решить проблему что котел klom17 не показывает температуру воды в бойлере а только давление в системе? столкнулся с тем же, не понимаю как решить
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Так тут об этом уже писали. Он и не показывает. Если не изменяет память для этого надо в мозги котла в меню залезть.
    Вот тут писали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/366172/page-33
     
    Последнее редактирование: 20.01.18
  13. Andreyzel
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    28

    Andreyzel

    Живу здесь

    Andreyzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые специалисты,

    Если кто либо сможет взяться определить причину ухода один раз в день в ошибку котла Протерм КЛОМ 30, пожалуйста, напишите в личку. Фильтр на обратнее чистый) живу в Фирсановке (Химки). Пожалуйся, с примерной стоимостью. Спасибо
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Как я понял, по сроку эксплуатации и коду ошибки это16 версия котла.
    А вы за 5 лет хотя бы раз ТО котла делали?
    Настройку по давлению газа проверяли?
     
  15. Andreyzel
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    28

    Andreyzel

    Живу здесь

    Andreyzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер, ТО не делал. Собственно, прошу ответить в личку специалиста, который сможет заняться моим котлом.