  1. Myzhur
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    492

    Myzhur

    Живу здесь

    Myzhur

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    Москва
    @flash_peter, Вы фундамент какой планируете? (вообще, По правилам, плодородку из под дома нужно убирать полностью. Но даже если этого не делать, то часть земли всё-равно придётся вынимать для устройства фундамента. Ею и подсыпитесь)
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.861
    Благодарности:
    19.351

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.861
    Благодарности:
    19.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @flash_peter, по моему проще сделать дренаж и ни чего не подсыпать
     
  3. kostet7475
    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    kostet7475

    Новичок

    kostet7475

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый день. Образовалась такая проблема- соседи подняли уровень участка при помощи вскрыши и чернозема. теперь у меня между забором и домом стоит лужа, которая протекает в подвал, как можно поступить в этом случае?
     
  4. lookca
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    331

    lookca

    Живу здесь

    lookca

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Казань
    Пока соседи не видят можно их чернозем перекидать к себе в огород. Должно сработать.
     
  5. kostet7475
    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    kostet7475

    Новичок

    kostet7475

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Это конечно можно, только в подвал вода все равно идет...
     
  6. kostet7475
    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    kostet7475

    Новичок

    kostet7475

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    От подрядчика поступило предложение обкопать дом по периметру на глубину около метра и заполнить глиной с послойным трамбованием. сформировав разуклонку для водоотведения, только я сомневаюсь что сработает.
     
  7. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    1.369

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вода всё равно найдёт себе путь к подвалу. Какие у Вас грунты? Какой УГВ? Есть куда сбросить воду?
     
  8. kostet7475
    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    kostet7475

    Новичок

    kostet7475

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Грунты плотный суглинок, иногда попадаются песчанные линзы, УГВ низкий, бурили сваи глубиной примерно 4 метра месяц стояли в них было сухо, воду сбрсывать некуда, если только вниз по релефу, уклон на участке на 30 м - 70 см
     
  9. formoza
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    1.401

    formoza

    Живу здесь

    formoza

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    1.401
    Адрес:
    СПб - север Карельского
    @kostet7475, выложите схему участка с уклонами, постройками, придорожными канавами.
     
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Это называется некуда?.. некуда это когда вообще некуда.

    Сделайте пару скринов с карт гугл или яндекс (с разным разрешением) и на них, как запросила @formoza, стрелочками покажите перепады.\Можете координаты участка дать - можно будет по окрестностям что то понять быть может.
     
  11. Ivanov86am
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    402

    Ivanov86am

    Живу здесь

    Ivanov86am

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Тюмень
    Всем доброго дня!
    Возможно мой вопрос будет звучать не в первый раз, но все же.
    Имеется дом на МЗЛФ (заглубление -25см) от уровня грунта. Грунт 30-40см ПРС далее тугопластичная глина до глубины 5м полсе нее текучепластичная глина. УГВ 1,6м с сезонным колебанием +-1м. Перепад по пятну застройки 20см. (данные из ГИ, заказывал перед стройкой)
    В данном случае нужен дренаж или достаточно поверхностного водоотвода?

    Прошу не ругаться и не отсылать меня далеко. Стройка в самом разгаре и нужно срочно делать отмостку пока не начались дожди, времени очень мало сидеть за компьютером.
     
  12. formoza
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    1.401

    formoza

    Живу здесь

    formoza

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    1.401
    Адрес:
    СПб - север Карельского
    @Ivanov86am, грунтовая вода в тугопластичной глине?
    А что с уровнем воды в колодце?
     
  13. Ivanov86am
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    402

    Ivanov86am

    Живу здесь

    Ivanov86am

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Тюмень
    Да

    -1,3м от земли на сегодня, это в водопроводном колодце (где подключение к трубе) другого колодца нет.
     
  14. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.809
    Благодарности:
    6.134

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.809
    Благодарности:
    6.134
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас глубина "маневра" - до глины, так что если не хотите делать сейчас дренаж - просто зарезервируйте под него место, и сделайте пока поверхностный отвод, а по весне - уже определитесь с дренажом. МЗЛФ, надеюсь, утепленный планируете?
     
  15. Ivanov86am
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    402

    Ivanov86am

    Живу здесь

    Ivanov86am

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Тюмень
    Да, + утепленная отмостка 120см от ленты
     
Статус темы: