    крыша второго этажа?
     
  2. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    Панели на фото на авотарке до нижнего свеса панелей 7 метров высоты, до верха панелей еще 1.8 метра поэтому стремянки не подходят, я побывал делать для чистки шест со счеткой из профилей для ГК, и из старых советских карнизов, при подъёме складываются все таки 9метров шест и на конце счетка, поэтому электро оттайка очень интересна, главное правильно и безопасно реализовать
     
  3. WatchCat
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    2.864

    WatchCat

    домохозяин

    WatchCat

    домохозяин

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    2.864
    Адрес:
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    К сожалению ничего больше ранее рассказанного к этому добавить не могу. Просто был вот такой случай перепутывания плюса с минусом на китайских панелях, после которого они остались живы.
    Думаю это можно использовать как отправную точку для экспериментов.
    Кстати, при правильном подключении такой панели к аккуму ток ночью в нее не течет. В ней два диода есть. У нас как правило так напрямую и подключают - выше эффективность чем с дешевым китайским контроллером. И значительно выше.
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.793
    Благодарности:
    6.706

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.793
    Благодарности:
    6.706
    Адрес:
    Калининград
    He мной, а разработчиком! Мной только транслируется! ;)
     
  5. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Разумеется. Контроллер в данном варианте не для эффективности а для защиты аккумулятора.
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.793
    Благодарности:
    6.706

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.793
    Благодарности:
    6.706
    Адрес:
    Калининград
    Начать с маленькой панельки- вплоть до "СП" от калькулятора. Посчитать кол-во кристаллов последовательно включённых и подать на СП в прямом направлении регулируемое напряжение вплоть до 0,9В-1,1В на элемент. Обязательно через высокоомный резистор! Найти, при каком напряжении кристаллы начнут открываться и пропускать ток (на резисторе появится приличное падение напряжения). Потом вместо этой конструкции можно подключать cc/cv источник на ток, определяемый уже на рабочей панели- по заметному на ощупь прогреву, и обязательно, чтоб макс. напряжение источника было только чуть выше, чем определённое экспериментально напряжение открытого состояния всех кристаллов панели...
    ЗА. Вроде @Strangeman проводил тестирование ВАХ СП и даже выкладывал таблички. Погуглите тут или он повторит...
     
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.793
    Благодарности:
    6.706

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.793
    Благодарности:
    6.706
    Адрес:
    Калининград
    1. Там должны были bypass диоды задымиться и сгореть к чорту... и...
    см. п. 1- там bypass-диоды всегда стоят, а вот блокирующие- только у извращенцев!
     
  8. WatchCat
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    2.864

    WatchCat

    домохозяин

    WatchCat

    домохозяин

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    2.864
    Адрес:
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Однако ничего не задымилось и не сгорело. Панели те висят уже года три у соседа и заряжают никель-кадмиевый аккум, списанный из метро. Наверно если бы сгорело - не заряжали бы.
    Я в схеме этих панелей как-то не пытался разбираться, но не очень понимаю почему диодов именно два и как именно они там включены. Работают как-то панели - и ладно...

    Ну и есть какие-нибудь идеи откуда взялась цифра 2300 ватт для 20-амперного контроллера? Что на что разработчики перемножили?
    Казалось бы если контроллер умеет ограничивать ток то ему вообще нет разницы сколько панелей на него повесили - просто не будет их полностью использовать в сильно солнечную погоду.
     
  9. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Может я чего-то не понимаю, но это вроде не сложно.
    2300 Вт / 20 А = 115 В. Т. е. к контроллеру можно подключить СП с максимальными током 20А и максимальным напряжением разомкнутой цепи 115В.
    Не сказано, что всю эту мощность контроллер переварит и направит в АКБ, но и не сгорит если такую СП к нему подключить.
     
  10. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Черномор93, так получается что прибор не в состоянии ограничить ток панелей?
     
  11. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Почти Москва
    А если подключить СП с напряжением 115В и током в 30А - сгорит? ;)
    А если Вы пылесос вставили в розетку с напряжением 220В и автоматом на входе 10А, при этом мощность движка пылесоса 1 кВт- он сгорит? :)]
    Та табличка, что указана по ссылке, нарисована непонятным человеком и непонятно зачем. Если представить, что контролер не умеет ограничивать зарядный ток, то он и так сам себя попалит. Ибо 2300 Вт по входу, даже при максимально возможном напряжении на АКБ в районе 28В, это более 80А зарядного тока. Что как-то многовато для контроллера на 20А номинала, не так ли? Идея ограничить зарядный ток вручную методом ограничения мощности СП на уровне 2.3 кВт, как мне кажется, в таком случае не совсем верна.
    А если представить, что контроллер умеет ограничивать зарядный ток, то 20А при 28В это 560Вт и больше контроллер от СП просто не возьмёт, даже если там на входе 20 последовательно соединенных СП с током 8А каждая.
    Вопрос - что показывает эта табличка и для чего?
     
  12. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.321

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.321
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    20 А это значение максимального тока в АКБ. Если контроллер умеет сам ограничивать это значение, это указывается в инструкции.
     
  13. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Почти Москва
    А там это и не указано. И более того, предыдущая серия RN этого тоже не умела делать. При таком раскладе совершенно непонятно, зачем в бумажке нарисовали ограничение по подводимой мощности, если эта мощность всё равно избыточна и спалит контроллер, без вариантов, так как в 4 раза превышает номинал? :faq:
    Я бы понял, если бы ограничение по входу нарисовали на уровне выходной мощности контролера + КПД. Тогда вопросов нет. А тут нарисовали 2300 Вт по входу для контролера, который по выходу 600Вт может лишь давать. Смысл?
     
  14. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.321

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.389
    Благодарности:
    5.321
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это китайский контроллер... Прошлую версию на 45А раскачивал на 63А в АКБ. Вернее он сам раскачался с массива панелей номиналом 1200 ватт в начале апреля... Потом при резком отключении 800 ватт панелей (сгорела плавквя вставка в цепи панелей) сгорел и сам контроллер. Если нужно ограничение по току лучше Victron использовать. И работают они нормально, mpp не раз в час ищут.
     
  15. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Почти Москва
    Оно может и лучше, хотя вот @WatchCat, уже заказал BN, не смотря на то, что я предупреждал об отсутствии ограничения зарядного тока.
     