    Какая металлопластиковая труба, на сплинкерные ,дренчерные, пожарных шкафов и гидрантов ставятся только металлические трубы.
    Рабочим элементом сплинкера является колба стеклянная заполненная составом. который лопается при определённой температуре например 67 градусов или 98 градусов они различаются даже по цвету, какая вода, какое кипение!
    Насос "Джокер" или ещё называют "Жокей" работает не непрерывно, а также от реле давления включается когда давление в секции падает, как только он перестаёт справляться включается основной насос, который в отличии от "жокей" насоса должен быть дизельным или бензиновым так как эл. вводы в дом у вас могут отгореть. В торговых центрах например есть ещё запасные насосы к каждому основному, и включаются они когда не справляются основные также включаются от реле давления.
    Насос должен быть не любой, а рассчитанный под ваши условия, то есть давать определённое давление и обеспечивать определённый расход, так как есть таблицы по которым от давления рассчитывается диаметр факела воды.
    Также исходя от насоса рассчитывается резервуар с водой.
    Пример:
    У меня на работе пожарные резервуары на 4 млн.литров (4000 куб.метров)
     
  2. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Фото станции пожаротушения.



     
  3. asa
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    174

    asa

    Участник

    asa

    Участник

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Запорожье

    Это говорит не столько о надежности газового пожаротушения, сколько о его безвредности для техники (компьютерной и т.д.). После порошка или воды сервер самому можно отправить в топку.
     
  4. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    GuardExpert и websaurus, как говорили в одном известном фильме "не ссорьтесь-я вам прялку подарю".
    Вы не точны оба. Хотя нужно отдать должное websaurus на много более прав.
    1. Трубы спринклерных систем могут быть пластиковыми (если нужно я выкопировку из норм дам).
    2. Основной и резервный насосы сосем не обязательно запитываются от дизелей. Там просто предусматривается 1 категория электроснабжения.
    3. Если мы говорим о спринклерной или дренчерной системых, то насоса всегда и везде два (основной и резервный). Работают они по логике так. Включается основной насос, если нет выхода на режим по давлению, то он отключается и включается резервный. В сборках по изменению давления (в том что я встречал) работают только насосы WILO.
    4. Противопожарный водопровод тема отдельная. Он может быть самостоятельной системой и совмещённой с хозпитьевым или системой спринклерного или дренчерного тушения.
    5. Резервуары предусматриваются, если не достаточно по расходу воды.
    6. Путаница в гидрантах и кранах обычная история. На внешней системе пожаротушения (проще говоря на улице) могут быть гидранты или лафетные стволы. А в зданиях либо пожарные краны (ПК) либо лафетные установки.
    7. Зона орошения от давления мало зависит. Расчёт идёт от минимально необходимого давления на самом удалённом спринклере.
    websaurus, что у вас за площадь тушения такая огромная? У вас не лесосклады случаем? Или у вас ёмкость одновременно на спринклерную систему, систему противопожарного водопровода и систему наружного пожаротушения?
     
  5. Veseliy2014
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    4

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Истринский р-н МО
    Думаю, что идея топикстартера в принципе здравая. Только вместо "колбочек" нужно ставить обычные спринклеры. Вопрос только, хватить ли давления в водопроводе в 2-3 атмосферы для их нормальной работы?
     
  6. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    ТАк скорее всего они и поставлены просто не специалист так описал эту систему.:)]
    А 5-6 атм хватит для спринклеров?
     
  7. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Скажем по другому есть ли у вас такой насос, производительности которого хватит дать такое давление при необходимом расходе воды.
     
  8. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    Почему обязательно насос, есть уличный водопровод с таким давлением. Ввод в дом 32мм трубой. Её пропускной способности хватит?
     
  9. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для работы четырёх спринклеров хватит. Это примерная площадь тушения 64 кв.м. Непрерывность работы нужно обеспечить в течении 1 часа. Производительность каждого спринклера 0,08 л/с (для вашей системы).
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    Ну, что, на мой взгляд для частного дома вполне достаточно. Перекроет пару комнат , или комнату и прилегающий холл. Чтобы полыхнуло во всех комнатах сразу - маловероятно.
    Пожалуй, стоит соорудить систему...
    А время подачи воды ограничено только стойкостью труб. Стальные то выдержат, интересно а металлопластиковые?
     
  11. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Металлопластиковые не знаю, но пластиковые не горючие используют, но редко. Дорого это.
    У вас дом отапливается?
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    Т.е. проблема не в том, что пластиковые трубы поплавится, а в том, что будут поддерживать горение?
    Дом будет отапливаться.
     
  13. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.721
    Благодарности:
    18.550
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. Вика НСК
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    Вика НСК

    Участник

    Вика НСК

    Участник

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, мы строим деревянный дом, чем его обработать или обшить, какой утеплитель негорючий использовать чтобы у дома была повышенная огнестойкость? Читала про антисептики, но их хватает на максимум 10 лет:( а потом что? Все отдирать и заново обрабатывать древесину?
     
  15. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    А Вы хотите визуально дом оставить деревянным, или готовы всё закрыть типа "под штукатурку"?