1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Baxi Main

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Подозрительный
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    27

    Подозрительный

    Живу здесь

    Подозрительный

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Долгопрудный
    Опередили меня) Я вот то же подумал. что надо бы проверить расширительный бак :super:
     
  2. zherebnoy
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    zherebnoy

    Живу здесь

    zherebnoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Самара
    Только закачивайте при пустом котле до давления приблизительно 1 атм.
     
  3. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Углич
    А он мог сам стравить воздух?
     
  4. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Углич
    Что значит при пустом котле? Систему слить?
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.718
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.718
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
  6. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Углич
    Не сливая воду можно как-то проверить давление?
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.718
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.718
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Нет. Там возни минут на 5.
     
  8. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    город Кропоткин
    При РБ с водой проверьте, бежит или нет вода с ниппеля РБ (бака). Будет вода - менять РБ. Или впаивать в систему, по возможности, внешний РБ.
     
  9. Timur_Malikin
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4

    Timur_Malikin

    Участник

    Timur_Malikin

    Участник

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Петрозаводск
    Добрый день! Купили квартиру с таким котлом, без экрана с светодиодами. Постоянно мучает такая проблема - когда моешься душем все время скачет температура, от горячей до холодной, и котел постоянно выдает ошибку теплообменника (прочитал в инструкции), моргают два верхних светодиода.

    Когда моешься, издаются щелкающие звуки, толи детонации толи еще чего. И горелка постоянно перестает гореть, затем вспыхивает опять.

    Когда стоит отопление, все ок.

    Моемся так - открываем кран только с горячей водой, не смешивая с холодно (прочитал такую рекомендацию).

    В чем может быть проблема? Можно ли зимой обслуживать аппарат? Сам я по образованию физик-АСОИУ, руки растут откуда надо, если есть что проверить самому, готов покрутить :)
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Мыть теплообменник от накипи, но не факт, что промоется. Как мыть - есть тема.
     
  11. Timur_Malikin
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4

    Timur_Malikin

    Участник

    Timur_Malikin

    Участник

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Петрозаводск
    Я читал, что если забит теплообменник, напор плохой, а напор очень хороший... Или не суть?
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Верно
     
  13. Timur_Malikin
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4

    Timur_Malikin

    Участник

    Timur_Malikin

    Участник

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Петрозаводск
    Тогда еще вопрос - я правильно понимаю, что лучше дождаться весны, чтобы отключить отопление и только потом ковырять/вызывать мастера?
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не знаю. У мастера промывка займет не более 6 часов. За это время с домом ни чего не случится. Только вот промоется вряд ли. Замена теплообменника - час-два. Вообще ерунда.
     
  15. tolan
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25

    tolan

    Живу здесь

    tolan

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Замена теплообменника однозначно, и можно не спеша заниматься промывкой.
     
Статус темы:
Закрыта.