Проконсультируйте по теплому полу

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. adnext
    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    adnext

    Участник

    adnext

    Участник

    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Расчет теплопотерь как отопления. так и теплого пола производил в VALTEC.
    Влага вся вышла, стяжка как месяц залита, на улице 40градусов тепла, в доме около 30, но пол холодный, даже если оставить ОДИН самый короткий контур, до 30метров.
     
  2. Ryuk
    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    6

    Ryuk

    Живу здесь

    Ryuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Прочитал про теплый пол много.
    1) обязательна ли гидроизоляция под водяной теплый пол?
    2) Можно ли теплый пол уложить без утеплителя?
    Полы между подвалом и 1 этажом, 1эт и 2 эт. Теплыми полами обогреваться не собираюсь, отопление радиаторное, они нужны только для поддержания температуры чтобы с низу не тянуло холодом.
    То что будет греть и плиту перекрытия пустотку понимаю. Какие могут быть негативные последствия для конструкции! конденсат и грибок? или конденсата не будет в толще стяжки, либо на плите нижнего этажа?

    в подвале температура не ниже 18гр.
     
    Последнее редактирование: 08.08.17
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Поверьте - нет. Подсохла стяжка, а в конструкции ТП ещё достаточно влаги (как и в остальных ограждениях).
    Это не имеет значения для ТП.
    Вот. Какая внутренняя температура была принята для расчётов?
    Всё интересней и интересней. Я писал
    Теперь пишу: перед коллектором обязательна установка балансировочного клапана.
    Расчёт теплопотерь в валтеке, имхо :no:. Гидравлический возможен, но Вы его не делали (Вы делали прикидки), т. к. не воспользовались программой VALTEC C. O. Расчёт покажет, что параметры выбранного коллектора не соответствуют параметрам ТП.
     
  4. evgen0103
    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    evgen0103

    Новичок

    evgen0103

    Новичок

    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Нужна консультация по водянному теплому полу. Имеется дом с цокольным этажом. Основание цоколя- бетон. Хочу сделать водяной тёплый пол, но есть одна проблема: весной, когда тает снег, поднимается уровень грунтовых вод и бетонное основание становится влажным. Каким должен быть пирог теплого пола в этом случае? И ещё есть ограничение по высоте цоколя: от бетона до потолка 2.20 м. Спасибо за ответ
     
  5. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Мокнущий фундамант не обсуждаем, это тема для строительной части форума. Говорим про теплый пол
    Мне кажется, что при такой высоте помещения теплый пол сделать проблематично. Даже если делать толщину слоев "пирога" ТП по минимуму, все равно высота потолков будет примерно 2,08.
    Судите сами:
    - выравнивающая стяжка (если необходимо) и гидроизоляция ...? мм
    - теплоизоляция (ЭППС 30 мм)... 30 мм
    - армирующая сетка 50*3, труба ТП, стяжка ... 70 мм
    - чистовое покрытие - плитка, керамогранит + клей ... 15 мм.
    Итого: ~ 120 мм
     
  6. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ЗА Вас уже всё придумали :)]
     
  7. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите, пожалуйста, по опрессовке.
    Коллектор на 10 контуров, 630м трубы, 9 контуров. Опрессовали воздухом 4 атм. Сначала воздух уходил быстро - не плотно был заглушен свободный контур на коллекторе. Починили. Но давление все-равно немного падает. За первые сутки не упало. За вторые сутки упало с 4 до 3.7 атм.
    Сегодня еще посмотрю...
    Такое падение не может быть из-за повреждения труб? Ведь, если труба повреждена, то упало бы давление быстро и в ноль? Скорее всего, это где-то в коллекторе утечка?
    Спасибо!
     
  8. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Нижний Новгород
    для воздуха это нормально.
    Просто похолодало чутка
     
  9. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, у нас то в Питере за те дни похолодания не было...
     
  10. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Да, действительно, про "сухой" вариант с пластинами я не подумал. Если так, то, в зависимости от выбора финишного покрытия, можно уложиться миллиметров в 60.
     
  11. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я лишь о том, что не стоит ожидать лабораторных отклонений, накачивая систему газам. Причем столько капризным и зависимым от внешних факторов
    У нас как то давление воздухом скакало от 1,5 до 5 атмосфер в разное время суток.
    Накачали газ одной температуры, потом он остыл, потом труба остыла за ночь, у трубы изменилась эластичность, или газ на ночь остыл и не успел нагреться.

    я вообще не люблю газом прессовать, потому что почти всегда потом начинаются такие думки у заказчиков и каждому надо объяснять школьные основы физики. С водой эти особенности не наглядны и не вызывают вопросов.
     
  12. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.165
    Благодарности:
    4.584

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.165
    Благодарности:
    4.584
    Адрес:
    Набережные Челны
    Добрый день. Собираюсь обвязывать или руководить обвязкой котельной в своем доме.
    ТП_1этаж_график.jpg
    Подскажите, пжл, между смесительным узлом (НСУ) и коллекторами, что нужно смонтировать (кран, термометр, обратный клапан, балансировочный кран)?
    Сам считаю достаточно поставить на подачу и обратку каждого коллектора кран и термометр. Краны нужны для ремонта, например, насоса. Термометры для ...Ну-у, вы меня поняли. :)]
    Судя по характеристикам насоса, который идет в комплекте НСУ, каждую петлю можно будет отбалансировать по отдельности. Или без балансировочного крана не получится?
    Кран, грязевик и обратный клапан между ГС и НСУ будут обязательно.
     
  13. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    "...поставить на подачу и обратку каждого коллектора" Это как? Где у коллектора (ов) подача и обратка? Может, каждого контура?
    Каждая петля балансируется своим клапаном. Причём здесь насос и балансировка? Петли можно (нужно) балансировать с любым насосом. Не понятно, или я такой тупой, что не понял вопроса. Может имеете ввиду перепускной клапан?
     
    Последнее редактирование: 15.08.17
  14. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Проверьте для начала, хватит ли мощности у выбранного вами смесительного узла, чтобы потянуть 13 петель? Что написано в паспорте на НСУ?
    Суммарный расход в 13 петлях - почти 2 м3/час. Судя по диаграммам из паспорта на НСУ Isotherm Watts, узел такой расход не потянет.
     
    Последнее редактирование: 15.08.17
  15. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Петель может быть, хоть ...цать, другое дело в суммарной тепловой нагрузке петель.
    Откуда дровишки (информация)?
     