1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7

Проконсультируйте по теплому полу

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. adnext
    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    adnext

    Участник

    adnext

    Участник

    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Я предоставил уже информацию, в предыдущих сообщениях, странно, что никто не обращает на них внимания, мне каждый раз, выкладывать их?
     
  2. adnext
    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    adnext

    Участник

    adnext

    Участник

    Регистрация:
    04.08.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Я могу снять двухходовой кран вообще.
    Тактует, так же, как и 24кВт, но чуть быстрее набирает
    75градусов/30градусов
    75градусов
    45градусов
    40градусов/35 градусов (градусник обратки в узле подмешки)
    узел подмешки.png
    Радиаторы везде, слава богу перестраховался.
    Да, очень быстро набиралась температура радиаторов, минут 20 и на 24кВт котле, после работали только насосы первого с подвалом этажа и второго. Через минут 15 снова включился, нагрел, отключился. Мощности котла на 24кВт предостаточно, котел не тактует, средний расход газа на авто (50градусов) около 28-30 кубов газа в сутки.
    Да, пытался только греть полы, в маленьких контурах, чувствуется температура 35градусов,
    в больших контурах 25-28, если запускать все контура, то расход не повышается выше 1,5л/мин, если часть по прижимать, например длинные, то расход может быть до 3-4л/мин.
    Пробовал даже так, оставлял на ночь только самый длинный контур ~150 метров, который в прихожей, котел его прогревал, до нужной температуры, когда включаю, например только 1 этаж, то температура петель в разброс, хотя расход петель отбалансировал.
    Я ставил вместо гидрострелки два насоса на подачу и на обратку, кроме допрасхода электричества ничего не изменилось.
    Насос на ТП, с 6-ки, увеличил до 8-ки, расход в петлях увеличился на 1л,но всеравно, котел тактует, и обратка холодная, градусов 30. Может надо еще больше времени, но пытался согреть полы с октября.
    Я на термоклапане, выставил максимальную температуру 60градусов, радиаторы отключал, котел на максимум...
    Н И Ч Е Г О. .
     
    Последнее редактирование: 23.11.17
  3. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Мы ничего не промываем, т. к. в нащем случае этом нет необходимости. Из материалов - полимеры и нержавейка, теплоноситель - обычно вода, закачана один раз и чистая.
     
    Последнее редактирование: 24.11.17
  4. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Незамерзайка меняется в соответствии с рекомендациями ее производителя в указанные сроки. В хорошем случае и при качественной продукции.
    В плохом случае, если с этой незамерзайкой что то случится, промыть всю систему может и не получиться.
     
  5. Schegolev
    Регистрация:
    09.11.14
    Сообщения:
    4.518
    Благодарности:
    2.425

    Schegolev

    Живу здесь

    Schegolev

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.14
    Сообщения:
    4.518
    Благодарности:
    2.425
    Адрес:
    Рыбинск
    Спасибо, но вопрос был про оборудование для закачки, подкачки, слива и промывки.
    Есть ли такое оборудование, которое устанавливается стационарно и система не подключается у водопроводу?
     
  6. Schegolev
    Регистрация:
    09.11.14
    Сообщения:
    4.518
    Благодарности:
    2.425

    Schegolev

    Живу здесь

    Schegolev

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.14
    Сообщения:
    4.518
    Благодарности:
    2.425
    Адрес:
    Рыбинск
    @evraz, может быть вопрос не совсем по теме, но почему-то не могу нигде найти отзывов об электрокотлах Buderus Logamax E213. Вам такие не встречались?
     
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Судя по-всему проблемы не только в контуре ТП, а в построении системы в целом. Чтобы с ними разобраться, возможно, что придется некоторые моменты пересчитывать - и теплопотери и гидравлику.
    Вам бы тему новую создать с подробными фото.
    По НСУ моё ИМХО - с учетом ГС и большой длины петель желательно переделать на трехходовой.
     
  8. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468
    Адрес:
    Москва
    У меня получается 5 контуров из которых 2 по 35м (с.у. и прихожая), а 3 по 65м. Вот думаю не будет сложности при регулировке потока теплоносителя или поделить 3 контура на 4?
     
  9. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Возможно, недостаточный расход в котловом контуре, что обычно приводит к большому подмесу охлажденного теплоносителя в гидрострелке при включении насосов всех контуров, если их производительность в сумме выше, чем котлового насоса (с учетом гидравлических сопротивлений, естественно).
    Ничего страшного.
     
  10. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Для закачки используем электро-пресс или дешевые самоделки из насосов для водоснабжения типа Калибр и т. п.
     
  11. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Buderus Logamax E213 ставили недавно и немного. Добротно сделанные в Чехии. Качественные по гидравлике и простые без наворотов по электрике котлы, поэтому надежны. Вопросов в эксплуатации не было, разве, что не для жилого помещения громко клацают встроенные реле.
     
  12. Schegolev
    Регистрация:
    09.11.14
    Сообщения:
    4.518
    Благодарности:
    2.425

    Schegolev

    Живу здесь

    Schegolev

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.14
    Сообщения:
    4.518
    Благодарности:
    2.425
    Адрес:
    Рыбинск
    Подскажите, а для моих контуров мощности насоса в нем хватит?
    Схема теплого пола.jpg
     
  13. Schegolev
    Регистрация:
    09.11.14
    Сообщения:
    4.518
    Благодарности:
    2.425

    Schegolev

    Живу здесь

    Schegolev

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.14
    Сообщения:
    4.518
    Благодарности:
    2.425
    Адрес:
    Рыбинск
    @evraz, и еще такой вопрос: подскажите, пожалуйста, какой минимальный шаг укладки ТП? У меня на схеме, в рантовых зонах, вдоль стен, этот шаг 50 мм.
     
  14. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
  15. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    у нас стандартный шаг (Thermotech) в рантовой зоне 150 мм, обычно 6 рядов, иногда (редко) м. б. 8-10
     
Статус темы:
Закрыта.