1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Зачем армировать стены из газоблоков?

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 02.04.12.

  1. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.838

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.838
    Адрес:
    Кострома
    уже отвечал -армирую только подоконный ряд 2 полосками перфоленты 0,7*18мм сечением (в рулончиках продается рублей по 250 за 15метров) -как раз от раскрытия трещин в напряженный подоконных зонах
    ну или 6мм арматурой в штробе можно
    по поводу более сильного армирования -зайдите на форум Аэрока и почитайте Глеба Гринфелда -специалиста Аэрока -у него и статья есть по данной тематике
     
  2. Kolia2
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    91

    Kolia2

    Живу здесь

    Kolia2

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    ВДНХ
    У меня арматуры 12-ки много лишней. Ей плохо армировать вы думаете? Первый ряд я ей делал
     
  3. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.896

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.896
    Адрес:
    Челябинск
    В одну полоску, в штробу...но вообще и десятки хватает в одну полоску...
    Ну раз 12-ой остался переизбыток...то хуже точно не будет.
     
  4. lefa1
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    189

    lefa1

    Живу здесь

    lefa1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Калуга
    Родственник со ставрополья армировал кладку полосой 40х4мм, ибо есть мнение, что хрупкий и пористый материал в случае чего плохого, арматура порежет как масло.
     
  5. ДимаМинеев
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ДимаМинеев

    Новичок

    ДимаМинеев

    Новичок

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Подскажите всё таки какой ряд правилней будет проармировать, последний ряд окон, или всё же предпоследний перед оконными перемычками. Второй этаж армировал первый ряд, под окнами. Кстати в прошлом году когда ложил первый этаж, про армирование вообще не знал, и ни чего ни трещин, ни паутины.
     

    Вложения:

    • 20130618_195108.jpg
    • 20130615_215008.jpg
    • 20130616_190031.jpg
  6. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.458
    Благодарности:
    6.974

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.458
    Благодарности:
    6.974
    Адрес:
    Москва
    Так арматура в штробу укладывается и раствором М200 или М300 забивается,
    Как она до газоблока доберется ?
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Не, ну въедет в стену самосвал (в случае чего плохого)..., раствор растрескается, обсыпется с арматуры, и арматура начнет "резать газобетон как масло" :). А на полосе блоки повиснут и их можно будет обратно в стену сформовать, и жить дальше :).
    Просто часто путают работу арматуры на разрыв (под соответствующими нагрузками), и работу на предотвращение и сдерживание трещинообразования (под гораздо меньшими нагрузками). В реальных узлах частного дома интересен как раз второй вариант, когда нагрузки на арматуру и окружающий ее материал далеки от предельных, и задача у арматуры не не порваться (или не порезать газобетон), а не удлиниться значительно под нагрузкой.
     
  8. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.501
    Благодарности:
    1.480

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.501
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Абакан
    Всем строителям привет!
    Ну что, подведем итоги, ведь многие из пристутствующих уже построили себе дома. Отпишитесь по армированию стен ГБ, как бы вы сейчас себе сделали, ч/з сколько рядов, какого диаметра арматура и желательно пояснить почему именно так? Буду премного благодарен.
     
  9. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.458
    Благодарности:
    6.974

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.458
    Благодарности:
    6.974
    Адрес:
    Москва
    С точки зрения утепления и установки окон логичней делать армирование в предыдущем ряду.
    Тогда под окном получаем единый блок без мостиков холода
     
  10. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Я не делал, мои сообщения можно глянуть в этой теме, сама тема строительства здесь https://www.forumhouse.ru/threads/134507/, 2 года проблем нет. Сделал только армирование всех проемов - окон и дверей, арматура d=10мм с выносом 500мм в каждую сторону от проема, почему смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/134507/page-3#post-4009775 :)
     
  11. Портнер
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Портнер

    Участник

    Портнер

    Участник

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    Здравствуйте! 1) Скажите хочу армировать стеклопластиковой арматурой не чего страшного?
    2) Блок на 300 в ширинну, армировать в 1 прутик или в 2?
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Применение АСП не выгодно - за те же деньги работает хуже стальной раза в четыре.
    А так, реально страшного - ничего. :)
     
  13. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Лучше два тонких по краям, чем один толстый посередине.
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.811
    Благодарности:
    92.843

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.811
    Благодарности:
    92.843
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Не раз уже обсуждалось, стеклопластиковая арматура для ГБ не подходит, она и для бетона то при определённых условиях подходит.
     
  15. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.458
    Благодарности:
    6.974

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.458
    Благодарности:
    6.974
    Адрес:
    Москва
    А в 300 мм две штробы делать по 4 см каждая ?
    Там на бортики уже места не останется !