1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26

Помогу в проектировании вентиляции - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. gut
    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    gut

    Участник

    gut

    Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Приток через окна, обычные деревянные, щели там очень хорошие :aga: Да и в двери внизу решетка будет (это котельная).
     
  2. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    1. Да
    2. Вытяжка санузлов в один стояк.
    3. Нет.
    4. Естественную вентиляцию выводим в кровлю выше ветрового подпора.
    5. см. п. 4.
    6. При соблюдении норм и правил проблем не будет.
    7. или в отдельную шахту или сразу за стенку.


    Работать может и будет. настораживает один момент. Для чего вентиляция естественная в котельной? Правильно, на случай утечки газа или продуктов горения. Не будет ли где скапливаться (предположительно конечно) и на моей памяти, вентиляцию из таких помещений нельзя прокладывать в других помещениях, либо этот отрезок должен быть обработан огнеупорным составом и отсечен противопожарными клапанами.
    В общем стремно как то. Нет других вариантов?
     
  3. gut
    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    gut

    Участник

    gut

    Участник

    Регистрация:
    10.10.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Варианты конечно есть - выводить в отдельный стояк. Просто хотелось все в одном месте, да и в проекте газоснабжения проектировщик так нарисовал в асбестных трубах и сказал типа можно. Но у него уже выплыло несколько косяков, когда прокладывали трубы газоснабжения и ставили счетчик, так, что ему не очень верю.
     
  4. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    К газовикам с этим вопросом подойдите, наверняка будет. Одно могу сказать, если тяги естественной не будет, газа не будет тоже;), стоит ли рисковать.
     
  5. RenRenRen
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    RenRenRen

    Участник

    RenRenRen

    Участник

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Спасибо бальшое за пояснения!, не совсем понял:
    1. вентиляцию санузлов в один стояк а цокольный этаж (вентиляция бойлерной/котельной) нельзя в этот же стояк?, если нет - то нужно вести параллельный стояк и опять выход через кровлю? (т.к.помещение бойлерной под сан узлом, котел на теплый пол и бойлер на гор. воду пока будут электрические, но с расчетом на будующую установку котла тв/жид.топливного)

    2. если вести вытяжку с кухонной плиты за стеной то обязательно ли его так же поднимать выше ветрового подпора? если обязательно, то проще сделать все в одном месте - 4 вывода труб (сан.узлы, бойлерная, кухня, канализация) так? или есть другие способы более рациональные?

    ...начитался тут на форуме, вентиляция, дымоходы и др. воздушные каналы вызывают у меня панику, в голове страшные картины как тепло улетает, запахи залетатают, а дым не уходит т. к. печка не имея тяги дымит в помещение ...:)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    1. Отдельный стояк су, отдельно котельная (как раз с расчетом на котел) хватает же группы, зачем еще один?
    2. Не обязательно поднимать так как принудительная вытяжка, а в фасад или в кровлю это уже дело эстетики и по сути лирика.
     
  7. RenRenRen
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    RenRenRen

    Участник

    RenRenRen

    Участник

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    блин походу я опять что то не так понял... блин блин...какой "еще один"?
    1."Отдельный стояк су" - это стояк с вытяжными вентиляторами на 1м и Мансардном. этаже санузлов - выводится через кровлю выше ветрового подпора
    2."отдельно котельная" - это стояк проходящий параллельно 1му (т.к. расположен под су.) получается приточная вентиляция, необходимая для нормальной работы котла - стояк идущий с цокольного этажа через кровлю.
    3. стояк канализационной трубы, параллелно 1му и 2му стояку - опять через кровлю
    4. вытяжка с кухонной плиты - выход через боковую стенку можно не поднимать вверх, (не будет ли через эту вытяжку подсасывать холодный воздух например, при топке печки?

    получается что в одном месте три трубы (сан.узел, котельная, канализация) + еще одна если вытяжку с кухни лучше выводить через кровлю - то логично провести вентиляцию в одну "дыру" перекрытий... меньше проблем с крышей и все в одном коробе)

    Спасибо за терпение!, мне кажется лучше перестраховаться, переспросить и просчитать все варианты и выбрать один но самый оптимальный, пока есть время)
     
  8. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Оренбург
    Добрый день. Стоим дом. Возвели уже стены. Осталась крыша. Так как я в строительстве "0", а тем более в вентиляции прошу вашей помощи.
    Дом у нас 10 на 14 из керамзитоблоков. Планируется еще мансарда.
    Надо ли делать вообще вентиляцию или достаточно будет вентиляции через окна?
    Всё же мне кажется всё же лучше сделать еще вентиляционную трубу на кухне, а в санузле от котла будет выходить труба в стену.

    Вот план моего дома:

    1 - спальня,
    2 - зал,
    3 - спальня,
    4 - коридор,
    5 - ванная,
    6 - сан. узел (там же будет котел),
    7 - кухня (здесь думаю будет труба асбоцементная 100 или 150).
     

    Вложения:

    • дом.jpg
  9. Anton_Ca
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    249

    Anton_Ca

    Живу здесь

    Anton_Ca

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Москва
    Добрый день,

    подскажите, пожалуйста, по вентиляции.

    планирую так:
    1) в доме 3 СУ: один на 1м и два на 2м этажах. На все 3 СУ хочу поставить вентиляторы вытяжные (которые в стене до вентканала), за ними обратные клапаны, и далее все 3 венктанала объединить в 1 стояк, выходящий на крышу. Нюанс: выход этого стояка сильно ниже линии -10% от конька. Критично ли это для принудительной вытяжки
    может просто сделать дырку в стене и туда вывести (под свес)?

    2) 1 кухня: вытяжка только через зонт. Соотвественно этот стояк тоже на крышу. Располагаться будет рядом с вытяжкой СУ. Надо ли сделать их разными по высоте (какой выше?). Какое расстояние выдержать между ними.
    Вопрос: какие минусы сделать от кухонной вытяжки просто дырку в стене под свесом, а не выводить выше крыши.

    3) фановая труба - от всех трех СУ - один стояк. Максимальное расстояние от унитаза до стояка - около 2 - 2,5 м. Нормально ли это? Вывод тоже на крышу, на том же уровне, что и вентиляционные стояки, но расстояние до них будет около 2 м. Плюс читал, что Фановую надо сделать на 20см выше.
    Плюс она тоже ниже ветрового подпора. Септик будетс аэроцией.
    плюс все тот же вопрос про вывод под свес. Можно в районе фановой сделать подшивку соффитами без перворации, чтобы влага не шла в крышу.

    спасибо
     
  10. murik717
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4

    murik717

    Участник

    murik717

    Участник

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    зелёного цвета
    Доброго всем времени суток. Помогите плз с проектированием вентиляции, притока, вытяжки.
    ТТХ помещения таковы:
    Стены - пеплоблок 20см.
    Утепление: пол 5 см пенопласт, потолок 10 см минвата, стена снаружи будет утеплена 5 см минватой и обшита сайдингом.
    Площадь и объёмы указаны на изображениях, высота потолка - 2,6м.
    Одной стеной помещение примыкает к дому.
    БОльшая комната будет кухней, которая поменьше - ванная+котельня.
    На кухне будет электрическая вытяжка. В отопительный сезон скорее всего буду включать в режиме рециркуляции, т. е. воздух наружу не будет уходить.
    Мощности потребителей воздуха:
    На кухне: газовая печь - 8 квт.
    В ванной: газовый котёл 20 кВт, газовая водогрейная колонка -17кВт.
    Дымоход котла высотой 5.5 м (1,2+4,3). Дымохода колонки пока нет...
    Наружняя дверь помещения глухая, металлическая. Окна металлопластиковые, в ванной откидное, на кухне повортоно-откидное.
    Помещение построено осенью 2011г. Газовую печку и вытяжку ещё не ставили. В ванной и на кухне в отопительный сезон окна не открывались. Внутренней и внешней отделки пока что нет. Зиму котёл и колонка проработали норм (котёл правда забился сажей пару раз, но это из-за засорения сопел горелки). Над котлом ниже 20 см от потолка есть дырка ок 20х20 см, видимо её хватало "на обоих".
    Вопрос такой: в каких местах и какого диаметра (типа) установить вытяжки, приток, вентиляцию, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех потребителей? Буду крайне признателен за помощь! :hello:
    Проекция.jpg
    План.jpg
     
  11. kostia-sib
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    kostia-sib

    Участник

    kostia-sib

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Барнаул
    Извините, но я не понял. Можно по проще, и чуть по подробней. Что значит кухня верхняя зона?,и санузел с примыканием на этаж.?И можно в кухни вытяжку выпустит горизонтально через стену, и надо канал на улице потом вести в верх или можно оставит в горизонт.(на вытяжки есть обратный клапан)
     
  12. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    По кухне технология это зонт вытяжной, верхняя зона-это общеобмен (решетка на верху), зонт можно вывести куда угодно, так как это принудительная вытяжка и задирать не нужно.
    СУ. Один вент канал вертикальный, в него от каждого туалета отводы.
     
  13. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Технологическая вытяжка (су,кухня, котельная) должны присутствовать как минимум, если все это компенсировать, причем не важно как (через окна или через приточные системы) уже какая то вентиляция в доме будет, это скажем, обязательное. Для комфорта же, нужно увеличивать производительность вентиляции, не всегда можно добиться этого естественным методом.


    1. Не обязательно должен быть с вентиляторами, при условии если тяга присутствует.
    2. Котельная, вытяжка с нее отдельным стояком, приток пока вообще не причем, его нужно обеспечить другими средствами.
    3. да
    4. нет, на вытяжках есть обратные клапана, да и горение в печи Вы же будете компенсировать притоком.

    В короб то можно в один, только каналы в нем должны быть раздельными вплоть до раздельных дефлекторов.


    1. При принудительной системе, как у Вас, можно не обращать внимание на ветровой подпор.
    2. С. п. 1 и там и там у Вас будут обратные клапана, поэтому на высоту тоже не стоит обращать внимания.
    Да никаких, кроме разве эстетики и если этот выхлоп выходит в зоне активного пользования, но запах готовки еще никого не убивал)
    3. Фановая вентиляция должна работать постоянно, поэтому выше ветрового подпора, под свес не советую, нанюхаетесь.
     
  14. Anton_Ca
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    249

    Anton_Ca

    Живу здесь

    Anton_Ca

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Москва
    Спасибо.
    По 3-му пункту: система с аэрацией, то есть практически это принудительная вентиляция фановой трубы. Можно в этом случае не выводить выше ветрового подпора? Очень уж далеко тянуть
     
  15. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Во всех помещениях с газовым оборудованием должна быть трехкратная общеобменная вентиляция+расход на горение. Расход на горение прописывается в паспортах производителя оборудования. Кстати сажа появляется еще и от недожига, а он в свою очередь от нехватки кислорода. Посмотрите данные на оборудование, что нть придумаем.


    Здесь наверное, лучше все таки спросить у сантехников, что практичнее.
     
Статус темы:
Закрыта.