Два дома-одно заземление, экономия или неверное решение?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nicesoft, 08.04.12.

  1. Искандер79
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    Искандер79

    Живу здесь

    Искандер79

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкин
    PEN совмещенный ноль с защитным проводником и он в однофазной сети есть!

    Система ТN-C-S, как так нет?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.042
    Благодарности:
    26.239

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.042
    Благодарности:
    26.239
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Аргументирует А. С. Зюзин, а остальные - лишь рекомендуют.
    Ну не надо тут моделировать TN-C-S в натуральную величину. Сделать двухуровневую дифзащиту, выяснить, что творится в щитке на столбе (ну хоть броню туда заземлить), а остальное - под ТТ.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    ТN-C-S это 3х фазная сеть!, либо отвлетвление от неё, изучите предмет;)Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников.
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Читаем внимательно -

    ...
    Если не понятно с первого раза, читаем ещё и ещё...;)
     
  5. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Логика в том, что сопротивление ≤4 Ома для ЗУ одноквартирного дома нужно чтоб, при не понятно каких ЗУ ТП и питающей сети обеспечить хотяб косвенно нормы для ЗУ питающей сети, коль дом подключен по системе питания с типом заземления TN.

    ЗУ ТП по ПУЭ должно быть ≤30 Ом!

    ≤4 Ома должно быть общее сопротивление параллельно включенных ЗУ ТП и повторных ЗУ питающей тети.
    Это не говоря об том, что одной из основных функций ЗУ одноквартирного дома, при подключении дома по системе питания с типом заземления TN и при не понятно каких ЗУ питающей сети, является защита от пробоя на ТП по высокому, чтоб в случае 1-го пробоя на ТП не было опасного выноса потенциала на PEN и надежно сработала автоматика оповещения, а в случае 2-го пробоя, аппараты защиты, ведь ЗУ одноквартирного дома, электроустановки 0,23/0,4 кВ, подключенного по системе питания с типом заземления TN, через PEN соединено с ЗУ электроустановки с напряжением 6, 10 кВ.

    В Украинском ДБН в некоторых случаях для ЗУ питающей сети 0,23/0,4 кВ требуется даже 2 Ома.

    2-х проводное питание одноквартирного дома по типу заземления TN противоречит здравому смыслу и инстинкту самосохранения!

    При 2-х проводном ответвлении к дому питание дома по системе питания с типом заземления TN по опасности сходно с розеткой питаемой по двум проводам с перемычкой между N и PE возле этой розетки!

    При 2-х проводном питании одноквартирного дома нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ!

    Уточню и дополню к написанному в той теме, все линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня вводного кабеля питающей сети должна подключаться к PEN, в крайнем случае к N, только со стороны источника питания.

    Похоже, что лукавите, судя по Вашему вопросу жалко.

    Опасная схема, усугубляющая безграмотное применение общего ЗУ!
     
    Последнее редактирование модератором: 03.09.18
  6. Искандер79
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    Искандер79

    Живу здесь

    Искандер79

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкин
    Интересная штука эта двухуровневая дифзащита! Если эта защита осуществляется селективностью по времени, то в магазине такое вот узо или диф. автомат вряд ли купишь, скорее всего только под заказ. Селективность по току утечки вряд ли получится выставить, так как вариантов не много - 30 и 10 мА, то что выше уже опасно.
    Сразу же возникает вопрос если делать систему ТТ, то как выполнить 2 независимых друг от друга заземляющих контура, так чтобы не существовало влияния друг на друга? Не понимаю физики процесса! И многие мои коллеги тоже не понимают и проектируют эту зверушку ТТ!
    Как интересно эту систему ТТ примет энергонадзор? Вы тут все такие грамотные, а кто-нибудь пытался ТТ сдать в эксплуатацию? Ну или провести на стадии проектирования?

    Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
    1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
    Это сопротивление не более 30 Ом не для нейтрали, а для повторного ЗУ PEN- или PE-проводника ВЛ!

    Народ не надоело заниматься словоблудием?
    Если так уж беспокоитесь о безопасности, то имеет смысл поставить разделительный транс и сделать IT, как в мед учреждении!
     
  7. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Может поподробнее в отдельной теме? Думаю, это многим интересно.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.042
    Благодарности:
    26.239

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.042
    Благодарности:
    26.239
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. ledorey
    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ledorey

    Участник

    ledorey

    Участник

    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток! Я совсем не электик, но подобный вопрос у меня тоже возник, так как у нас 2 дома на участке и тоже не хотелось бы делать лишнюю работу. Я правильно понял, что повторное заземление-это усиление существующего заземления дома, и в нормативных документах нигде не сказано что есть такая возможность подключения, а соответственно подключение к одному контуру 2х домов не примут при любых условиях?
    PS у нас питание у двух домов предусматривается 380 вольт с отдельным подключением каждого дома

    Буду очень признателен за ответ.
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Неправильно.
    Где будут стоять вводные Щиты для домов с счётчиками? Если на одной опоре (столбе) то заземления достаточно и одного. И вообще мало данных для правильного ответа.
     
  11. ledorey
    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ledorey

    Участник

    ledorey

    Участник

    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    @olegaa2, конур сделан 1.8х1.8х1.8 м глубина 1.8, между домами 8 метров, счетчики будут в домах стоять, подключение пока не ясно с одного столба будет, или с разных...
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Минимум должен быть 2.5м.
    В этом случае для каждого дома своё заземление.
     
  13. Патриот78
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811

    Патриот78

    Живу здесь

    Патриот78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811
    Адрес:
    Москва
    Если Вы пытались и у Вас получилось - документы выложите плз, Ваш опыт пригодится. Здесь все так делают, кто являются адекватными советчиками.
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.576

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.576
    Адрес:
    Москва
    @Искандер79, Вы думайте сначала, а потом говорите! :mad:
    Вам прямиком в Правовой раздел!
    Электроснабжение
    Никакой сдачи в эксплуатацию для ИЖС и ЛПХ не требуется, пока действует дачная амнистия, пока до марта 2018 года.
    И вообще, запомните раз и навсегда! У Вас всё прописано в Актах АРБП и АЭО. После выходных клемм счётчика Вас никто не имеет права ничего ни проверить, ни проконтролировать.
    Это частная собственность! Могут и по башке получить! :mad::(
    Только сами не убейтесь! :|: