Коллектор Compipe

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.

  1. Nekit124
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592

    Nekit124

    Живу здесь

    Nekit124

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Москва
    У того человека коллектор был Комиза, тот же Компайп.
     
  2. wtvtyn
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13

    wtvtyn

    Участник

    wtvtyn

    Участник

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Азов
    Попытаюсь ответить всем. Уже постил фотографию смесителя - https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4576/4576625-909e2b5708de0e7bc48e56905f5f9b0a.jpg. Ставлю скорость насоса перед котлом на троечку, и насос в Т. П. на 3. Повышается температура подачи в полы 54, обратка 42. В доме становится тепло, НО! заглушаются радиаторы. Вообще остывают. Балансировочный закрыт. Открываю балансировочный на половину, примерно, падает температура в доме начинают греться радиаторы. Закрываю балансировочный и ставлю насос Т. П. на двоечку. Нагреваются радиаторы до нормальной температуры, ну где то 60. Подача становится 50 градусов. обратка 36. И ВСЕ! Откручивай балансировочный клапан или не трогай его все стоит на одном месте. Скорости 2л, длины уложенных труб все примерно одинаковые 65 - 70метров. Пирог под ними уже описывал выше, все там нормально. Дом сам по себе теплый. Когда еще строил зимой работала одна пушка на 2квт. Было в доме тепло. Не могу уловить, как повысить теплоотдачу. Подача 50 град. это очень даже не плохо, а вот сьем тепла не идет. Еще интересный момент. На котле было 60 градусов - подача 50 обр. 36, на котле 70 - подача 50 обр36, подача из котла 80 - подача в полы также50 на 36. Т. Е. обратка забирает тепло и не дает повысится температуре подачи. Где то так. Вот и думаю, как это все привести к одному знаменателю.
     
  3. Спартак
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336

    Спартак

    Живу здесь

    Спартак

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Красноярск
    Вот этот интересный момент объясним, если термоголова стоит на 50 градусах.
    Покрытие пола какое у Вас и какая температура самого пола если термометр на пол положить? (это когда подача 50, обратка 36).
     
  4. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Егорьевск
    @wtvtyn, по вашей фото.
    Справа ТП, подача сверху.
    Слева РО, подача снизу.
    Все верно?
    Если так, то смотрим схему в паспорте ГАЦ. Вариант1.
    Во-первых, датчик термостатического клапана вставляется в верхнюю седелку. Иначе у вас термостатический клапан и управление им пляшет от подачи РО.
    Во-вторых, схема ГАЦ из паспорта ясно дает понять, что контур ВТП подключается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к контуру РО, для того чтобы насос ГАЦ выбирал горячий теплоноситель для подмеса в ВТП из объема РО. А у вас разводка от котла на тройнике, вот насосы и соревнуются.
    Байпас. Если он открыт, то насос ВТП прокачивает ТН преимущественно внутри ВТП, не производя существенного влияния на внешнюю систему. Если закрыт - то весь объем по команде подмеса с термостатического головки уходит исключительно наружу.
    Че нужно сделать:
    Переставить датчик в верхнюю седелку, байпас открутить наполовину.
    Показать где у Вас термометры стоят, чтоб было понятно, откуда цифры.
     
  5. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да уж, ну и наворотили...
    Даже поспорить тут можно, что дешевле, сначала со специалистом систему сделать или потом переделывать...
     
  6. wtvtyn
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13

    wtvtyn

    Участник

    wtvtyn

    Участник

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Азов
    Мне непонятно. У меня сделано по первому варианту и действительно стоят тройники, но как это влияет на работу системы. Горячая вода разветвляется и подается в право на радиаторы и влево на насос смесителя.
    MaxBorunov вы хотите сказать, что тройник не соответствует 1 варианту и не может заменить последовательное подключение? Но это тоже самое. Если подключить тройник в другом положении, то получится как в паспорте. Что это меняет, хотя это пока для меня единственное разумное объяснение. Я сам чувствую, что насосы работают не слаженно, а мешают друг другу. И что поставить посоветуете вместо тройника? Буду очень благодарен.
     
  7. wtvtyn
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13

    wtvtyn

    Участник

    wtvtyn

    Участник

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Азов
    Термометры у меня стоят как по паспорту. Вообще старался не отступать от картинок, но вот с тройниками наверно лопухнулся.
     
  8. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Егорьевск
    @wtvtyn, у Вас слева на РО подача к термостатическому клапану подходит сверху или снизу?
    Влияние насосов можно нивелировать настройкой байпаса ГАЦ.
    Перекиньте датчик наверх, байпас в среднее положение и наблюдайте. Ждем результатов.
    На тройнике у Вас насос ГАЦ тянет на себя, а котловой на себя.
     
    Последнее редактирование: 12.02.17
  9. Fatum13
    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    578

    Fatum13

    Живу здесь

    Fatum13

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    578
    Адрес:
    Брянск
    IMG_1117.JPG
    Работаю сейчас в таунхаусе, занимаюсь отделкой; вот так сделано отопление. Квартира- 2 этажа, котельная в цоколе. Цоколь- радиаторы; первый этаж- одни ТП; второй- радиаторы и ТП. Дому 4 года, всё работает без проблем.
     
  10. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Егорьевск
    Ну может у валтека и предусмотрен такой тип подключения. Варианты подключения компайповского смесака указаны в его паспорте.
    Я человека не зря просил обвязку РО выложить.
    Большая часть проблем должна уйти после перестановки датчика.
    ..в таунхаусе все работает благодаря мозгам котла, управляющим своим насосом.
    Кстати, @wtvtyn у Вас какой котёл и как (электрически) подключен насос, чем он управляется?
     
    Последнее редактирование: 12.02.17
  11. wtvtyn
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13

    wtvtyn

    Участник

    wtvtyn

    Участник

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Азов
    Котел у меня Альфа-терм, итальянский, чугунный, одноконтурный, напольный. Брал самый простой что бы не было проблем с автоматикой. Насос Вило подключен как указано в инструкции к котлу. Там есть специальные контакты. Радиаторы у меня в подвале. Там мастерская. Пока нет времени сфотать, но уверяю Вас это обычная бвухтрубная система. Подается в верх радиатора из подающей трубы, а забирается снизу накрест в отводящую. Работают и реагируют очень быстро и хорошо.
    Переставить датчик пока не могу. Так он не вынимается мешает балансировочный клапан. Закончится отопление переставлю. И обязательно переделаю подачу от котла через тройник. Пусть на РО идет как в отвод.
     
  12. Спартак
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336

    Спартак

    Живу здесь

    Спартак

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Красноярск
    @wtvtyn, какая у Вас температура поверхности пола, когда подача 50 ?
     
  13. wtvtyn
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13

    wtvtyn

    Участник

    wtvtyn

    Участник

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Азов
    Я уже писал, что когда ставлю на 3 оба насоса, то полы нагреваются до 22 - 25градусов и тухнет Р, О. Если котловой на 3, а смесителя на 2, то полы остывают и нагреваются радиаторы. В случае если насосы на 3 и наполовину открыт балансировочный то теплые и пол и батареи, но слабо все греется. При этом подача 45 - 47 граднсов и 35 обратка.
     
  14. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Егорьевск
    смысл сейчас из пустого в порожнее переливать, если даже самого малого сделать нет возможности?
     
  15. Спартак
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336

    Спартак

    Живу здесь

    Спартак

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Красноярск
    25 градусов поверхность пола- это более чем нормально.
    Что значит слабо греется тёплый пол? Он и должен такой быть. Если у Вас при температуре пола 25 градусов в доме холодно, то это не в полу дело.
    @MaxBorunov, перестановка датчика что решит? Вы подразумеваете, что термоклапан закрывается раньше чем нужно, реагируя на повышенную температуру от датчика? Так можно просто повернуть голову на максимум.
    Если есть температура подачи 35 градусов и более и поток более 1 л по контурам - все должно, пол обязательно прогреется до 23-25 градусов и в доме 21 -23 градуса должна быть температура.
    Но это конечно к нормально утеплённым домам относится и если потери вниз адекватные (до 3%).
    Но если при подаче 50! в доме холодно, то это означает отопление улицы.